Комнатный термостат и выносная панель

Сообщение ukhegg »

Добрый день!
Являюсь пользователем кота Baxi luna 3 комфор одноконтурный.На нем установлена выносная панель.
Также есть кситал с датчиками по дому.
Перерыл форум и интернет,но не нашел ответа на простой вопрос-как в такой конфигурации заставить котел работать по показаниям
комнатного термостата(кситал), а не по данным от панели?
Пробовал подключать реле кситала(нормальнозамкнутое) к контактам термостата в котле,но котел не реагирует.
Спасибо!
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Комнатный термостат и выносная панель

Сообщение tsv63 »

ukhegg писал(а): 09 янв 2021, 11:29 Перерыл форум и интернет,но не нашел ответа на простой вопрос-как в такой конфигурации заставить котел работать по показаниям
комнатного термостата(кситал), а не по данным от панели?
Наверное, надо было рыть инструкцию к котлу, а именно параграф о присоединении зонального оборудования.
ukhegg писал(а): 09 янв 2021, 11:29 реле кситала(нормальнозамкнутое) к контактам термостата в котле
С чего вы решили, что контакты должны быть НЗ?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
ukhegg
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 янв 2021, 11:24
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi 3 luna comfort 1.310

Комнатный термостат и выносная панель

Сообщение ukhegg »

tsv63 писал(а): 09 янв 2021, 11:47 С чего вы решили, что контакты должны быть НЗ?
потому как там с завода стоит перемычка
tsv63 писал(а): 09 янв 2021, 11:47 Наверное, надо было рыть инструкцию к котлу, а именно параграф о присоединении зонального оборудования.
там сказано присоеденить термостат на клеммы 1 и 2 и все
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Комнатный термостат и выносная панель

Сообщение tsv63 »

ukhegg писал(а): 09 янв 2021, 16:17 потому как там с завода стоит перемычка
:facepalm:
ukhegg писал(а): 09 янв 2021, 16:17 там сказано присоеденить термостат на клеммы 1 и 2 и все
Немного не полно и из другого параграфа, хотя ваши действия с НЗ эквивалентны наличию перемычки. Зачем тогда снимали :?: Я предлагал читать параграф о присоединении зонального оборудования.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

log-win
Завсегдатай
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
Откуда: Звенигород
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 18 раз

Комнатный термостат и выносная панель

Сообщение log-win »

Кситал по сухому контакту ? Если да то вместо перемычки , и F10-02 . Тогда ктел будет смотреть
В первую очередь на контакт . Если на выносной панели будет команда ( низкая температура ) на обогрев то запустит котел, если вам надо чисто по кситалу то F10-00
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Комнатный беспроводной термостат BAXI Smart Link
    Alhimik26 » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    2753 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Комнатный термостат для BAXI CONNECT+
    Wawyan » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    2519 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Термостат - (1. реле 2. Opentherme?) теплые полы + радиаторы
    Stanislav_K » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    458 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Термостат IMIT TA5 и Baxi Slim 2.230i - не могу подружить!
    Artemii » » в форуме Электрокоммутация
    17 Ответы
    1292 Просмотры
    Последнее сообщение Artemii