Замена Luna-3 на Slim
Приветствую!
Что бы не плодить темы, спрошу здесь если не против. В перспективе хочу заменить старый Luna 3 310 Fi, на котел из темы. У Luna избыточная мощность для моей площади, и главное не устраивает то, что в режиме работы "по теплоносителю", котел включается исключительно через выставленный временной интервал, что для моей автоматики не совсем подходит. Умная автоматика + умный котел дали отрицательный результат. Поскольку котлу уже скоро 10 лет стукнет и наконец должны подвести магистральный газ, а значит можно жечь газ на все деньги, а не строго рассчитывать остаток как с газгольдером, хочу теперь уже взять котел с коаксиальным дымоходом, но с простым режимом работы, как на старых атмосферных Советских котлах. Правильно ли я понял инструкцию к Слим, и данный котел после нагрева до заданной температуры и соответственно отключения, включиться именно когда теплоноситель на обратке остынет до определенного значения, а не через заданный интервал как в Luna? И как понимаю к котлу можно подключить выносной климатический регулятор QAA73? Можно ли его использовать так же как на Luna выносную панель, не как термостат, а только как панель контроля и управления? Из инструкции не совсем понятно. Спасибо.
Что бы не плодить темы, спрошу здесь если не против. В перспективе хочу заменить старый Luna 3 310 Fi, на котел из темы. У Luna избыточная мощность для моей площади, и главное не устраивает то, что в режиме работы "по теплоносителю", котел включается исключительно через выставленный временной интервал, что для моей автоматики не совсем подходит. Умная автоматика + умный котел дали отрицательный результат. Поскольку котлу уже скоро 10 лет стукнет и наконец должны подвести магистральный газ, а значит можно жечь газ на все деньги, а не строго рассчитывать остаток как с газгольдером, хочу теперь уже взять котел с коаксиальным дымоходом, но с простым режимом работы, как на старых атмосферных Советских котлах. Правильно ли я понял инструкцию к Слим, и данный котел после нагрева до заданной температуры и соответственно отключения, включиться именно когда теплоноситель на обратке остынет до определенного значения, а не через заданный интервал как в Luna? И как понимаю к котлу можно подключить выносной климатический регулятор QAA73? Можно ли его использовать так же как на Luna выносную панель, не как термостат, а только как панель контроля и управления? Из инструкции не совсем понятно. Спасибо.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 74 раза
- Поблагодарили: 823 раза
- Возраст: 59
Котел Baxi 1.230 in
Не правильно. Котлы вкл/выкл горелки делают по времени, по остыванию только бойлер команду дает.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13026
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1693 раза
- Возраст: 45
Котел Baxi 1.230 in
Не понял, какие такие интервалы? Любой из этих котлов включится, когда температура (только не на обратке. Датчик на подаче стоит) упадёт ниже 5 градусов от уставки.Dennnnyrol писал(а): 30 янв 2026, 15:26 Правильно ли я понял инструкцию к Слим, и данный котел после нагрева до заданной температуры и соответственно отключения, включиться именно когда теплоноситель на обратке остынет до определенного значения, а не через заданный интервал как в Luna?
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Dennnnyrol
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 29 ноя 2023, 15:31
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi luna3 310fi
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Котел Baxi 1.230 in
Нет, у Луна запускается через определенное время. По умолчанию 3 минуты и плевать ему на температуру подачи, а Слим как Вы сказали при понижении на 5 градусов. Это я и хотел услышать. Спасибо.
Тогда еще уточню, у меня температура после достижения 50 гр. и отключения (мне хватает на обогрев) сразу в среднем опускается на 10 градусов, до 37-42 гр. Если в место Луна поставить Слим, то в моем случае котел будет сразу после отключения включаться без отдыха? Для данного напольника это нормальный режим? Мне это удобно, хотелось бы конечно дельту запуска на 10 гр, но для моих зажатых сервоприводами контура теплого пола и контура радиаторов (часть так же на сервоприводах, а часть без + полотенцесушители), то что нужно.
