Релюшку поставлю.
Думаю этим закрою вопрос термостата.
Найдено 110 результатов
- 07 авг 2016, 21:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Не включается отопительный контур
- Ответы: 34
- Просмотры: 17145
- 07 авг 2016, 07:12
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Не включается отопительный контур
- Ответы: 34
- Просмотры: 17145
- 06 авг 2016, 21:14
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Не включается отопительный контур
- Ответы: 34
- Просмотры: 17145
Не включается отопительный контур
Оказалось, китайский термостат не замыкает, а подает 220.
Причем фаза присутствует всегда. Просто не замкнута.
Придется ставить твердотельные реле замыкающее при наличии 220.
Причем фаза присутствует всегда. Просто не замкнута.
Придется ставить твердотельные реле замыкающее при наличии 220.
- 25 июл 2016, 21:15
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Не включается отопительный контур
- Ответы: 34
- Просмотры: 17145
Не включается отопительный контур
Отключил термостат.
Заметил что первый предохранитель сгорел.
Как же котел работал?
Заменил.
Включил котел.
После срабатывания термостата, предохранитель сгорел.
Отключил термостат на всякий случай.
Что за ерунда?
Заметил что первый предохранитель сгорел.
Как же котел работал?
Заменил.
Включил котел.
После срабатывания термостата, предохранитель сгорел.
Отключил термостат на всякий случай.
Что за ерунда?
- 18 июл 2016, 14:44
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Не включается отопительный контур
- Ответы: 34
- Просмотры: 17145
Не включается отопительный контур
Вольтметр говорит, что контакт имеется.
Но на всякий случай отключу в выходные.
По результатам отпишусь.
Но на всякий случай отключу в выходные.
По результатам отпишусь.
- 16 июл 2016, 19:09
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Не включается отопительный контур
- Ответы: 34
- Просмотры: 17145
Не включается отопительный контур
Его я не отключал, по причине того, что реле замкнуто и на клемах где ранее была перемычка имеется замыкание(температуру на термостате выставил большую чем есть на данный момент). Изначально я думал что дело в уличном датчике. С этими кривыми из инструкции не все так просто, как я понял, грешил на н...
- 15 июл 2016, 23:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Не включается отопительный контур
- Ответы: 34
- Просмотры: 17145
Не включается отопительный контур
Котел Baxi Eco Four 24. Котел работает, греет воду. Ранее отопительный контур запускал, все нормально, гонял воду по трубам, грелись батареи. Установил датчик уличной температуры, котел ее стал отображать(значит подключил правильно). Подключил комнатный термостат, релюшка замыкает клемы 1 и 2(значит...
- 05 июн 2016, 22:39
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка E03
- Ответы: 86
- Просмотры: 67682
Ошибка E03
29284 liver писал(а): Источник цитаты Странно, что автоматический воздухоотводчик не отработал. а его открывали при пуске котла? Вот этого я сказать не могу. Я думал автоматический на то и автоматический, что сам воздух сбросит при наполнении системы. Как его необходимо открывать(на будущее, что бы...
- 05 июн 2016, 08:14
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка E03
- Ответы: 86
- Просмотры: 67682
Ошибка E03
Вы оказались правы. Вентури под замену. Удаляли воздух из системы путем откручивания винта на насосе. На самом деле, я даже рад, что дело в трубке, т.к. проблема очевидна и решить ее довольно просто. Странно, что автоматический воздухоотводчик не отработал. Clip2net_160605081211.png Clip2net_1606050...
- 03 июн 2016, 10:46
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Считать сигнал об аварии
- Ответы: 11
- Просмотры: 7734
Считать сигнал об аварии
Жаль, что код ошибки не покажет.
Зачем вообще придумали интерфейсную плату, проще было на какой-то из пинов выводить сигнал 0 или 1 всегда.
Зачем вообще придумали интерфейсную плату, проще было на какой-то из пинов выводить сигнал 0 или 1 всегда.
- 03 июн 2016, 08:39
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Считать сигнал об аварии
- Ответы: 11
- Просмотры: 7734
Считать сигнал об аварии
Добрый день.
Имею rотел Baxi Eco Four 24 F
Хотелось бы получать аварийный сигнал на arduino(в идеале с кодом ошибки).
Кто-нибудь реализовывал подобную связку?
Имею rотел Baxi Eco Four 24 F
Хотелось бы получать аварийный сигнал на arduino(в идеале с кодом ошибки).
Кто-нибудь реализовывал подобную связку?
- 02 июн 2016, 16:33
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка E03
- Ответы: 86
- Просмотры: 67682
Ошибка E03
Нет, пустой не запускал. Состояние какое - не знаю, на выходных только доберусь до котла. Собираю максимум информации. Стоя у котла, в дали от цивилизации, спросить будет уже не у кого. Дымоход имеет следующую конфигурацию(см. изображение). Думаю все дело в длине дымохода, потому и ошибка Е03. Clip2...
- 02 июн 2016, 10:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка E03
- Ответы: 86
- Просмотры: 67682
Ошибка E03
Спасибо за развернутый ответ.
Вывод - замыкает реле выхлоп, создающий разряжение.
Скажите, в каких случаях Вентури оплавляется(меняя геометрию), имею ввиду штатные ситуации при которых происходит оплавление?
Вывод - замыкает реле выхлоп, создающий разряжение.
Скажите, в каких случаях Вентури оплавляется(меняя геометрию), имею ввиду штатные ситуации при которых происходит оплавление?
- 02 июн 2016, 07:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка E03
- Ответы: 86
- Просмотры: 67682
Ошибка E03
Да, но внутри мембраны стоят, нельзя скажем в обратных направлениях подать воздух.
Меня интересует вопрос - приток толкает мембрану или Вентури всасывает воздух создавая разряжение?
За счет кого разряжение, за счет выхлопа или притока?
Меня интересует вопрос - приток толкает мембрану или Вентури всасывает воздух создавая разряжение?
За счет кого разряжение, за счет выхлопа или притока?
- 01 июн 2016, 21:31
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка E03
- Ответы: 86
- Просмотры: 67682
Ошибка E03
Правильно ли я понимаю, что поток воздуха идет в сторону трубки Вентури?
- 01 июн 2016, 09:48
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка E03
- Ответы: 86
- Просмотры: 67682
Ошибка E03
Еще не разбирал вентилятор.
Просто собираю информацию по теме.
Просто собираю информацию по теме.
- 01 июн 2016, 07:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка E03
- Ответы: 86
- Просмотры: 67682
Ошибка E03
При перегреве котла может ли трубка оплавиться? Или же она должна плавиться только при остановке вентилятора? Существуют какие-то аналоги трубки Вентури? Уж больно дорогой предохранитель получается. верхний штуцер - всасывание воздуха (за счет притока) нижний штуцер - высасывание воздуха (за счет вы...
- 31 май 2016, 20:53
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка E03
- Ответы: 86
- Просмотры: 67682
Ошибка E03
На выход так и есть 40, значит трубка Вентури в порядке?
Как проверить состоянии трубки Вентури?
Как проверить состоянии трубки Вентури?
- 31 май 2016, 16:41
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка E03
- Ответы: 86
- Просмотры: 67682
Ошибка E03
Вентилятор, молотит нормально.
Котел новый.
Длина дымохода 2м по помещению и 0,7 за бортом.
Отправлено спустя 2 часа 53 минуты 45 секунд:
Кто знает какое давление на вход и на выход должно быть на отводах пневмореле?
как проверить что оно настроено корректно?
Котел новый.
Длина дымохода 2м по помещению и 0,7 за бортом.
Отправлено спустя 2 часа 53 минуты 45 секунд:
Кто знает какое давление на вход и на выход должно быть на отводах пневмореле?
как проверить что оно настроено корректно?
- 31 май 2016, 07:59
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка E03
- Ответы: 86
- Просмотры: 67682
Ошибка E03
Добрый день. Так же имею постоянную ошибку E03. Дымоход родной. Открыл крышку, заработал. Спустя сутки перестал, опять E03. Трубку продувал. Для запуска нашел решение, на второй конец датчика тяги одел трубку и направил в нее небольшой поток воздуха. Правильно ли я понимаю, что недостаточный приток ...