Добрый день!
Являюсь пользователем кота Baxi luna 3 комфор одноконтурный.На нем установлена выносная панель.
Также есть кситал с датчиками по дому.
Перерыл форум и интернет,но не нашел ответа на простой вопрос-как в такой конфигурации заставить котел работать по показаниям
комнатного термостата(кситал), а не по данным от панели?
Пробовал подключать реле кситала(нормальнозамкнутое) к контактам термостата в котле,но котел не реагирует.
Спасибо!
ukhegg писал(а): 09 янв 2021, 11:29
Перерыл форум и интернет,но не нашел ответа на простой вопрос-как в такой конфигурации заставить котел работать по показаниям
комнатного термостата(кситал), а не по данным от панели?
Наверное, надо было рыть инструкцию к котлу, а именно параграф о присоединении зонального оборудования.
ukhegg писал(а): 09 янв 2021, 11:29
реле кситала(нормальнозамкнутое) к контактам термостата в котле
С чего вы решили, что контакты должны быть НЗ?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
ukhegg писал(а): 09 янв 2021, 16:17
потому как там с завода стоит перемычка
ukhegg писал(а): 09 янв 2021, 16:17
там сказано присоеденить термостат на клеммы 1 и 2 и все
Немного не полно и из другого параграфа, хотя ваши действия с НЗ эквивалентны наличию перемычки. Зачем тогда снимали Я предлагал читать параграф о присоединении зонального оборудования.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Кситал по сухому контакту ? Если да то вместо перемычки , и F10-02 . Тогда ктел будет смотреть
В первую очередь на контакт . Если на выносной панели будет команда ( низкая температура ) на обогрев то запустит котел, если вам надо чисто по кситалу то F10-00
Имеется котел Baxi Ampera PRO. Котел работает в автономном режиме, один контур, погодозависимое управление и ГВС. Процессом рулит встроенный контроллер X-Line100E и прекрасно справляется с задачей, но...
Хочу удаленно устанавливать целевую температуру в помещении)
Есть множество вариантов контроллеров и термостатов, которые реализуют свою собственную логику управления, имеют собственные датчики, включают и отключают котел, регулируют мощность и по факту подменяют собой встроенный...
Добрый день. Котёл Baxi EcoLife24F, система отопления ленинградка на два этажа. И даже на прогретых батареях частое включение котла... Понятно, что теплоноситель при этом в основном пролетает мимо батарей (тут ничего не поделаешь), понятно, что датчик температуры теплоносителя стоит на выходе из котла. Вопрос - никто не пробовал бороться с подобным 1) повышением температуры выключения котла (повышением температуры теплоносителя на выходе) и одновременно с этим 2) подключением к контактам...
Последнее сообщение
Ну здесь включение каждые 10 минут, хотелось бы пореже...
это совсем просто - ставим таймер вместо комнатного термостата и ставим перерыв хоть сутки... :) 10минут работы/24часа отдыха да вся проблема решена... :D
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
А термостат в моём случае будет постоянно включен (или же непрогрев помещения), смысла нет его использовать.
вот это я вообще не понял - котел не может прогреть помещение?
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
странная хотелка какая то...
Здравствуйте. Подскажите, котел Luna 3 Comfort.
Если я подключу контроллер удаленного управления, например Ectocontrol по OpenTerm, будет ли доступно управление котлом через родную панель управления? или она больше не понадобится?
В этой панели есть датчик температуры, а также к котлу подключен уличный датчик. Вопрос - будет ли доступна информация от этих датчиков, или к контроллеру обязательно придется подключать оба датчика, т.е. по факту продублировать их.
И третий, вопрос, а все ли...
Последнее сообщение
А может это даже на уровне протокола нельзя сделать.
На уровне протокола это можно сделать, но не все ошибки сбрасываются.
Е01 в основном можно сбросить через ОТ.
посоветуйте набор надежного оборудования (желательно с моделями) для следующих задач управления котлом Luna 3 (не comfort) в дачном доме (приезжаю хаотично 2-3 раза в неделю, в ближайшие пару месяцев система отопления будет укороченной и состоять из 3 радиаторов (12,10, 8 секций биметалл Rifar 500) в двух помещениях 18 и 30 м2. Далее система отопления будет расширена в части добавления радиаторов в других помещениях. Теплых полов и управления бойлером ГВС нет.
Мои задачи:
1....
Последнее сообщение
По факту мне с него надо бы только снимать данные для истории и статистики. Есть какие-то штатные варианты? Zont или типа того - что бы управление с панели оставалось
Управление с панели блокируется при подключении opentherm устройств.
Для истории и статистики можно обвешать всё, что нужно, датчиками DS18B20 и подключить к WB.
Подключение и запуск ровно по инструкции, котёл начал включать и выключать нагрев воды с периодичностью около пяти секунд.
Отключил модуль, вернул на управление от...
Исходное состояние :
• Котёл Luna 3 Comfort 1.310 Fi размещён к котельной
• Выносная панель размещена в жилом помещении
• Все установки выполнены по инструкции (перемычка М1 – снята, F10=00, Ambon=1, Modul=1)
Всё работало (много лет) исправно.
Несколько дней назад установлен контроллер BAXI Connect + (плата 713, прошивка 540):
• Вся коммутация выполнена по инструкции, установки менять не требовалось – уже установлены правильно.
• Выносная панель смонтирована последовательно за контроллером...
Последнее сообщение
По сути - вы конечно правы. Но, увы стр.29 Паспорта изделия BAXI Connection + :
Подключение - Luna.jpg
При этом на стр.39 для котла DeDietrch MSL (который является полным аналогом Luna 3 Comfort) все указано правильно:
Подключение - DeDietrich.jpg