Последний раз редактировалось Dennnnyrol 10 фев 2026, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13026
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1693 раза
- Возраст: 45
Котел Baxi 1.230 in
Схренали баня загорелась?Dennnnyrol писал(а): 10 фев 2026, 16:23 Нет, у Луна запускается через определенное время. По умолчанию 3 минуты и плевать ему на температуру подачи, а Слим как Вы сказали при понижении на 5 градусов. Это я и хотел услышать. Спасибо.
Да, у настенников есть параметр задержки по времени. Но если теплоноситель за это время не остыл до уставка-5°С так он и не включится, а будет дальше ждать остывания. Кроме того, установите там 00 - задержка будет 10 секунд. Считай и нет этого параметра.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Это значит что в системе затруднена циркуляция.Dennnnyrol писал(а): 10 фев 2026, 16:23 и отключения (мне хватает на обогрев) сразу в среднем опускается на 10 градусов, до 37-42 гр.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Dennnnyrol
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 29 ноя 2023, 15:31
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi luna3 310fi
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Котел Baxi 1.230 in
Честно, даже не знал об этом, поскольку температура опускается быстро ниже 5 гр. Интересно очень, в инструкции не нашел. Про параметр 00 знаю, пробовал, но для настенных это как говорил газовщик вредно, учитывая их хилый теплообменник.Bahus писал(а): 10 фев 2026, 16:37 Но если теплоноситель за это время не остыл до уставка-5°С так он и не включится
Да. А как без этого. У меня от гидрострелки выходы на коллектор с теплым полом и коллектор с радиаторами + полотенцесушители. Теплый пол и часть радиаторов как писал выше, управляются сервоприводами, а те в свою очередь термостатами через единый центр коммутации . В каждом помещении термостат со своей заданной температурой. Оставшаяся часть радиаторов + полотенцесушители работают без ограничения. В межсезонье считай как байпас поскольку на них насос работает постоянно, а вот на на теплом поле только при включении любого из сервопривода. При такой системе в помещениях температура всегда строго заданная, один раз выставил и забыл независимо от уличной температуры. Но мне не нравиться как автоматика взаимодействует с алгоритмом работы Луна. Работа Слима по включению только по температуре, а не по температуре + время, кажется мне более логичной. Дело в том, что сервоприводы на контурах открываются по команде одного из термостатов, а Луна в этот момент может отдыхать, получается небольшая рассинхронизация. Другое дело Слим, греет и греет, без пауз.
Так не вредно будет для Слима такой режим работы?
Еще раз спасибо.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 74 раза
- Поблагодарили: 823 раза
- Возраст: 59
Котел Baxi 1.230 in
Включится как только провалится на один градус, а если время не вышло, будет молчать, не обращая внимание на температуру.Bahus писал(а): 10 фев 2026, 16:37Но если теплоноситель за это время не остыл до уставка-5°С так он и не включится,
Отправлено спустя 57 секунд:
Откуда информация? У слима не регулируемое время ожидания.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13026
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1693 раза
- Возраст: 45
Котел Baxi 1.230 in
Тем более косяк где-то. Почему при погасании горелки тут же приходит остывший теплоноситель из стрелки? Он почему там остывший? Если у вас такой дикий разбор тепла на потребителях, то котёл в принципе гаснуть не должен. И циркуляция на потребителях ему до лампочки. У него свой контур - Котёл-стрелка-котёл.
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Ну и будет он работать так же как и настенник с F18=00. И "хлипкость" теплообменника ни причём. Постоянно на розжиг будет дёргаться если у вас температура сразу падает на 10 градусов.Dennnnyrol писал(а): 10 фев 2026, 17:01 Работа Слима по включению только по температуре, а не по температуре + время, кажется мне более логичной.
