Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Здравстуйте!
Помогите девушке разобраться с ошибкой 03Е
Котлу 2 года, установлен в доме. По истечению года работы вышла ошибка, специалисты поменяли датчик тяги. Датчик оказался рабочий.
Зиму перезимовали и этой весной опять таже ошибка.
Как уже поняла, становится теплее на улице и там что то залипает.
Подхожу к котлу, снимаю крышку, стукаю один раз, в районе датчика,котел запускается сам. За последнее сутки выключался около 10 раз. Подскажите пожалуста, как устранить причину.
Помогите девушке разобраться с ошибкой 03Е
Котлу 2 года, установлен в доме. По истечению года работы вышла ошибка, специалисты поменяли датчик тяги. Датчик оказался рабочий.
Зиму перезимовали и этой весной опять таже ошибка.
Как уже поняла, становится теплее на улице и там что то залипает.
Подхожу к котлу, снимаю крышку, стукаю один раз, в районе датчика,котел запускается сам. За последнее сутки выключался около 10 раз. Подскажите пожалуста, как устранить причину.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6528
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
котел предполагаю с закрытой камерой - не указано...возможно неисправен вентилятор...опишите систему дымохода...и подачи воздуха..
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12100
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Если температурный режим "за бортом" относительно стабилен в последнее время - скорее всего вентилятор.
Снять, почистить крыльчатку и "верхний подшипник" (центрирующую втулку). Не забыть почистить трубку Вентури. И естественно заглянуть в дымоход на предмет наличия разного рода мусора.
Не поможет - просушите феном датчик и воткните иглу от шприца в трубку (снизу), идущую от датчика на Вентури.
Все сказанное относится к котлу с закрытой камерой сгорания. Подозреваю, все-таки, что у Вас 240Fi.
Снять, почистить крыльчатку и "верхний подшипник" (центрирующую втулку). Не забыть почистить трубку Вентури. И естественно заглянуть в дымоход на предмет наличия разного рода мусора.
Не поможет - просушите феном датчик и воткните иглу от шприца в трубку (снизу), идущую от датчика на Вентури.
Все сказанное относится к котлу с закрытой камерой сгорания. Подозреваю, все-таки, что у Вас 240Fi.
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Спасибо большое за советы!
Начиталась в инете и решила методом исключения попровать пройти все пункты.
Котел с закрытой камерой згорания.
Непонятно только одно ( для женского ума)) Выставляю температуру котла на 65 работает в ИДЕАЛЕ, только ставлю на 50, начинаются проблемы и котел вырубается.( Эсперемент вчерашнего дня!!!!!) Так не хочеться топить улицу, потому что при 65 сейчас дома очень жарко.
Вот и думаю причем здесь датчик или вентилятор?
Юрчик Марина
Начиталась в инете и решила методом исключения попровать пройти все пункты.
Котел с закрытой камерой згорания.
Непонятно только одно ( для женского ума)) Выставляю температуру котла на 65 работает в ИДЕАЛЕ, только ставлю на 50, начинаются проблемы и котел вырубается.( Эсперемент вчерашнего дня!!!!!) Так не хочеться топить улицу, потому что при 65 сейчас дома очень жарко.
Вот и думаю причем здесь датчик или вентилятор?
Юрчик Марина
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6528
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
чем дальше тема, тема больше подробностей о работе котла...ну мы подождем пока все симптомы выложите и описание дымохода и воздухоподачи...чё мы будем на кофейной гуще гадать, а вы при этом будете удивляться... 

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12100
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Марина, Вы опишите поподробнее, когда возникает ошибка. При первом запуске вентилятора, во время розжига, во время работы. Снимите крышку (фасад), послушайте щелкает ли реле во время включения вентилятора или во время появления ошибки.
Рекомендую, все же провести мероприятия, описанные мной выше.
И да. Станислав прав. Обрисуйте, каким образом у Вас организован приток воздуха и дымоудаление. Конфигурация, длины и т.п.
