- 05 апр 2023, 19:21
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Можно ли перевести котел Main 5 на удаленное управление (или его надо заменять на другой)
Развернутый ответ по антифризам можно скачать тут на форуме https://baxi.ru/library/docs/?sections=160_165 , называется "Информация об антифризах, 29КВ (.doc)" или вот сам документ https://baxi.ru/upload/iblock/0e1/informatsiya-ob-antifrizakh.doc сразу начнется его скачивание, при нажатии ...
- 06 апр 2023, 09:32
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Можно ли перевести котел Main 5 на удаленное управление (или его надо заменять на другой)
1. Не очень понятно зачем в МКД антифриз, да ещё в двухконтурном котле. Ну да ладно.... Можно, только пропиленгликолевый. Но лучше не надо.
2. Если подключать к домашней Wi-Fi сети будете, тогда да. Если только GSM/GPRS достаточно, тогда можно просто Baxi Connect (без плюса).
2. Если подключать к домашней Wi-Fi сети будете, тогда да. Если только GSM/GPRS достаточно, тогда можно просто Baxi Connect (без плюса).
- 06 апр 2023, 13:19
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Можно ли перевести котел Main 5 на удаленное управление (или его надо заменять на другой)
Да, вспомнил вашу тему. Но мы тему антифриза уже обсуждали вроде. Текучесть выше, вязкость выше, теплоёмкость ниже, тепловое расширение выше. И это всё не плюсы. По сравнению с водой. Но в Eco4S можно использовать на основе пропиленгликоля. Ну и про Zont вы зачем-то повторно вопрос задали. Вроде тож...
- 19 май 2023, 11:00
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
Если тормоза придумали трусы, то инструкции пишут для дураков.