Не включается вентилятор после остывания котла

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Veles
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 май 2019, 11:32
Откуда: Иваново

Не включается вентилятор после остывания котла

Сообщение Veles »

Всем доброго времени суток, форумчане!
В очередной раз надеюсь решить свой вопрос, пару лет назад очень помогли.

Итак: имеется baxi ecofour. Контур ГВС работает как надо. С контуром отопления началась перманентная беда, то он работает, то нет. Симптомы: включаю котел, выставляю температуру, включается насос, вентилятор, горелка, все работает, нагревается до заданной температуры, отключается как положено, остывает, понимает, что остыл, хочет включиться, включает насос, а вентилятор не включается, соответственно горелка не зажигается. Если в это время включить воду, то переключается на ГВС и все работает, все нагревает. Или если в этот момент увеличить температуру отопления кнопками например с 40 до 50, то тоже включается вентилятор, горелка и все работает. А дальше также беда: догреет до 50, остынет градусов до 45, попытается запуститься, включит насос, а вентилятор не включится.
Проблема в том, что дом в деревне, нормальных специалистов не найти, газовщики приходят, репу чешут и ничего сделать не могут.
Вся надежда на вас. Заранее благодарен за ответы
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13056
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1703 раза
Возраст: 45

Не включается вентилятор после остывания котла

Сообщение Bahus »

Вентилятор не включается - ошибка есть? Ну и вообще ошибки какие-нибудь в этом плане появляются?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Veles
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 май 2019, 11:32
Откуда: Иваново

Не включается вентилятор после остывания котла

Сообщение Veles »

Нет, никаких ошибок
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13056
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1703 раза
Возраст: 45

Не включается вентилятор после остывания котла

Сообщение Bahus »

Если вентилятор не включается и не дёргать ГВС, то котёл должен зайти в Е03. В противном то случае что происходит? Он так и остаётся стоять с включенным насосом и всё?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Veles
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 май 2019, 11:32
Откуда: Иваново

Не включается вентилятор после остывания котла

Сообщение Veles »

Да, просто дальше падает температура, никакой ошибки

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Через какое-то время насос отключается и на этом все, попыток через какое-то время снова стартануть он уже не делает

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7538
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 831 раз
Возраст: 59

Не включается вентилятор после остывания котла

Сообщение Starik »

Veles писал(а): 24 янв 2025, 12:09отключается как положено, ... хочет включиться, включает насос,
И где ж тут "как положено"? С чего это насос отключается в режиме СО? Либо ты чего-то не договариваешь, либо плата на котле всё, устала, пора менять.

Автор темы
Veles
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 май 2019, 11:32
Откуда: Иваново

Не включается вентилятор после остывания котла

Сообщение Veles »

Я не специалист, должен он отключаться или нет я не знаю
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13056
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1703 раза
Возраст: 45

Не включается вентилятор после остывания котла

Сообщение Bahus »

Ну вообще-то да. Если внешних контроллеров/термостатов не подключено, то насос и не должен останавливаться.
Подключено у вас на колодке М1 термостат? Или на цифровом интерфейсе что-то может?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Toxa
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 11:27
Откуда: Петергоф

Не включается вентилятор после остывания котла

Сообщение Toxa »

Получилось в итоге решить проблему? Есть Котел Baxi ecolife 1.31 ведет себя точно так же как описал автор темы.
Причём, если котел выключить из розетки (не кнопкой), то он стартует как надо, греет контур отопления и отключается при достижении установленных параметров. Но больше не включается, даже при остывании контура отопления до 20 гр.
Последний раз редактировалось Toxa 19 фев 2026, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Duotec compact 24 не включается, работает только вентилятор.
    Dmitriy_A » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1779 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi
    3 Ответы
    223 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
    Architectorus » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    1965 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • текущая мощность котла baxi platinum
    1 Ответы
    1796 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    4 Ответы
    2187 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus