Сообщение Alexander_47 »

Добрый день, уважаемые форумчане!
ТГУ Baxi Ecolife 1.24 f, myHeat +
БКН Stout настенный 150 л.
Наблюдаю за работой котла. Подскажите, нормально ли это, что даже в жару котёл каждый час подогревает БКН? Понимаю, что работает по датчику, но можно ли как-то сократить количество включений или это нормально исходя из опыта эксплуатации? БКН просто новый, он же держит тепло не час явно.
Температурный датчик в нижней части БКН, засунут в верх гильзы до упора, хотя уже смирился с тем, что как только включаю холодную, датчик сразу охлаждается и опять же включает горелку.
Что можно сделать, чтобы сократить количество включений котла? В тетради не нашли на нашу модель сервисных настроек.
Ну явно на интуитивном уровне понимаю, что режим работы котла не оптимальный. Спасибо, что не прошли мимо!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13371
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 1755 раз
Возраст: 46

Ecolife 1.24f, каждый час греет БКН

Сообщение Bahus »

Не вижу криминала.
По графику видно, что бочка уверенно держит тепло. Потом начинается водоразбор и по достижению цели начинается нагрев. И явно не каждый час, кстати.
А вы попробуйте сутки ГВС не включать. Вот тогда посмотрим на теплопотери.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Alexander_47
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 июл 2026, 08:38
Откуда: Ленинградская область
Мой котел: Baxi Ecolife 1.24 f
Благодарил (а): 1 раз

Ecolife 1.24f, каждый час греет БКН

Сообщение Alexander_47 »

Bahus, забыл подсветить главное - это при отсутствии водоразбора! Нас нет целый день в доме, а он каждый 1 час (+/-) подогревает.

Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
И по графику не могу понять, почему происходит такое падение температуры, выглядит действительно как будто воду включили.
Датчик протянут до котла снаружи дома (ТГУ внешний) , длина провода где-то метров 15.

Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Вот сегодняшняя ночь

Отправлено спустя 43 минуты 36 секунд:
И ещё из особенностей, в гильзе БКН живут два датчика: от тэна (в бойлере предусмотрен и электрический нагрев, естественно, отключён) и для котла. Может они мешают друг другу?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13371
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 1755 раз
Возраст: 46

Ecolife 1.24f, каждый час греет БКН

Сообщение Bahus »

Ищите почему температура на датчике падает. Датчик-то штатно отрабатывает. Температура упала - включился котёл - температура восстановилась - котёл выключился.
А нет ли у вас, часом, рециркуляции на ГВС? С насосом по таймеру.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Alexander_47
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 июл 2026, 08:38
Откуда: Ленинградская область
Мой котел: Baxi Ecolife 1.24 f
Благодарил (а): 1 раз

Ecolife 1.24f, каждый час греет БКН

Сообщение Alexander_47 »

Циркуляции нет.э, слава тебе Господи.
Только что: постоял рядом с котлом, послушал, посмотрел. На милисекунды высвечивается e10, насос котла что-то постоянно гоняет - манометр оказался на минимуме, видимо скоро уйдёт в ошибку полностью. Будем подпипытвать. Это пока явное несоответствие, с него начнём. С датчиком температуры продолжим разбираться
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13371
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 1755 раз
Возраст: 46

Ecolife 1.24f, каждый час греет БКН

Сообщение Bahus »

Давление ни при чём. Датчик тоже в порядке, думаю.
Попробуйте вот как сделать.
Цикл времени примерно понятен. 1:20-1:30 примерно. Вот когда по прикидкам следующее снижение должно начаться (ну или для простоты можно на ночь или в будни на день, когда никого дома не будет), перекройте вход холодной воды в бочку и выход из неё горячей. Наверняка же краны поставили. Главное, на всякий случай, чтобы группа безопасности бойлера (ну или хотя бы аварийный клапан) оказалась между этими кранами у бойлера.
Ну и посмотрите график потом по результатам эксперимента.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Alexander_47
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 июл 2026, 08:38
Откуда: Ленинградская область
Мой котел: Baxi Ecolife 1.24 f
Благодарил (а): 1 раз

Ecolife 1.24f, каждый час греет БКН

Сообщение Alexander_47 »

Больше всего не люблю, когда тема на форуме остается без завершения от инициатора обращения, поэтому спешу доложиться.
Сразу после восстановления давления в контуре - график "устаканился" и по результатам двухнедельных наблюдений ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОДОРАЗБОРА выдает - от 3,5 часов до 4 часов с копейками от момента достижения целевой температуры (например, целевая установлена 50 гр, нагревает с "выбегом" до 55-56 гр) до включения котла (ниже 50) - то есть остывание бойлера на 5 градусов в течение 3,5 - 4 часов.
Вышеуказанное объяснил тем, что при падении давления (оно было совсем на минимуме, но котел не ушел в ошибку) котел "гонял" по контуру постоянно теплоноситель (насос включался с какой-то очень маленькой периодичностью - минут 5-10), а учитывая большую длину трассы (котел висит на улице в термоблоке, метров 10, не меньше ) тем самым охлаждал бойлер.
Далее проводились эксперименты и наблюдения по перекрытию входа холодной воды и выхода горячей в/из бойлера - длительности оставались примерно теми же 3,5-4 часа охлаждения бойлера на 5 градусов.
Я уже как-то смирился с включением котла каждый раз при необходимости "помыть руки" в связи с тем, что датчик сразу охлаждается в бойлере. К тому же выяснилось, что гистерезис в котле я изменить не могу; MyHEAT GO наверное смог бы помочь, если бы датчик был подключен в него - но провод температурного датчика идет напрямую в котел, а в MyHEAT именно такой не подключить (кол-во жил не то) ну и преодолевается такое количество конструкций дома, закрытых уже отделкой, что просто не готов это делать.
Но вот с тем, что у меня за 4 часа на 5 градусов падает в теплом помещении температура бойлера и котел в день несколько раз включается даже на 5 минут, чтобы подогревать ее при отсутствии водоразбора, я не согласен :)
Поэкспериментировал - оказалось, что если перекрыть контур от котла, проходящий через змеевик в бойлер как на вход, так и на выход, бойлер вполне себе держит тепло - снижение сосатвляет примерно 1,5 градуса за 9 часов!
Вот теперь и думаю - обратные клапана ставить на подвод/отвод воды в змеевик что ли? И кстати, как это правильно называется, что-то там "паразитная циркуляция" или как?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7731
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 855 раз
Возраст: 60

Ecolife 1.24f, каждый час греет БКН

Сообщение Starik »

Печаль... без схемы СО сложно понять что, как и куда подключено.
БКН.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.