Baxi connect не подключается по цифровой шине к luna 3 comfort

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
rip13
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 дек 2024, 01:31
Откуда: москва
Мой котел: Baxi luna 3 comfort

Baxi connect не подключается по цифровой шине к luna 3 comfort

Сообщение rip13 »

Всем привет.
На клеммы для выносной панели повесил baxi connect, панель подключил к контроллеру.
В приложении вистт ошибка нет связи по цифровой щите, датчики не читаются.
При этом если нажать галку работать через выносную панель, то управление через нее работает. То есть связь по шине есть.
Куда можно посмотреть? Проблема с самим зонтом или что-то недокрутил?
Screenshot_2025-01-03-16-28-43-540_com.microline.baxi.jpg
Вложения
Screenshot_2025-01-03-16-28-40-245_com.microline.baxi.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13059
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1705 раз
Возраст: 45

Baxi connect не подключается по цифровой шине к luna 3 comfort

Сообщение Bahus »

Скорее всего хреновый контакт. Или сечение кабеля маленькое
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Денис*
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 июл 2025, 10:02
Откуда: МО
Мой котел: Baxi Luna 3

Baxi connect не подключается по цифровой шине к luna 3 comfort

Сообщение Денис* »

Добрый день, у меня такая же ерунда (Baxi луна3 и зонт Baxi Коннект плюс) раньше периодически писал ошибка связи по цифровой шине, а буквально на прошлой неделе появилось сообщение авария котла и показатели датчиков по ЦШ не отображаются (как к Вас на фото).
Как Вы решили эту проблему? Поделитесь, если не сложно, а то уже извелся с этим зонтом и постоянными ошибками связи по ЦШ. Спасибо.

Игорь Ярцев
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 окт 2025, 17:49
Откуда: Дмитров
Мой котел: BAXI ECOFour 1.24F
Поблагодарили: 1 раз

Baxi connect не подключается по цифровой шине к luna 3 comfort

Сообщение Игорь Ярцев »

Добрый день. У меня такая же проблема, при первом подключении контроллер не видит котел и показатели датчиков по ЦШ.
Подскажите, удалось решить данную проблему?

SVN
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 фев 2026, 20:57
Откуда: Киров
Мой котел: Baxi Eco Life 1.24F
Благодарил (а): 3 раза

Baxi connect не подключается по цифровой шине к luna 3 comfort

Сообщение SVN »

rip13, Игорь Ярцев, удалось ли вам решить проблему связи по цифровой шине? у меня аналогичная
Последний раз редактировалось SVN 09 фев 2026, 11:50, всего редактировалось 2 раза.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7544
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 832 раза
Возраст: 59

Baxi connect не подключается по цифровой шине к luna 3 comfort

Сообщение Starik »

Неужели никто из вас не видит, что автору уже год как тема не интересна? ;)

Axl
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вчера, 19:47
Откуда: Чехов
Мой котел: Luna 3 1

Baxi connect не подключается по цифровой шине к luna 3 comfort

Сообщение Axl »

У меня была похожая история.
Котёл BAXi Luna 3 подключал к устройству
BAXi connect+

Возился пару дней, пока не разобрался.

1. Основное, это плоходе соединение. Ни с проводом из коробки, ни с витой парой, ни с проводом сечением 2х1.5 не работало, пока не припоялся проводами к плате. То есть я снял плату c baxi, нашел по дорожкам куда припаять пару коротких проводов сечением 0.3, а к ним уже подводил короткий провод сечением 2х1.5 (общая длинна провода до zont меня сантиметров 60 получилось). К моему стыду, к вечеру второго дня одна из дорожек уже была повреждена немного, из-за того что пин разъема openTerm немного шатался, и получается повредил дорожку.

2. Еще видимо настройки в прогамме на Android были немного кривые. Если зайти в настройки, сверху есть значек ключа, это сервисный режим. Он открывает доступ к меню "исполнительные устройства". У меня там почемуто был и котёл и цыфровая шина. Шину удалил. Более того, когда котел перезапускался, почему-то настройки сбивались, и в настройках котла упорно включались галочки второго контура и внешней панели. Помогло видимо перенастроить котёл через мастер настроек.

3. Эксперементировал с настройкой сервисное меню котла Baxi F10, у себя поставил значение 01.

Под итог вроде заработало. Когда пишу отзыв, немного уже поуправлял котлом из телефона. Так что сразу решил написать, а то потом не вспомню.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7544
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 832 раза
Возраст: 59

Baxi connect не подключается по цифровой шине к luna 3 comfort

Сообщение Starik »

Axl писал(а): Вчера, 20:10То есть я снял плату c baxi, нашел по дорожкам куда припаять пару коротких проводов сечением 0.3, ...
:facepalm: Какой-то совершенно дикий метод, имхо, даже читать страшно. :)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Comfort и Baxi Connect +
    mrDronIK » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    7900 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    13002 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    3670 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster
  • luna 3 comfort + baxi connect +
    plotnikovpaul » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    5296 Просмотры
    Последнее сообщение plotnikovpaul
  • Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
    PaTe » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    12048 Просмотры
    Последнее сообщение PaTe

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей