В то время когда должен произойти поджиг, котел уходит в ошибки 113 Или 133 (согласно сведениям из приложения ZONT).
A при переключении обратно на городское электроснабжение и сброса ошибок (R) в ручную, котел снова работает штатно, проблем нет.
Пробовали разные варианты устранения проблемы, и заземляли сам генератор, и зануляли его перемычкой. 1 раз только котел запустился от генератора. Но когда снова «проиграли» отключение света больше от генератора он не запускался.
С помощью Искусственного интеллекта и совета мастера из Мособлгаза я получил информацию о том, что если добавить к установленному инверторному стабилизатору напряжения Штиль Инстаб 1500 **Разделительный трансформатор для котельного оборудования BAXI Balance 250 (арт RT25001)***
тогда котел заработает от генератора.
Якобы фазозависимые котлы как Baxi Slim 1.400in определяют пламя по току утечки на землю. Если у источника питания «плавающий ноль», то котёл не видит опорной земли и уходит в ошибку.
Также, возможно сам генератор Fubag BS 9000 A ES имеет изолированную (плавающую) нейтраль. И это якобы ключевая причина. Выходные клеммы генератора не имеют жёсткой привязки к «земле», поэтому электроника котла не может корректно определить фазу и ноль. Инверторный стабилизатор **Штиль Инстаб 1500** выдаёт чистую синусоиду, но не создаёт искусственную нейтраль, если она отсутствует на входе. А Разделительный трансформатор создаёт эту опору искусственно. Планирую приобрести Разделительный трансформатор для котельного оборудования BAXI Balance 250 (арт RT25001) и попробовать с ним запустить.
Может кто то в курсе, сталкивался с этим, посоветуйте как быть.
координаты