Baxi Eco Four 1.24 Opentherm параметры

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
plex
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 май 2026, 21:47
Откуда: SVX

Baxi Eco Four 1.24 Opentherm параметры

Сообщение plex »

Baxi Eco Four 1.24 + WirenBoard 8.5 + Шлюз NEVOTON BCG-1.0.3-W для Wiren Board
шлюз выдает вот такие параметры для записиRead Write
CH Min Value
CH Max Value
Hot Water Setpoint
и такие только для чтения ReadOnly
Hot Water Setpoint Min = 35
Hot Water Setpoint Max = 60
Heating Setpoint Min = 30
Heating Setpoint Max = 85
причем первые для отопления не дает задать более чем пределы в Heating Setpoint Min/Max, а Hot Water Setpoint задает, но не греет больше 60.
Вопрос, эти границы они жестко зашиты в котел или как-то их можно подрегулировать? .меня больше всего беспокоит Hot Water Setpoint Max = 60 потому что нужно хотя бы до 65 иногда нагревать.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13228
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 1733 раза
Возраст: 46

Baxi Eco Four 1.24 Opentherm параметры

Сообщение Bahus »

Отцепите внешку и проверьте что плата разрешает. ЕМНИП 35-65 диапазон по ГВС.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
plex
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 май 2026, 21:47
Откуда: SVX

Baxi Eco Four 1.24 Opentherm параметры

Сообщение plex »

Bahus писал(а): 10 май 2026, 10:27 Отцепите внешку и проверьте что плата разрешает. ЕМНИП 35-65 диапазон по ГВС.
Не дает задать больше 60, но нашел на форуме и поставил параметр F16 = 65 режим антилегионелла раз в неделю должен греть, посмотрим.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13228
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 1733 раза
Возраст: 46

Baxi Eco Four 1.24 Opentherm параметры

Сообщение Bahus »

35-60, верно.
Откиньте электропитание котла на 15 секунд. После включения антилегионелла должна запуститься в течение первого часа работы.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Автоматика котлов»