Комнатный терморегулятор Tado.

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
UzunD
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 20:20
Откуда: Moldova
Мой котел: Baxi Prime 24
Благодарил (а): 3 раза

Комнатный терморегулятор Tado.

Сообщение UzunD »

Доброго всем здоровья. Попался мне терморегулятор Tado v3+.его можно подключить 2 способами : как реле и опентерм. В самом котле (Baxi prime 24) подключается на одни клемы, в терморегуляторе по разному. Если по ихней схеме(опентерм) подлючить- котел не реагирует ни как. Если кто знаком с этим терморегулятором отзовитесь пожалуйста.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13111
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1710 раз
Возраст: 45

Комнатный терморегулятор Tado.

Сообщение Bahus »

А Prime умеет opentherm?

Отправлено спустя 12 минут 20 секунд:
Prime HT 240 конденсационник - снят с производства. Других моделей Prime в РФ не поставлялось. Может вам поставляют какую-то модель, которая у нас под другим названием фигурирует, тогда бы инструкцию от неё посмотреть.
Если говорить о Prime HT 240, то там примерно такая же схема, как и на Слимах. На основную плату вешается интерфейсная для QAA73. От неё цифровой вход выведен на колодку М2, контакты 4-5. Так что там сухой контакт и цифровой совсем даже не совмещены.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
UzunD
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 20:20
Откуда: Moldova
Мой котел: Baxi Prime 24
Благодарил (а): 3 раза

Комнатный терморегулятор Tado.

Сообщение UzunD »

Bahus, вроде умеет.
Это на инструкцию ссылка. https://www.baxi.ro/wp-content/uploads/ ... %C4%83.pdf ( чтоб было понятно что это за котел. Может он в России под другим названием). Там и схему хорошо видно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13111
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1710 раз
Возраст: 45

Комнатный терморегулятор Tado.

Сообщение Bahus »

До конца не разобрался. Возможно вам придётся поискать специалиста на месте, который знаком с этим оборудованием.
Покумекал самостоятельно, с коллегами посоветовался. Итого всё в кучу.
1. X8 - совмещёный порт реле/R-bus (Opentherm). Если подключаем релейно, тогда на контроллере используем COM и NO. Если подключаем по цифре, то используем + и - цифрового порта.
2. X13 - порт L-bus. Там, скорее всего, протокол BSB используется, но уверенности нет. Равно как и нет понимания схемы коммутации.
3. Ваш скрин из старт поста. Страничка из мануала Tado. Вы отметили строчку с протоколом BSB, строчка с Opentherm самая первая. Непонятна в этой таблице колонка "Config. Menu ID". У OT значение D01, у BSB - D62. Вот что это? Может на контроллере есть какое-то меню, где нужно что-то программно выставить... Не знаю.
Что ещё подсказать - без понятия.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
UzunD
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 20:20
Откуда: Moldova
Мой котел: Baxi Prime 24
Благодарил (а): 3 раза

Комнатный терморегулятор Tado.

Сообщение UzunD »

Bahus, огромное спасибо!!! Все заработало! Я пробовал на терморегуляторе ставить d62 так как видел там название baxi, когда выставил параметр d01 все работает😊.
Но вопросов стало больше 😊. Но поищу сначала по темам может найду ответы, если нет тогда снова к вам😊.

Вернуться в «Программирование настроек»