Добрый день, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: Zont перестал видеть котел Baxi по OpenTherm (потеря связи по цифровой шине).
Котел Baxi Luna3 1.310Fi, контроллер Zont Connect Baxi De Dietrich, на ГВС бойлер косвенного нагрева с датчиком температуры.
Параметры: F03 - 00, F10 - 01, перемычка термостата стоит. Перепробовал изменение настроек F03 и F10 и убирание/оставление перемычки термостата котла - ничего не дает.
В Zont перестали отображаться параметры котла, при этом на котле стали доступны кнопки регулировки (температура воды и отопления) - ранее кнопки были неактивны, так как использовался через OpenTherm.
Все перестало работать после отключения эл/энергии на 6 часов.
С чего начать проверять систему? Заменил кабель соединения OpenTherm на витую пару - ничего не дало.
Заранее благодарен за ответы!
Zont перестал видеть котел Baxi по OpenTherm
-
kostya1205
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 июл 2026, 14:21
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: Baxi Luna3 1.310Fi
-
Olegbez
- Старожил
- Сообщения: 713
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 110 раз
- Возраст: 39
Zont перестал видеть котел Baxi по OpenTherm
Был похожий случай в день терялась связь по 100 раз , в итоге отправили в сервис, поменяли плату. Как они сказали потеря связи одна из самой большой проблемы, которая зачастую лечится либо прошивкой либо заменой платы.
Telegram : Oleg9040
-
kostya1205
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 июл 2026, 14:21
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: Baxi Luna3 1.310Fi
Zont перестал видеть котел Baxi по OpenTherm
Olegbez, Добрый день, спасибо за ответ. Вы пишите, поменяли плату - плату в Zonte, верно? Попробую сейчас откатить до старой прошивки.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13400
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 1768 раз
- Возраст: 46
Zont перестал видеть котел Baxi по OpenTherm
Перемычку не ставьте/уберите. Остальное по результатам изысканий выше.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Воткин
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 16 фев 2026, 22:12
- Откуда: Самара
- Мой котел: baxi eco life 1.24f
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
-
Olegbez
- Старожил
- Сообщения: 713
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 110 раз
- Возраст: 39
Zont перестал видеть котел Baxi по OpenTherm
Перебрали все прошивки толку 0, меняли плату в зонте.
Telegram : Oleg9040
-
Воткин
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 16 фев 2026, 22:12
- Откуда: Самара
- Мой котел: baxi eco life 1.24f
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Zont перестал видеть котел Baxi по OpenTherm
Хм. Мне вернули из сервиса, сказали у них на эмуляторе всё хорошо работает, а значит у меня проблема с кабелем. Я уж и витую пару экранированную поставил, и БП поменял, и заземление организовал за много денег - ноль эффекта. Буду заново отправлять, наверное. Спасибо
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7761
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 865 раз
- Возраст: 60
Zont перестал видеть котел Baxi по OpenTherm
Тогда вот эту (твою) информацию им сообщай.Воткин писал(а): 10 авг 2026, 01:00 Мне вернули из сервиса, сказали у них на эмуляторе всё хорошо работает, а значит у меня проблема с кабелем. Буду заново отправлять, наверное.
Похоже на плате "сопля", если такое происходит, плату надо менять.Воткин писал(а): 10 авг 2026, 01:10Котельная закрытая и нагрелась от теплоносителя до 29 градусов - и сразу отвал
-
Olegbez
- Старожил
- Сообщения: 713
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 110 раз
- Возраст: 39
Zont перестал видеть котел Baxi по OpenTherm
С Зонтом полнейшая беда происходит. Часто звонят старые клиенты, которые поставили себе ЗК и у большинства либо потеря сигнала с сервером, либо потеря сигнала ЗК->котел. Я клиентам гоорю 1000% раз подумайте пержде чем ставить этот сырой продукт. Даже официалы его неохотно рекомендуют, потому что Микролайновская поддержка нулевая и клиент обращается от безисходности к ним. Рекомендуют Майхит, рассмотрите его как вариант.
Telegram : Oleg9040
-
Воткин
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 16 фев 2026, 22:12
- Откуда: Самара
- Мой котел: baxi eco life 1.24f
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Zont перестал видеть котел Baxi по OpenTherm
Не хотелось бы второй раз платить. Но если всё будет стабильно плохо, то придётся что-то придумывать. Есть еще вариант наколхозить wirenboard + HA