Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
bor59)
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 дек 2018, 18:37
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi nuvola 3comfort

Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013

Сообщение bor59) »

Всем доброго дня! Прошу помощи. Котел не переключается с контура обогрева на ГВС автоматически. Выскакивает ошибка 013. При отключении функции гвс - обогрев дома идет нормально. При включении функции гвс- уходит в ошибку. Но есть но!! Отдельно работет и гвс и обогрев дома. Вместе не хотят работать. Прошу совета.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6773
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013

Сообщение RADAR »

bor59) писал(а): 09 фев 2026, 10:48ошибка 013
прям так на дисплее и написано?

Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
есть вот ошибка В котлах серии Nuvola-3, Nuvola-3 Comfort, Nuvola3В40 светится код ошибки:
E13 (13E)
Описание.
Ложный сигнал от дифференциального
гидравлического прессостата
Элемент:
Дифференциальный гидравлический
прессостат
1. Залипшие контакты микропереключателя
дифференциального прессостата.

Вернуться в «Поломалось - чинимся»