Приветствую всех!
Буду очень благодарен, если сможете подсказать что делать, возможно кто то сталкивался с таким))
Имеем котёл газовый BAXI Luna 3 310fi вместе с косвенным бойлером Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный. Оборудованию 1 год.
Изначально котёл подтек из клапана сброса давления начала появляться ошибка E01- сбрасывалась reset, потом стала появляться чаще, теперь появилась ошибка E25, котёл встаёт переодически в эти ошибки по несколько раз в день, особенно в совместном режиме нагрева, если вручную переключать работает стабильнее. С горелкой все ок, с насосом тоже.
BAXI LUNA3 e01+e25
-
Arseniy
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Вчера, 23:52
- Откуда: Истра, МО
- Мой котел: BAXI LUNA 3 310FI
-
Olegbez
- Старожил
- Сообщения: 658
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 101 раз
- Возраст: 38
BAXI LUNA3 e01+e25
Ошибки между собой никак не связаны.
Е01 - потеря пламени либо отсутствие розжига. Элемент отвечающий за эту ошибку : электрод розжига, плата.
Проверьте потенциал на корпусе котла. (напряжение переменное между нулем розетки и корпусом котла, должно быть около 0 если земля работает, все что выше 5 вольт может падать в эту ошибку).
Проверьте дымоход если котел турбированный (в момент нагрева потрогайте выхлопную трубу рукой если холодная ок, если теплеет или горячеет разбирать дымоход проверять переток газов на прокладках)
Проверьте кабель который подходит к электроду ионизаии, вытащить его и обжать плоскогубцами и снова вставить с усилием в электрод, с другой стороны так же)
Проверьте счетчик газа в момент нагрева не клинят ли шестеренки на нем, если колесо циферблата двигается с закусыванием или хрустом, возможно счетчит блокирует подачу газа
Е25 - еще интересней. Расшифровывается - резкий рост температуры в контуре отопления выше 1 град. в секунду. Вам надо отследить в какой режиме она вылетает ( при нагреве отопления или нагрев бойлера) и после этого копать в места вероятного засора, накипи.
Если описанное темный лес лучше не лезьте туда можно натворить делов
Е01 - потеря пламени либо отсутствие розжига. Элемент отвечающий за эту ошибку : электрод розжига, плата.
Проверьте потенциал на корпусе котла. (напряжение переменное между нулем розетки и корпусом котла, должно быть около 0 если земля работает, все что выше 5 вольт может падать в эту ошибку).
Проверьте дымоход если котел турбированный (в момент нагрева потрогайте выхлопную трубу рукой если холодная ок, если теплеет или горячеет разбирать дымоход проверять переток газов на прокладках)
Проверьте кабель который подходит к электроду ионизаии, вытащить его и обжать плоскогубцами и снова вставить с усилием в электрод, с другой стороны так же)
Проверьте счетчик газа в момент нагрева не клинят ли шестеренки на нем, если колесо циферблата двигается с закусыванием или хрустом, возможно счетчит блокирует подачу газа
Е25 - еще интересней. Расшифровывается - резкий рост температуры в контуре отопления выше 1 град. в секунду. Вам надо отследить в какой режиме она вылетает ( при нагреве отопления или нагрев бойлера) и после этого копать в места вероятного засора, накипи.
Если описанное темный лес лучше не лезьте туда можно натворить делов
Telegram : Oleg9040