Сообщение Malancik »

Добрый день.
У меня котел Baxi eco Life 1.24F.
Стоит Косвенный бойлер. Но с водой все нормально. А вот включаю зимний режим чтобы проверить как все работает, и постоянно моргает индикатор батарей. Поставил температуру 55 градусов. Когда горелка выключается, температура стоит 45 градусов и продолжают моргать радиаторы на консоли. Труба входная теплая, обратка холоднее намного. В чем может быть дело.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13272
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 1743 раза
Возраст: 46

Батареи

Сообщение Bahus »

Возможно затруднена циркуляция в системе отопления. Котёл добирает установленное - гасит горелку и тут же за несколько секунд сбрасывает с обратки холодный теплоноситель. Соответственно вы видите температуру намного меньше.
Система отопления новая, как я понимаю?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Malancik
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 10:52
Откуда: Черноголовка, московская область
Мой котел: Eco life 1.24F

Батареи

Сообщение Malancik »

Да, мы вот только повесили котел, и соответственно полностью все новое. Новые разводка в котельной, расширительные бачки, краны, бойлер. В общем, все новое, кроме батарей и труб в доме.
На что нам нужно обратить внимание сейчас? Циркуляция в системе это может Воздух в батареях, в системе?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13272
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 1743 раза
Возраст: 46

Батареи

Сообщение Bahus »

Если систему перед монтажом не промывали - откройте посмотрите чего на косом фильтре на обратке. Если он есть, конечно.

Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Возможно воздух не полностью с системы ушёл. Пробегитесь с ключиком для Маевского по радиаторам. Проверьте, открыт ли воздухоотводчик в котле.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Malancik
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 10:52
Откуда: Черноголовка, московская область
Мой котел: Eco life 1.24F

Батареи

Сообщение Malancik »

И из котельной которая в подвале, когда котел нагревает труба вроде бы нагревается, но обратка прохладнее намного. И потом он скидывает и держит уже просто 40 градусов с моргающей индикацией радиатора.
Хорошо. Спасибо большое. Проверю. Нужно понять, в каком состояние должен быть воздухоотводчик. Он постоянно должен быть открыт?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13272
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 1743 раза
Возраст: 46

Батареи

Сообщение Bahus »

Malancik писал(а): Сегодня, 12:17 держит уже просто 40 градусов с моргающей индикацией радиатора.
Естественно мигает. Задано-то 55, а на датчике 40. Поэтому он считает что не догрел. Но включиться он не может, потому что с завода задано 3 минуты между включениями (изменяемый параметр). Через 3 минуты опять включится, опять порцию догреет. Таким макаром может он и доберёт на обратке положенное. Но к тому времени в помещении баня будет. Одним словом - неправильно это.
Malancik писал(а): Сегодня, 12:17 Он постоянно должен быть открыт?
Да, за насосом. Серый винтовой колпачок. Его оставить буквально на паре ниток резьбы, чтобы не потерялся.

Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Bahus писал(а): Сегодня, 12:28между включениями
Не совсем корректно написал.
Минимальный простой перед следующим включением.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Malancik
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 10:52
Откуда: Черноголовка, московская область
Мой котел: Eco life 1.24F

Батареи

Сообщение Malancik »

Воздухоотводчик выкручен. Проверил вот сейчас. Сначала закрутил его, а потом открутил он в свободном положении.

Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Остается только воздух стравить ещё раз со всех батарей подольше? Перед запуском мы все батареи спускали, воздух сгоняли.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13272
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 1743 раза
Возраст: 46

Батареи

Сообщение Bahus »

Ну тогда или в фильтр нанесло, или при монтаже что-нибудь накосорезили. Больше ничего не придумывается.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Malancik
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 10:52
Откуда: Черноголовка, московская область
Мой котел: Eco life 1.24F

Батареи

Сообщение Malancik »

Спасибо. Завтра пробегусь по батареям, перепроверю все. Отпишусь обязательно.