Ошибка E-384 На котле LUNA PLATINUM+ 1.24 GA
Ошибка E-384 На котле LUNA PLATINUM+ 1.24 GA
Доброго времени суток!
Возникла проблема на котле LUNA PLATINUM+ 1.24 GA, Код изд. 7734862, периодически выскакивает ошибка E-384 ложное пламя.
Котел 2021 года выпуска, до этого работал без нареканий. На входе стоит стабилизатор Baxi-в норме, шланг газовый с изолированной втулкой, заменены электрод ионизации и электрод розжига, сделана чистка камеры сгорание. Контакты от газового клапана и сами провода в норме.
Подскажите если кто сталкивался с данной проблемой куда копать? Или просто заменить плату управления как указано в сервисной инструкции?
Возникла проблема на котле LUNA PLATINUM+ 1.24 GA, Код изд. 7734862, периодически выскакивает ошибка E-384 ложное пламя.
Котел 2021 года выпуска, до этого работал без нареканий. На входе стоит стабилизатор Baxi-в норме, шланг газовый с изолированной втулкой, заменены электрод ионизации и электрод розжига, сделана чистка камеры сгорание. Контакты от газового клапана и сами провода в норме.
Подскажите если кто сталкивался с данной проблемой куда копать? Или просто заменить плату управления как указано в сервисной инструкции?
Последний раз редактировалось Servisgaz 02 мар 2026, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Ошибка E-384 На котле LUNA PLATINUM+ 1.24 GA
Благодарю за наводку, но есть выписка из"умной" книжки:
"4 СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
..................................................
..................................................
Если система не может обеспечить правильный сигнал факела, котел блокируется.
ОБНАРУЖИВАЕМЫЙ АВТОМАТОМ ГОРЕНИЯ СИГНАЛ ФАКЕЛА НЕ ЗАВИСИТ ОТ:
- ЗНАЧЕНИЯ И ТИПА НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ;
- КАЧЕСТВА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В УСТАНОВКЕ."
Котел может сутки работать потом E-384(((
На входе стоит Инверторный стабилизатор напряжения Baxi Energy 400 ...
Замеры делал "нуль"- "земля"= 2...3 В.
"4 СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
..................................................
..................................................
Если система не может обеспечить правильный сигнал факела, котел блокируется.
ОБНАРУЖИВАЕМЫЙ АВТОМАТОМ ГОРЕНИЯ СИГНАЛ ФАКЕЛА НЕ ЗАВИСИТ ОТ:
- ЗНАЧЕНИЯ И ТИПА НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ;
- КАЧЕСТВА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В УСТАНОВКЕ."
Котел может сутки работать потом E-384(((
На входе стоит Инверторный стабилизатор напряжения Baxi Energy 400 ...
Замеры делал "нуль"- "земля"= 2...3 В.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7561
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 833 раза
- Возраст: 59
Ошибка E-384 На котле LUNA PLATINUM+ 1.24 GA
Включился чайник, стиралка, микроволновка... этот вариант не рассматривал?
Ошибка E-384 На котле LUNA PLATINUM+ 1.24 GA
Данный вариант рассмотреть можно, но этот аргумент больше справедлив для котлов типа Main и пр., а в данной модели, как я писал ранее, обнаруживаемый сигнал факела не зависит от качества заземления, это указано в сервисной инструкции данного типа котла.
Не хочется искать темную кошку в темной комнате, когда ее там нет.
Умные люди не зря же написали про это, я так думаю...
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7561
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 833 раза
- Возраст: 59
Ошибка E-384 На котле LUNA PLATINUM+ 1.24 GA
Перечитай ещё раз то, что ты цитировал из ... откуда-то, вдумчиво перечитай, потом про Main порассуждаем, раз ты себя специалистом мнишь.Servisgaz писал(а): Сегодня, 11:03а в данной модели, как я писал ранее, обнаруживаемый сигнал факела не зависит от качества заземления, это указано в сервисной инструкции данного типа котла.
Ошибка E-384 На котле LUNA PLATINUM+ 1.24 GA
[/quote]Перечитай ещё раз то, что ты цитировал из ... откуда-то, вдумчиво перечитай, потом про Main порассуждаем, раз ты себя специалистом мнишь.
[/quote]
Кто мнит, зачем мнит??? Сам забавно ведешь диалог))) Зачем про Майн рассуждать если тут тема совсем иная...??? И спорить не с кем не собираюсь...
И не откуда-то а из :techdocs/manual_qaa75_service.pdf
Давай ты ознакомишься, а потом порассуждаем....
Кто мнит, зачем мнит??? Сам забавно ведешь диалог))) Зачем про Майн рассуждать если тут тема совсем иная...??? И спорить не с кем не собираюсь...
И не откуда-то а из :techdocs/manual_qaa75_service.pdf
Давай ты ознакомишься, а потом порассуждаем....
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7561
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 833 раза
- Возраст: 59
Ошибка E-384 На котле LUNA PLATINUM+ 1.24 GA
Не о чем рассуждать, т.к. "в установке" ты интерпретируешь специфически, а значит ликбез - пустая трата сил и времени.
И да, просто плату замени.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Krislamov и 81 гость