Установить уличный датчик на уличном котле?

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Georgy123
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 авг 2026, 19:06
Откуда: Краснодар
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Благодарил (а): 6 раз

Установить уличный датчик на уличном котле?

Сообщение Georgy123 »

Уличные котлы (ТГУ) уже не редкость, в т.ч. с котлами Baxi.
Вопрос: что если установить уличный термодатчик на дне шкафа уличного котла для упрощения коммутации и защиты датчика от осадков. Шкаф имеет теплоизоляцию, можно дополнительно коробку с датчиком через теплоизолирующую прокладку.
Вроде бы есть рекомендации размещения уличного датчика на высоте 2 метра, но у меня Юг, больших сугробов нет и ТГУ установлен на террасе
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7780
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 869 раз
Возраст: 60

Установить уличный датчик на уличном котле?

Сообщение Starik »

Georgy123 писал(а): 29 авг 2026, 10:15если установить уличный термодатчик на дне шкафа уличного котла
:facepalm: То сразу же потеряется весь смысл установки датчика. Кратко: это очень плохая идея, при таком монтаже нет смысла подключать его к котлу, имхо.
Датчик не просто так называют уличным, а не внутришкафным, коридорным и т.д., и т.п.

Автор темы
Georgy123
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 авг 2026, 19:06
Откуда: Краснодар
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Благодарил (а): 6 раз

Установить уличный датчик на уличном котле?

Сообщение Georgy123 »

Starik писал(а): 29 авг 2026, 10:31 Датчик не просто так называют уличным, а не внутришкафным
так датчик снаружи на улице, под шкафом, не внутри него.
Ящик имеет неплохую теплоизоляцию, влияние тепла от ящика на датчик не будет существенным.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7780
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 869 раз
Возраст: 60

Установить уличный датчик на уличном котле?

Сообщение Starik »

Georgy123 писал(а): 29 авг 2026, 10:47так датчик снаружи на улице, под шкафом, не внутри него.
Georgy123 писал(а): 29 авг 2026, 10:15что если установить уличный термодатчик на дне шкафа уличного котла
Ты сам себе противоречишь, не? Или в первом сообщении было неразборчиво написано, поэтому мне не удалось уловить тайный смысл...
Либо ты быстро "переобуваешься". ;)

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6827
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 425 раз
Возраст: 51

Установить уличный датчик на уличном котле?

Сообщение RADAR »

Georgy123 писал(а): 29 авг 2026, 10:47 Ящик имеет неплохую теплоизоляцию, влияние тепла от ящика на датчик не будет существенным.
можно попробовать, если не устроит - переделать.. :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13420
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 1770 раз
Возраст: 46

Установить уличный датчик на уличном котле?

Сообщение Bahus »

Датчик врать будет.
Он должен висеть на северной стороне, чтобы не попадали солнечные лучи. Ну и конечно не в теплоизоляционном ящике.
Georgy123 писал(а): 29 авг 2026, 10:15 что если установить уличный термодатчик на дне шкафа
Georgy123 писал(а): 29 авг 2026, 10:47 так датчик снаружи на улице, под шкафом, не внутри него.
Хм.....

Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Если дно - подразумевается снаружи на дне ящика, то, наверное, подойдёт.
Тут главное, чтобы на датчик не влияли сторонние вещи.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980