По идее изменение температуры теплоносителя не должно влиять на скорость движения газов (вентилятор барабанит всегда с одной скоростью).
Делитесь информацией, чего-нибудь, да придумаем...
Рекомендую, все же провести мероприятия, описанные мной выше.
И да. Станислав прав. Обрисуйте, каким образом у Вас организован приток воздуха и дымоудаление. Конфигурация, длины и т.п.
По идее изменение температуры теплоносителя не должно влиять на скорость движения газов (вентилятор барабанит всегда с одной скоростью).
Делитесь информацией, чего-нибудь, да придумаем...
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Если меняли датчик белый на белый, мое мнение надо его еще раз поменять на металлический китайский, он лучше
-
- Забегающий
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
- Откуда: Павловский Посад
- Возраст: 43
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Nuvola3 Comfort 240fi
у меня такая же ерунда . Правда датчик пока,не менял но заметил, зависимость, ошибка выскакивает при резкой перемене погоды с - на + или на оборот ,и продолжает беспокоить ещё несколько дней .Затем проподает до следющего скачка.
Попробую провести манипуляции указанные выше
у меня такая же ерунда . Правда датчик пока,не менял но заметил, зависимость, ошибка выскакивает при резкой перемене погоды с - на + или на оборот ,и продолжает беспокоить ещё несколько дней .Затем проподает до следющего скачка.
Попробую провести манипуляции указанные выше
-
- Забегающий
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
- Откуда: Павловский Посад
- Возраст: 43
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Сегодня опять 03Е, разобрал камеру сгорания.
На дне камеры кучка комаров и один шершень.
Теплообменник чистый, трубка вентуре в порядке, крыльчатка вентилятора чистая от слабого толчка делает оборотов 20 если не больше, в обе стороны. (Датчик не сушил, кондинсатосборник иглой не прокалывал (пока).)
Правда был слабо затянут один из трёх винтов на муфте соединения вентилятора с дымоходом. В процессе обратной сборки исправил. Влаги в трубках на датчике тяги визуально не обнаружено.
После запуска часок понаблюдал. Котёл работает нормально ,в пределах дельты включается и отключается,
не зависает.
На дне камеры кучка комаров и один шершень.

Теплообменник чистый, трубка вентуре в порядке, крыльчатка вентилятора чистая от слабого толчка делает оборотов 20 если не больше, в обе стороны. (Датчик не сушил, кондинсатосборник иглой не прокалывал (пока).)
Правда был слабо затянут один из трёх винтов на муфте соединения вентилятора с дымоходом. В процессе обратной сборки исправил. Влаги в трубках на датчике тяги визуально не обнаружено.
После запуска часок понаблюдал. Котёл работает нормально ,в пределах дельты включается и отключается,
не зависает.
Сам погуглю но если не сложно подскажите пожалуйста где можно достать именно китайский.garry писал(а):Если меняли датчик белый на белый, мое мнение надо его еще раз поменять на металлический китайский, он лучше
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12100
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Белый (HUBA) - артикул 5663820 - цена 44.68 евро
Черный (Honeywell) - артикул 628610 - цена 71,25 евро. Видимо речь о нем....
Достать можно у любого сервисника (организация, конечно, а не человек), который обслуживает Baxi
Черный (Honeywell) - артикул 628610 - цена 71,25 евро. Видимо речь о нем....
Достать можно у любого сервисника (организация, конечно, а не человек), который обслуживает Baxi
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 11:29
- Откуда: Ижевск
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 7 раз
- Возраст: 59
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Ха, йа тоже сталкивался с такой траблой, когда темпа за бартом скачет с - на +, при этом не фажно какой кателок. Рекомендации понижать темпу котелка плавно
типа по 3-5 градусов за 1-2 часа, с чем связано: механизм достаточно прост если хатить магу рассказать 


-
- Забегающий
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
- Откуда: Павловский Посад
- Возраст: 43
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Опять Е03 , сегодня вечером . Проблема ещё в том что я не могу отследить когда конкретно происходит остановка (дом в процессе стройки).
