Baxi Duotec Compact. Не отключается режим ГВС

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
AWSoft
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 янв 2025, 12:55
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Duo-tec Compact 1.24

Baxi Duotec Compact. Не отключается режим ГВС

Сообщение AWSoft »

Управление котлом выполнено контроллером ZONT SMART 2.0 через цифровой контроллер OpenTherm.
После снятия запроса на тепло трехходовой кран переключается на БКН. Котел гасит горелку, но температура ТН прямой и обратки растет, т.к. проходит через контур БКН с горячей водой (См. скрин). Таким образом, температура горячей воды начинает интенсивно падать, а в контуре теплых полов прекращается циркуляция, и автоматика не отслеживает падение температуры в нем.
Есть ли какие-то настройки, которые по умолчанию переводят котел в режим отопления?
Нужно, чтобы режим ГВС включаться только по запросу от датчика температуры ГВС
Снимок экрана 2026-03-10 130049.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13208
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 1729 раз
Возраст: 46

Baxi Duotec Compact. Не отключается режим ГВС

Сообщение Bahus »

AWSoft писал(а): 10 мар 2026, 14:28 После снятия запроса на тепло трехходовой кран переключается на БКН
Мне кажется он не должен этого делать. Но на 100% не помню. В логике циркуляция должна оставаться в контуре отопления.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7649
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 845 раз
Возраст: 60

Baxi Duotec Compact. Не отключается режим ГВС

Сообщение Starik »

За выбранный режим работы котла ни слова нет, рассуждать не о чем, имхо.

Автор темы
AWSoft
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 янв 2025, 12:55
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Duo-tec Compact 1.24

Baxi Duotec Compact. Не отключается режим ГВС

Сообщение AWSoft »

Не могу понять, это настройки контроллера или в самом котле. Работал нормально, решил перенастроить контроллер, и одновременно настройки в котле изменил, и после этого стал так работать. Когда запрос на тепло на дисплее котла активен индикатор ГВС и мигает индикатор отопления, запрос на тепло отключается, индикатор отопления гаснет, индикатор ГВС остается

Автор темы
AWSoft
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 янв 2025, 12:55
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Duo-tec Compact 1.24

Baxi Duotec Compact. Не отключается режим ГВС

Сообщение AWSoft »

Все-таки в котле вопрос. Отсоединил котел от контроллера ZONT, включил на отопление, работает в штатном режиме. Выключил, насос остается в режиме постциркуляции, но трехходовой переключается, направляя теплоноситель в бойлер.
Может есть функция сброса котла до заводских настроек?
Как это сделать?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7649
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 845 раз
Возраст: 60

Baxi Duotec Compact. Не отключается режим ГВС

Сообщение Starik »

AWSoft писал(а): 11 мар 2026, 09:20Все-таки в котле вопрос.
:facepalm: ???
AWSoft писал(а): 11 мар 2026, 09:20Отсоединил котел от контроллера ZONT, включил на отопление, работает в штатном режиме.
:shock: При чем тут котел?

Автор темы
AWSoft
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 янв 2025, 12:55
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Duo-tec Compact 1.24

Baxi Duotec Compact. Не отключается режим ГВС

Сообщение AWSoft »

Starik писал(а): 11 мар 2026, 09:25 При чем тут котел?
А в чем проблема?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7649
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 845 раз
Возраст: 60

Baxi Duotec Compact. Не отключается режим ГВС

Сообщение Starik »

AWSoft писал(а): 11 мар 2026, 09:41А в чем проблема?
AWSoft писал(а): 11 мар 2026, 09:20Отсоединил котел от контроллера ZONT, ... , работает в штатном режиме.
И в чем же проблема...

