Плохо греет ГВС при хорошем потоке

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Manetoo
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 апр 2026, 08:55
Откуда: Н. Новгород
Мой котел: Eco Home 14f

Плохо греет ГВС при хорошем потоке

Сообщение Manetoo »

Приветствую. Не бейте только сразу, я не спец по котлам :( .
Ситуация следующая. Котёл Baxi Eco Home 14f. Несколько месяцев назад ГВС котла стал плохо греть воду. Т.е., на пример открываем горячую воду наполовину (параметр A08 показывает около 10) - горелка не включается. Открываем горячую на полную (параметр A08 показывает около 20) - горелка включается, но т.к. котлу кажется, что поток слабый (2л/мин), он греет воду еле-еле. Пробовал менять турбинку датчика потока - ситуация не изменилась. Сам датчик холла -живой. Поток воды из клана при этом неизменно хороший (что холодной, что "горячей") и явно кратно больше 2л/мин.
Посмотрел у соседей какое нормальное значение параметра A08 при полностью открытом кране - значение около 56 (5,6л/мин).
В чём может быть проблема? Могут ли в вычислении значения A08 участвовать какие-то другие элементы котла?
Заранее спасибо за ответ!

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7645
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Плохо греет ГВС при хорошем потоке

Сообщение Starik »

Manetoo писал(а): Вчера, 11:50Пробовал менять турбинку датчика потока - ситуация не изменилась. Сам датчик холла -живой.
В этом месте проблема, может Холла криво установлен, турбина заедает.
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 686
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 103 раза
Возраст: 38

Плохо греет ГВС при хорошем потоке

Сообщение Olegbez »

были случаи что дубликат турбины то вращался слабо при хорошем протоке то вовсе клинил. Шагайте от турбины и датчика холла. вытащите турбину и попробуйте дунуть в нее. От легкого дуновения должа делать обороты. Старая тоже легко восстанавливается отмачиванием в кислоте.
Telegram : Oleg9040
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13196
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Плохо греет ГВС при хорошем потоке

Сообщение Bahus »

Но прежде загляните в параметр F07. Особенно, если менялась плата или ручки шаловливые лазили. Должно быть 00.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Manetoo
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 апр 2026, 08:55
Откуда: Н. Новгород
Мой котел: Eco Home 14f

Плохо греет ГВС при хорошем потоке

Сообщение Manetoo »

Olegbez писал(а): Вчера, 13:44 Шагайте от турбины и датчика холла. вытащите турбину и попробуйте дунуть в нее. От легкого дуновения должа делать обороты.
Спасибо попробую.
Olegbez писал(а): Вчера, 13:44 Старая тоже легко восстанавливается отмачиванием в кислоте.
Я старую как раз отмочил в уксусе. И она и новая турбина показывают абсолютно идентичные значения при открытом кране, что настораживает :)
Bahus писал(а): Вчера, 17:29 Но прежде загляните в параметр F07. Особенно, если менялась плата или ручки шаловливые лазили. Должно быть 00.
При закрытом кране 00, при открытом около 94
Starik писал(а): Вчера, 12:11 В этом месте проблема, может Холла криво установлен, турбина заедает.
Датчик холла проверял всё норм, даже новый ставил - результат тот-же. Т.е. сам датчик в норме, а вот с турбиной могут быть проблемы, но смущает, что и старая и новая абсолютно одинаковые значения дают.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13196
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Плохо греет ГВС при хорошем потоке

Сообщение Bahus »

Manetoo писал(а): Сегодня, 10:00 При закрытом кране 00, при открытом около 94
Не А07, а F07. Настроечный параметр
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Manetoo
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 апр 2026, 08:55
Откуда: Н. Новгород
Мой котел: Eco Home 14f

Плохо греет ГВС при хорошем потоке

Сообщение Manetoo »

Bahus писал(а): Сегодня, 10:47 Не А07, а F07. Настроечный параметр
Извиняюсь за невнимательность. Параметр гласит "01"

Поставил "00" - ГВС стала работать нормально!!! И A08 стал показывать 115 . Спасибо вам ГИГАНТСКОЕ!!! :give_heart:
Последний раз редактировалось Manetoo 14 апр 2026, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13196
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Плохо греет ГВС при хорошем потоке

Сообщение Bahus »

Bahus писал(а): Вчера, 17:29Должно быть 00.
Потому и неправильно считает. 01 это в EcoFour датчик Холла. Там другой.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Manetoo
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 апр 2026, 08:55
Откуда: Н. Новгород
Мой котел: Eco Home 14f

Плохо греет ГВС при хорошем потоке

Сообщение Manetoo »

Bahus писал(а): Сегодня, 12:45
Bahus писал(а): Вчера, 17:29Должно быть 00.
Потому и неправильно считает. 01 это в EcoFour датчик Холла. Там другой.
Ещё раз спасибо Огромное!!! Всё стало хорошо!

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7645
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Плохо греет ГВС при хорошем потоке

Сообщение Starik »

Зато всё чистое теперь.