Bahus, спасибо за информацию после праздников попробую достать. А завтра смажу подшибник вентилятора (может такое вращение для него не норма
).
Мне немного не понятно температуру чего теплоносителя или t помещения .
Сразу поясню, котёл работает в режиме пагодазависимой автоматики, выносная панель стоит в доме котёл в котельной, датчик уличной температуры где ему и положено, настройки соответствующие.
Зарание спасибо.
Bahus, спасибо за информацию после праздников попробую достать. А завтра смажу подшибник вентилятора (может такое вращение для него не норма

Если вас не затруднит.Водолей-Сервис писал(а):Ха, йа тоже сталкивался с такой траблой, когда темпа за бартом скачет с - на +, при этом не фажно какой кателок. Рекомендации понижать темпу котелка плавнотипа по 3-5 градусов за 1-2 часа, с чем связано: механизм достаточно прост если хатить магу рассказать
Мне немного не понятно температуру чего теплоносителя или t помещения .
Сразу поясню, котёл работает в режиме пагодазависимой автоматики, выносная панель стоит в доме котёл в котельной, датчик уличной температуры где ему и положено, настройки соответствующие.
Зарание спасибо.
-
- Забегающий
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
- Откуда: Павловский Посад
- Возраст: 43
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Поймал Е03 сегодня в обед. Провел такие действия:
снял переднюю панель камеры сгорания так, чтобы было видно пневмореле (ПР) и вентилятор,
отключил включил питание, ошибка не пропала
мультиметр показывает разомкнутый контакт ПР
щелчок по ПР- контакт замыкается, котел запускается, далее два пуска и остановка контакт ПР замкнут, щелчок по ПР контакт размыкается во время остановки, далее каждый пуск и остановка замыкание (пуск) и размыкание (остановка) контакта
Как долго проработает не понятно.....
Вывод: ПР неисправно 100%
временная мера- возможно поставить перемычку, но ненадолго, т.к. можно пропустить другие неисправности, есть мнение соседа вина в пыли, но в камере сгорания пыли не обнаружено, или стабилизатор напряжения ( в чем я лично сомневаюсь , т.к. у ПР просто сухие контакты и нагрузка через них никакая не идет). По мультиметру 15вольт.
Буду покупать новый датчик.
Жду ваших отзывов.
снял переднюю панель камеры сгорания так, чтобы было видно пневмореле (ПР) и вентилятор,
отключил включил питание, ошибка не пропала
мультиметр показывает разомкнутый контакт ПР
щелчок по ПР- контакт замыкается, котел запускается, далее два пуска и остановка контакт ПР замкнут, щелчок по ПР контакт размыкается во время остановки, далее каждый пуск и остановка замыкание (пуск) и размыкание (остановка) контакта
Как долго проработает не понятно.....
Вывод: ПР неисправно 100%
временная мера- возможно поставить перемычку, но ненадолго, т.к. можно пропустить другие неисправности, есть мнение соседа вина в пыли, но в камере сгорания пыли не обнаружено, или стабилизатор напряжения ( в чем я лично сомневаюсь , т.к. у ПР просто сухие контакты и нагрузка через них никакая не идет). По мультиметру 15вольт.
Буду покупать новый датчик.
Жду ваших отзывов.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Я ничего не понял из вашего описания 
Давайте поэтапно.
При ошибке 03Е вентилятор крутится или не крутится? Либо бывает и так, и так?

Давайте поэтапно.
При ошибке 03Е вентилятор крутится или не крутится? Либо бывает и так, и так?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
- Откуда: Павловский Посад
- Возраст: 43
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
В момент ошибки вентилятор не крутился .
При первом перезапуске вентилятор закрутился ПР не замкнулось и он остановился
После щелбона ПР замкнулось ,вентилятор начал вращаться
Затем несколько остоновок и пусков с замкнутом ПР
После ещё одного щелбона по ПР оно стало работать в нормальном режиме : при пуске вентилятор начинает вращаться ПР замыкается , при останове и полной остановке вентилятора ПР размыкается .
