Манометр в красной зоне
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 сен 2021, 09:24
- Откуда: Yakutsk
- Мой котел: BAXI Ecofour 24F
Манометр в красной зоне
Котел Бакси Экофор 24ф. При установке температуры в ОС выше 47-48 стрелка манометра, спустя некоторое время, уходит в красную зону, ниже - находится в конце зеленой. Приходится стравливать воду из ОС. Причем в холодном состоянии стараюсь, чтобы стрелка еле-еле находилась в зеленой зоне, но так чтобы котел мог запускаться (при слишком низком давлении в ОС котел не запускается, выдает ошибку). По техническим характеристикам котел может выдавать темпу до 80. В моем случае получается, что только до 47-48, а дальше ... бабах?
Вопрос: Что не так? Что-то с расширительным бачком или что-то другое?
Вопрос: Что не так? Что-то с расширительным бачком или что-то другое?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5500
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Манометр в красной зоне
Да, что-то с расширительным бачком.
В нём нет воздуха.
Последний раз редактировалось Starik 24 сен 2021, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 дек 2020, 08:35
- Откуда: Земля
- Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Манометр в красной зоне
Много вариантов
1) большой объем системы отопления - надо ставить дополнительный расширительный бак
2) неисправен (сдулся) расширительный бак котла
3) в системе много воздуха
//я когда запускал теплый пол (у меня всего около 40 литров воды) тоже по началу были такие скачки давления, но через неделю (активно первые 2 дня) из системы выгнало весь воздух и всё стало стабильно, перепад давления 0.1-0.2 бар от холодной до горячей.. (но у меня теплый пол и горячая часть системы всего литров 8-10 выходит... дальше максимум грел до 60 гра (чтобы прогреть плиту и просушить её после заливки)
1) большой объем системы отопления - надо ставить дополнительный расширительный бак
2) неисправен (сдулся) расширительный бак котла
3) в системе много воздуха
//я когда запускал теплый пол (у меня всего около 40 литров воды) тоже по началу были такие скачки давления, но через неделю (активно первые 2 дня) из системы выгнало весь воздух и всё стало стабильно, перепад давления 0.1-0.2 бар от холодной до горячей.. (но у меня теплый пол и горячая часть системы всего литров 8-10 выходит... дальше максимум грел до 60 гра (чтобы прогреть плиту и просушить её после заливки)
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Манометр в красной зоне
ставлю на пустой бак.
Заметьте положение стрелки, затем остановите систему. Пусть остынет. Если стрелка к нулю уйдет - бак пустой.
Заметьте положение стрелки, затем остановите систему. Пусть остынет. Если стрелка к нулю уйдет - бак пустой.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 сен 2021, 09:24
- Откуда: Yakutsk
- Мой котел: BAXI Ecofour 24F
Манометр в красной зоне
Всем спасибо! Скорее всего вы правы - упало давление воздуха в расширительном бачке. Пересмотрел кучу видео на ютьюбе, к тому же и симптомы ("...Пусть остынет. Если стрелка к нулю уйдет - бак пустой...", при включении ОС стрелка манометра резко отскакивает назад, а потом давление начинает возрастать) указывают на эту проблему.
Манометр в красной зоне
Удачно я зарегался на форуме, у меня все так же как и у автора темы. Сразу нашел решение проблемы, пойду проверю точно ли это она.