Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
-
bor59)
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 21 дек 2018, 18:37
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi nuvola 3comfort
Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
Всем доброго дня! Прошу помощи. Котел не переключается с контура обогрева на ГВС автоматически. Выскакивает ошибка 013. При отключении функции гвс - обогрев дома идет нормально. При включении функции гвс- уходит в ошибку. Но есть но!! Отдельно работет и гвс и обогрев дома. Вместе не хотят работать. Прошу совета.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6743
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 113 раз
- Поблагодарили: 416 раз
- Возраст: 51
Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
прям так на дисплее и написано?
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
есть вот ошибка В котлах серии Nuvola-3, Nuvola-3 Comfort, Nuvola3В40 светится код ошибки:
E13 (13E)
Описание.
Ложный сигнал от дифференциального
гидравлического прессостата
Элемент:
Дифференциальный гидравлический
прессостат
1. Залипшие контакты микропереключателя
дифференциального прессостата.
-