При первом перезапуске вентилятор закрутился ПР не замкнулось и он остановился
После щелбона ПР замкнулось ,вентилятор начал вращаться
Затем несколько остоновок и пусков с замкнутом ПР
После ещё одного щелбона по ПР оно стало работать в нормальном режиме : при пуске вентилятор начинает вращаться ПР замыкается , при останове и полной остановке вентилятора ПР размыкается .
Последний раз редактировалось shmel 06 янв 2014, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
-
- Опытный
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 14 раз
- Возраст: 43
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
похоже пневмореле просто залипает..если он белого цвета то вердикт ясен.
-
- Забегающий
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
- Откуда: Павловский Посад
- Возраст: 43
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
оно отработоло меньше года по работа часам .
Ето чё его каждый год надо менять, или мне просто повезло?
Ето чё его каждый год надо менять, или мне просто повезло?
-
- Забегающий
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
- Откуда: Павловский Посад
- Возраст: 43
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
А стальное не залипает?Anatolii писал(а):похоже пневмореле просто залипает..если он белого цвета то вердикт ясен.
-
- Опытный
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 14 раз
- Возраст: 43
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
стальное где написано сделано в китае работает нормально.менять белый на белый бессмысленно.
-
- Забегающий
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
- Откуда: Павловский Посад
- Возраст: 43
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
У меня стоит белый.
Я правильно понял на такой же менять бессмысленно.
Нужен железный.
Я правильно понял на такой же менять бессмысленно.
Нужен железный.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12100
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Ну не то, чтобы бессмысленно. Но Honeywell действительно понадежнее. Вот только по цене кусаются, заразы. Мы их несколько штук держим для подобных случаев. И продаем практически по себестоимости (чуть дороже белых получаются). В остальных случаях, если белые долго отходят - меняем на белые же. Залипание, если не заводское, обычно обуславливается попаданием большого количества конденсата на подвижные части контактов.
Кстати о заводском. Если он у Вас действительно меньше года отработал - должны заменить по гарантии. В гарантийном талоне есть пункт о сроке гарантии на замененные части. И товарный (кассовый) чек понадобится естественно
Кстати о заводском. Если он у Вас действительно меньше года отработал - должны заменить по гарантии. В гарантийном талоне есть пункт о сроке гарантии на замененные части. И товарный (кассовый) чек понадобится естественно
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Сушить на водяной бане 1 час датчик; в трубку "-" вставить иглу от шприца.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
- Откуда: Павловский Посад
- Возраст: 43
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
По поводу горантии ,возится неохота. Котёл куплен 3.5 года назад и установлен мной лично. Считайте горантия слитела сразу же. И покупал я его в московском предстовительстве, а уж они мазотся умеют . Нет можно пободаться но на ето нет ни времени ни желания.
Bahus - спасибо за совет. С ценой согласен но что поделать? Буду видимо брать.
Насчёт иглы повторюсь , в трубках визуально влаги не обнаружено.
А вообще попробую ,можно и трубку прикупить ,или запоять ежели чего.
Ещё один момент .
Почему не кто не говорит про перемычку или ето комерчиская тайна .
Bahus - спасибо за совет. С ценой согласен но что поделать? Буду видимо брать.
Извините не пойму смысл сей процедуры. Это каким то образом изменит мембрану ?BAXI-Ural писал(а):Сушить на водяной бане 1 час датчик; в трубку "-" вставить иглу от шприца.
Насчёт иглы повторюсь , в трубках визуально влаги не обнаружено.
А вообще попробую ,можно и трубку прикупить ,или запоять ежели чего.
Ещё один момент .
Почему не кто не говорит про перемычку или ето комерчиская тайна .
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6528
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
про какуюshmel писал(а): Ещё один момент .