Автор темы
AWSoft
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 янв 2025, 12:55
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Duo-tec Compact 1.24

Baxi Duotec Compact. Не отключается режим ГВС

Сообщение AWSoft »

Starik писал(а): 11 мар 2026, 10:22 AWSoft писал(а): Сегодня, 09:20
Отсоединил котел от контроллера ZONT, ... , работает в штатном режиме.
И в чем же проблема...
Так вы дальше прочитайте что написано:
AWSoft писал(а): 11 мар 2026, 09:20 Выключил, насос остается в режиме постциркуляции, но трехходовой переключается, направляя теплоноситель в бойлер.
Без контроллера котел самостоятельно переключается на бойлер

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7649
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 845 раз
Возраст: 60

Baxi Duotec Compact. Не отключается режим ГВС

Сообщение Starik »

AWSoft писал(а): 11 мар 2026, 10:30Без контроллера котел самостоятельно переключается на бойлер
:shock: Ужас какой-то.
А как должно быть?
Какой режим выбран на котле?

Автор темы
AWSoft
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 янв 2025, 12:55
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Duo-tec Compact 1.24

Baxi Duotec Compact. Не отключается режим ГВС

Сообщение AWSoft »

Starik писал(а): 11 мар 2026, 10:34 А как должно быть?
Считаю, если установлен параметр постциркуляции насоса в режиме отопления 60 минут, то он должен прогонять теплоноситель через контур отопления (Теплого пола)
Starik писал(а): 11 мар 2026, 10:34 Какой режим выбран на котле?
Режим отопления и ГВС. Горят оба индикатора
Снимок экрана 2026-03-11 104714.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7649
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 845 раз
Возраст: 60

Baxi Duotec Compact. Не отключается режим ГВС

Сообщение Starik »

AWSoft писал(а): 11 мар 2026, 10:47Считаю, если установлен параметр постциркуляции насоса в режиме отопления 60 минут,...
Термостат комнатный подключен, да?

Автор темы
AWSoft
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 янв 2025, 12:55
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Duo-tec Compact 1.24

Baxi Duotec Compact. Не отключается режим ГВС

Сообщение AWSoft »

Starik писал(а): 11 мар 2026, 13:03 Термостат комнатный подключен, да?
Нет, не подключен

В итоге позвонил в сервисный центр, сказали что трехходовой, при снятии напряжения открывает ход в ГВС, короче это его функция по умолчанию, и она никак не регулируется.
Буду ZONT мучать, может сделаю дополнительный контур отопления, чтобы всегда насос молотил

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7649
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 845 раз
Возраст: 60

Baxi Duotec Compact. Не отключается режим ГВС

Сообщение Starik »

AWSoft писал(а): 11 мар 2026, 13:17Нет, не подключен
:facepalm: Без термостата постциркуляция не работает ни в одном котле (ни в одной модели). ;)

Автор темы
AWSoft
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 янв 2025, 12:55
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Duo-tec Compact 1.24

Baxi Duotec Compact. Не отключается режим ГВС

Сообщение AWSoft »

Starik писал(а): 11 мар 2026, 13:26 Без термостата постциркуляция не работает ни в одном котле (ни в одной модели).
Не знаю, у меня работает.
Добавил контур, назвал "Циркуляция насоса", требуемую температуру теплоносителя поставил 30 градусов, теперь он постоянно запрашивает нагрев, но температура теплоносителя в котле больше 30 и соответственно горелка не зажигается, а насос крутится и трехходовой работает на отопление.
На скрине момент подключения нового контура, циркуляция была на бойлере, что можно определить по температуре ТН прямой и обратки (Голубая и коричневая линия) она была ближе к зеленой линии (Температура бойлера), а после открылся трехходовой на отопление и температура теплоносителя выровнялась с контуром отопления (Желтая линия) :)
Снимок экрана 2026-03-11 140405.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7649
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 845 раз
Возраст: 60

Baxi Duotec Compact. Не отключается режим ГВС

Сообщение Starik »

AWSoft писал(а): 11 мар 2026, 14:10Не знаю,
На этом надо было тебе остановиться, остальное не стоило печатать, имхо.

Автор темы
AWSoft
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 янв 2025, 12:55
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Duo-tec Compact 1.24

Baxi Duotec Compact. Не отключается режим ГВС

Сообщение AWSoft »

Starik писал(а): 11 мар 2026, 15:47 На этом надо было тебе остановиться, остальное не стоило печатать, имхо.
Я расписал это для посетителей форума, вдруг у кого-то будет подобная проблема, или мое решение наведет кого-то на нужную мысль

Вернуться в «Программирование настроек»