Приветствую всех!
Буду очень благодарен, если сможете подсказать что делать, возможно кто то сталкивался с таким))
Имеем котёл газовый BAXI Luna 3 310fi вместе с косвенным бойлером Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный. Оборудованию 1 год.
Изначально котёл подтек из клапана сброса давления начала появляться ошибка E01- сбрасывалась reset, потом стала появляться чаще, теперь появилась ошибка E25, котёл встаёт переодически в эти ошибки по несколько раз в день, особенно в совместном режиме нагрева, если вручную переключать работает стабильнее. С горелкой все ок, с насосом тоже.
BAXI LUNA3 e01+e25
-
Arseniy
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 11 мар 2026, 23:52
- Откуда: Истра, МО
- Мой котел: BAXI LUNA 3 310FI
- Благодарил (а): 1 раз
-
Olegbez
- Старожил
- Сообщения: 686
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 103 раза
- Возраст: 38
BAXI LUNA3 e01+e25
Ошибки между собой никак не связаны.
Е01 - потеря пламени либо отсутствие розжига. Элемент отвечающий за эту ошибку : электрод розжига, плата.
Проверьте потенциал на корпусе котла. (напряжение переменное между нулем розетки и корпусом котла, должно быть около 0 если земля работает, все что выше 5 вольт может падать в эту ошибку).
Проверьте дымоход если котел турбированный (в момент нагрева потрогайте выхлопную трубу рукой если холодная ок, если теплеет или горячеет разбирать дымоход проверять переток газов на прокладках)
Проверьте кабель который подходит к электроду ионизаии, вытащить его и обжать плоскогубцами и снова вставить с усилием в электрод, с другой стороны так же)
Проверьте счетчик газа в момент нагрева не клинят ли шестеренки на нем, если колесо циферблата двигается с закусыванием или хрустом, возможно счетчит блокирует подачу газа
Е25 - еще интересней. Расшифровывается - резкий рост температуры в контуре отопления выше 1 град. в секунду. Вам надо отследить в какой режиме она вылетает ( при нагреве отопления или нагрев бойлера) и после этого копать в места вероятного засора, накипи.
Если описанное темный лес лучше не лезьте туда можно натворить делов
Е01 - потеря пламени либо отсутствие розжига. Элемент отвечающий за эту ошибку : электрод розжига, плата.
Проверьте потенциал на корпусе котла. (напряжение переменное между нулем розетки и корпусом котла, должно быть около 0 если земля работает, все что выше 5 вольт может падать в эту ошибку).
Проверьте дымоход если котел турбированный (в момент нагрева потрогайте выхлопную трубу рукой если холодная ок, если теплеет или горячеет разбирать дымоход проверять переток газов на прокладках)
Проверьте кабель который подходит к электроду ионизаии, вытащить его и обжать плоскогубцами и снова вставить с усилием в электрод, с другой стороны так же)
Проверьте счетчик газа в момент нагрева не клинят ли шестеренки на нем, если колесо циферблата двигается с закусыванием или хрустом, возможно счетчит блокирует подачу газа
Е25 - еще интересней. Расшифровывается - резкий рост температуры в контуре отопления выше 1 град. в секунду. Вам надо отследить в какой режиме она вылетает ( при нагреве отопления или нагрев бойлера) и после этого копать в места вероятного засора, накипи.
Если описанное темный лес лучше не лезьте туда можно натворить делов
Telegram : Oleg9040
-
Arseniy
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 11 мар 2026, 23:52
- Откуда: Истра, МО
- Мой котел: BAXI LUNA 3 310FI
- Благодарил (а): 1 раз
BAXI LUNA3 e01+e25
Олег, доброго вечера! Спасибо! Труба теплая на стыке с котлом, счетчик ок, по электрике тоже.
Чаще всего происходит на режиме отопление + вода
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Olegbez, котел если что одноконтурный , 1.310fi
Отправлено спустя 29 минут 15 секунд:
Так же во время перезапуска часто в холостую крутит, но не поджигает, в этот момент сильно пахнет газов в помещении.
Ещё есть подозрение, что при минусовых температурах вырубается чаще
Чаще всего происходит на режиме отопление + вода
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Olegbez, котел если что одноконтурный , 1.310fi
Отправлено спустя 29 минут 15 секунд:
Так же во время перезапуска часто в холостую крутит, но не поджигает, в этот момент сильно пахнет газов в помещении.
Ещё есть подозрение, что при минусовых температурах вырубается чаще
-
Olegbez
- Старожил
- Сообщения: 686
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 103 раза
- Возраст: 38
BAXI LUNA3 e01+e25
Норма для розжига это первые 3 секунды с начала старта искры, если щелкает дольше то вариантов два: уменьшить (отрегулировать) зазор электрода, в паспорте есть цифры, либо настроить газовый клапан.
Telegram : Oleg9040
-
Arseniy
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 11 мар 2026, 23:52
- Откуда: Истра, МО
- Мой котел: BAXI LUNA 3 310FI
- Благодарил (а): 1 раз
BAXI LUNA3 e01+e25
Обнаружил такую закономерность, перекрыл полностью бойлер косвенный( краны и подключение) , котёл на отопление работает только - без проблем все греет
.
.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7644
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 844 раза
- Возраст: 60
BAXI LUNA3 e01+e25
Фильтр в СО установлен? Чистить. Если не поможет - трехходовой клапан надо проверять/разбирать.