Почему не кто не говорит про перемычку или ето комерчиская тайна .


-
- Забегающий
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
- Откуда: Павловский Посад
- Возраст: 43
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Замкнуть кантакты датчика ,я про это писал выше. Котёл не воспринемает за ошибку постоянно замкнутый датчик.(Временная мера )
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12100
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Как с датчиком давления СО этот фокус не пройдет. Котел также отслеживает моменты "разомкнутости". Так что тут извините....shmel писал(а):Замкнуть кантакты датчика ,я про это писал выше. Котёл не воспринемает за ошибку постоянно замкнутый датчик.(Временная мера )
Кроме того это элемент безопасности. Вентилятор не включился и финита. Ангелы вокруг....
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12100
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Я не о гарантии на котел, а о гарантии на запчасть. И обращаться туда, где датчик покупали. По факту только чек нужен. Гарантийный талон упомянул лишь, как ссылку на Положения.shmel писал(а):По поводу горантии ,возится неохота. Котёл куплен 3.5 года назад и установлен мной лично. Считайте горантия слитела сразу же.
Заблуждение.shmel писал(а):И покупал я его в московском предстовительстве, а уж они мазотся умеют . Нет можно пободаться но на ето нет ни времени ни желания.
Во-первых. Наше Российское Представительство Baxi - организация некоммерческая. Поэтому Вы, по определению, там ничего купить не можете. У них даже собственного склада запчастей нет, все на стороне дистрибьюторов. Так что тут Вы что-то путаете.
Во-вторых. Все гарантийные деньги идут из-за бугра (насколько я понимаю). И если есть с каким-либо узлом проблема (а с реле установленными в то время проблемы были. Не знаю измененный вариант у Вас сейчас или нет) - его легко меняют по гарантии. И никто не станет отмазываться и ерепениться...
-
- Забегающий
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
- Откуда: Павловский Посад
- Возраст: 43
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Извините за глупость так оно и вышлоBahus писал(а): Как с датчиком давления СО этот фокус не пройдет. Котел также отслеживает моменты "разомкнутости". Так что тут извините....
Кроме того это элемент безопасности. Вентилятор не включился и финита. Ангелы вокруг....

Не, датчик я отдельно не покупал , а котёл купил с этого сайта ,созвонился договорился о доставке и его привезли.Bahus писал(а): Я не о гарантии на котел, а о гарантии на запчасть. И обращаться туда, где датчик покупали. По факту только чек нужен. Гарантийный талон упомянул лишь, как ссылку на Положения.Заблуждение.shmel писал(а):И покупал я его в московском предстовительстве, а уж они мазотся умеют . Нет можно пободаться но на ето нет ни времени ни желания.
Во-первых. Наше Российское Представительство Baxi - организация некоммерческая. Поэтому Вы, по определению, там ничего купить не можете. У них даже собственного склада запчастей нет, все на стороне дистрибьюторов. Так что тут Вы что-то путаете.
Во-вторых. Все гарантийные деньги идут из-за бугра (насколько я понимаю). И если есть с каким-либо узлом проблема (а с реле установленными в то время проблемы были. Не знаю измененный вариант у Вас сейчас или нет) - его легко меняют по гарантии. И никто не станет отмазываться и ерепениться...
Последний раз редактировалось shmel 07 янв 2014, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12100
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Забегающий
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
- Откуда: Павловский Посад
- Возраст: 43
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Как другой ? Именно этот сайт .
Я даже звонил как то в службу техподдержки и там мне сказали что если пуск котла проводил я сам , они мне помочь не могут , предложили найти представительство baxi , которое находится поближе, заплатить деньги и они решат проблему (тогда проблема была не с пневмореле )
Я даже звонил как то в службу техподдержки и там мне сказали что если пуск котла проводил я сам , они мне помочь не могут , предложили найти представительство baxi , которое находится поближе, заплатить деньги и они решат проблему (тогда проблема была не с пневмореле )
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
Боты: Amazon [Bot]