Работа котла от генератора

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
Андрей Юрьевич
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 мар 2026, 15:50
Откуда: Балашиха
Мой котел: Baxi slim 1.400 in

Работа котла от генератора

Сообщение Андрей Юрьевич »

Добрый день. У меня такая проблема. Купил бензиновый генератор Fubag BS 9000 AES для дома. Смонтировали без автоматики, через автомат. Запустили. В доме все электроприборы работают, только напольный котел Baxi Slim 1.400 in не запускается при переключении с городского электроснабжения на работу от генератора.
В то время когда должен произойти поджиг, котел уходит в ошибки 113 Или 133 (согласно сведениям из приложения ZONT).
A при переключении обратно на городское электроснабжение и сброса ошибок (R) в ручную, котел снова работает штатно, проблем нет.
Пробовали разные варианты устранения проблемы, и заземляли сам генератор, и зануляли его перемычкой. 1 раз только котел запустился от генератора. Но когда снова «проиграли» отключение света больше от генератора он не запускался.
С помощью Искусственного интеллекта и совета мастера из Мособлгаза я получил информацию о том, что если добавить к установленному инверторному стабилизатору напряжения Штиль Инстаб 1500 **Разделительный трансформатор для котельного оборудования BAXI Balance 250 (арт RT25001)***
тогда котел заработает от генератора.
Якобы фазозависимые котлы как Baxi Slim 1.400in определяют пламя по току утечки на землю. Если у источника питания «плавающий ноль», то котёл не видит опорной земли и уходит в ошибку.
Также, возможно сам генератор Fubag BS 9000 A ES имеет изолированную (плавающую) нейтраль. И это якобы ключевая причина. Выходные клеммы генератора не имеют жёсткой привязки к «земле», поэтому электроника котла не может корректно определить фазу и ноль. Инверторный стабилизатор **Штиль Инстаб 1500** выдаёт чистую синусоиду, но не создаёт искусственную нейтраль, если она отсутствует на входе. А Разделительный трансформатор создаёт эту опору искусственно. Планирую приобрести Разделительный трансформатор для котельного оборудования BAXI Balance 250 (арт RT25001) и попробовать с ним запустить.
Может кто то в курсе, сталкивался с этим, посоветуйте как быть.
координаты
Мой тел 89032202200, почта 2202200@bk.ru, буду благодарен.

LVA1961
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 фев 2026, 17:15
Откуда: Оренбург
Мой котел: Baxi Slim 1.230 FIN

Работа котла от генератора

Сообщение LVA1961 »

Андрей Юрьевич писал(а): 29 мар 2026, 17:19 при переключении с городского электроснабжения на работу от генератора.
Рвёте только фазу или оба провода?

Автор темы
Андрей Юрьевич
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 мар 2026, 15:50
Откуда: Балашиха
Мой котел: Baxi slim 1.400 in

Работа котла от генератора

Сообщение Андрей Юрьевич »

Я затрудняюсь ответить, не знаю. В автомате сколько 2 или 3 провода, наверно 2

LVA1961
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 фев 2026, 17:15
Откуда: Оренбург
Мой котел: Baxi Slim 1.230 FIN

Работа котла от генератора

Сообщение LVA1961 »

Андрей Юрьевич писал(а): 29 мар 2026, 21:53 наверно 2
Если у вас автомат двухполюсный, то он разрывает сразу и фазный, и нулевой провод. В этом случае от генератора котел не запустится. Поставьте, если есть возможность, однополюсный автомат только на фазу. И подсоединяйте генератор тоже через однополюсный автомат. Думаю, что всё у вас получится.

Автор темы
Андрей Юрьевич
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 мар 2026, 15:50
Откуда: Балашиха
Мой котел: Baxi slim 1.400 in

Работа котла от генератора

Сообщение Андрей Юрьевич »

Понял. Спасибо. Автомат такой стоит

Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Автомат такой

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6780
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

Работа котла от генератора

Сообщение RADAR »

можно в поиске набрать слово генератор и походить по темам.. :)

Автор темы
Андрей Юрьевич
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 мар 2026, 15:50
Откуда: Балашиха
Мой котел: Baxi slim 1.400 in

Работа котла от генератора

Сообщение Андрей Юрьевич »

Спасибо

LVA1961
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 фев 2026, 17:15
Откуда: Оренбург
Мой котел: Baxi Slim 1.230 FIN

Работа котла от генератора

Сообщение LVA1961 »

Андрей Юрьевич писал(а): 30 мар 2026, 16:39 Автомат такой
Наверное, должно быть фото или картинка?

Автор темы
Андрей Юрьевич
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 мар 2026, 15:50
Откуда: Балашиха
Мой котел: Baxi slim 1.400 in

Работа котла от генератора

Сообщение Андрей Юрьевич »

Да, я прикрепрял, почему-то не отправилось

LVA1961
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 фев 2026, 17:15
Откуда: Оренбург
Мой котел: Baxi Slim 1.230 FIN

Работа котла от генератора

Сообщение LVA1961 »

Вот однополюсный и двухполюсный автоматы.
Изображение Изображение
Первый разрывает ТОЛЬКО фазу питающей сети. Ноль остаётся.
Второй разрывает и ноль, и фазу. Поэтому, если Вы использовали двухполюсный автомат и потом подсоединили генератор, то котел у Вас не загорится. Даже если Вы сделали заземление котла и генератора. Поверьте, лучшего заземления, чем то, что приходит по сети в виде шины 0 (ноль) сделать в домашних условиях практически невозможно. Поэтому можно смело подключить один (любой) вывод генератора к нулевой шине в своём щитке, а второй через однополюсный автомат к котлу. Разумеется, сеть должна быть выключена однополюсником.
И ваш котёл увидит пламя и будет работать.

Автор темы
Андрей Юрьевич
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 мар 2026, 15:50
Откуда: Балашиха
Мой котел: Baxi slim 1.400 in

Работа котла от генератора

Сообщение Андрей Юрьевич »

Спасибо. Только что поставил разделительный трансформатор Baxi Balance 250 и в связке генератор- трансформатор и стабилизатор штиль 1500 котел заработал! А автомат у меня по ходу трехполисный стоит. Спасибо вам большое !

Вернуться в «Электрокоммутация»