Горячая подача отопления при нагреве воды ГВС.
-
ivldenis
- Бывалый
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
- Благодарил (а): 13 раз
Горячая подача отопления при нагреве воды ГВС.
baxi luna 3 comfort 1.240 fi + бойлер Combi 80. Заметил что при нагреве воды ГВС стала нагреваться труба подачи системы отопления. Чем дольше нагревает горячую воду, тем дальше от бойлера нагревается труба отопления. Причем радиаторы на первом этаже не нагреваются. А вот на втором этаже самый дальний радиатор греется потихоньку. Как будто напор несильный. Трехходовой клапан?
-
ivldenis
- Бывалый
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
- Благодарил (а): 13 раз
Горячая подача отопления при нагреве воды ГВС.
Не подскажите. На сервоприводе положение стержня втянуто и постоянно подаётся фаза на крайнюю ножку -сеичас отопление отключено. Работает только в режиме подогрева ГВС. Но если включить отопление, фаза переходит на другую крайнюю ножку. При этом сервопривод не меняет положение штока. Я так понимаю, что сам сервопривод неисправен. Такой вопрос. А в сервоприводе шток вжат, т. е. клапан в верхнем положении, это режим подогрева гвс получается? Отопление не работает совсем.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13224
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 85 раз
- Поблагодарили: 1733 раза
- Возраст: 46
Горячая подача отопления при нагреве воды ГВС.
Отжатый картридж (шток мотора втянут) - режим ГВС. Читай просто мотор откинул - будет ГВС.
Шток картриджа нажат (шток мотора заподлицо выдвинут) - режим отопления.
Отправлено спустя 19 секунд:
Питание вроде правильно приходит.
Шток картриджа нажат (шток мотора заподлицо выдвинут) - режим отопления.
Отправлено спустя 19 секунд:
Питание вроде правильно приходит.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980