Горячая подача отопления при нагреве воды ГВС.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
ivldenis
Бывалый
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
Благодарил (а): 13 раз

Горячая подача отопления при нагреве воды ГВС.

Сообщение ivldenis »

baxi luna 3 comfort 1.240 fi + бойлер Combi 80. Заметил что при нагреве воды ГВС стала нагреваться труба подачи системы отопления. Чем дольше нагревает горячую воду, тем дальше от бойлера нагревается труба отопления. Причем радиаторы на первом этаже не нагреваются. А вот на втором этаже самый дальний радиатор греется потихоньку. Как будто напор несильный. Трехходовой клапан?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7662
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 848 раз
Возраст: 60

Горячая подача отопления при нагреве воды ГВС.

Сообщение Starik »

ivldenis писал(а): 05 май 2026, 23:10Трехходовой клапан?
Точно.

Автор темы
ivldenis
Бывалый
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
Благодарил (а): 13 раз

Горячая подача отопления при нагреве воды ГВС.

Сообщение ivldenis »

Не подскажите. На сервоприводе положение стержня втянуто и постоянно подаётся фаза на крайнюю ножку -сеичас отопление отключено. Работает только в режиме подогрева ГВС. Но если включить отопление, фаза переходит на другую крайнюю ножку. При этом сервопривод не меняет положение штока. Я так понимаю, что сам сервопривод неисправен. Такой вопрос. А в сервоприводе шток вжат, т. е. клапан в верхнем положении, это режим подогрева гвс получается? Отопление не работает совсем.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13224
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 1733 раза
Возраст: 46

Горячая подача отопления при нагреве воды ГВС.

Сообщение Bahus »

Отжатый картридж (шток мотора втянут) - режим ГВС. Читай просто мотор откинул - будет ГВС.
Шток картриджа нажат (шток мотора заподлицо выдвинут) - режим отопления.

Отправлено спустя 19 секунд:
Питание вроде правильно приходит.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980