Причину нужно понять и устранить.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Dennnnyrol
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 29 ноя 2023, 15:31
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi luna3 310fi
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Котел Baxi 1.230 in
А разве это неправильно? Не стоит только кидать в меня тапками, если бы понимал на 100%, не спрашивал бы. Знакомый сантехник , который делал систему, то же не видит проблем. У меня на всех контурах теплого пола и части радиаторов на коллекторах как писал выше сервоприводы. До - 10 сервоприводы в основной массе закрыты, на временном срезе, в среднем открыты один-два, а бывает и ни одного. Когда помещение или пол нагреты, запроса от термостата нет. Но ведь потребитель отдает энергию, теплоноситель то за это время остывает в контуре. И когда сервопривод открывается, идет выброс остывшей обратки, температура сразу проседает на табло выключенного котла на эти 10-13 гр. Если же котел греет, и например в это время открывается сервопривод после долгого простоя, котел при нагреве иногда и откатится может на небольшое время на 1-2 градуса. Если же все сервоприводы закрыты, и теплоноситель циркулирует только по не зажатым контурам полотенцесушителя и радиаторов без сервоприводов, то есть там прогрето по всей их длине, тогда температура на котле проседает только на 5-6 гр. Источники тепла отдают же энергию, остывают? Дом у меня 120 м., газоблок, вата, кирпич, т.е. утеплен нормально , но есть есть пару помещений, где теплопотери для контуров теплого пола и радиаторов выше среднего. Я разве неправильно понимаю физику? Соответственно после запуска котла, он на мощности 49% в среднем около получаса (разве не близко к идеалу?Bahus писал(а): 10 фев 2026, 17:34 Почему при погасании горелки тут же приходит остывший теплоноситель из стрелки? Он почему там остывший?
Вроде нигде ошибки нет, 9 лет дом греет, но это только вроде. При таком режиме работы системы, которую видимо не отбалансировать идеально, менять Луна на Слим не стоит? После подключения в этом году магистрального газа, планирую поднять Т теплоносителя до 65-70, стоит уличный датчик.
Последний раз редактировалось Dennnnyrol 11 фев 2026, 09:09, всего редактировалось 1 раз.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 74 раза
- Поблагодарили: 823 раза
- Возраст: 59
Котел Baxi 1.230 in
Ты беседуешь сам с собою практически ни о чём, имхо. Если тебе хочется заменить котел - меняй, если пофилософствовать - философствуй, только помни, что ты влез в тему, которая к тебе никакого отношения не имела.
Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
Bahus, как бы вынести всё с 18 сообщения в другую тему, что-то типа: "хочу заменить старый Luna 3 310 Fi". А то ведь пропала полезная тема про слим, на мой взгляд, разумеется.
-
Dennnnyrol
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 29 ноя 2023, 15:31
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi luna3 310fi
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Котел Baxi 1.230 in
Bahus, за то, что влез как бы в чужую тему, а не стал плодить новую, приношу извинения. Можете удалить. Спасибо.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13026
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1693 раза
- Возраст: 45
Замена Luna-3 на Slim
отделил
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Котёл должен загружать стрелку по мере её разгрузки. А он у вас отключается.
Предлагаю вам поразмышлять вот о чём. Почему котёл гасит горелку, когда у него приходит обратка много ниже уставки?
Отправлено спустя 31 минуту 36 секунд:
Кста. По поводу замены на Слим, если это уж головной вопрос.
Не поможет. А скорее всего станет только хуже, поскольку диапазон мощности у Слима меньше, чем у любого настенника.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
А разве правильно?
Котёл должен загружать стрелку по мере её разгрузки. А он у вас отключается.
Предлагаю вам поразмышлять вот о чём. Почему котёл гасит горелку, когда у него приходит обратка много ниже уставки?
Отправлено спустя 31 минуту 36 секунд:
Кста. По поводу замены на Слим, если это уж головной вопрос.
Не поможет. А скорее всего станет только хуже, поскольку диапазон мощности у Слима меньше, чем у любого настенника.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-