Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, стал замечать,
что часто срабатывает предохранительный клапан на 6 атмосфер в бойлере,
режим нагрева горячей воды выключен на котле, (включаем раз в два три дня)
Причём отопительные трубы, которые идут к бойлеру всё время горячие.
Получается, что контур отопления и контур ГВС работают паралельно.
Как такое может быть? Есть предположение, что может что то с мотором трёхходового,
может его както можно проверить.
Клапан срабатывает т.к. нет компенсации теплового расширения в контуре ГВС - Что с расширительным бачком?
Какое входящее давление ХВС ? Проверьте F21 антилигионелла. Если греет в две стороны то наверно не мотор смотреть надо а сам 3-хходовик.
Бойлер на 150 литров, к нему расширительный бачок на 12л, входящее давление ХВС 2 атмосферы.
Предохранительный клапан на 6 атмосфер и если во время срабатывания предохранительного клапана
открыть кран с горячей водой в любом смесителе в доме то напор наблюдается сначала очень большой, затем уменьшается до нормального.
Думаю, что предохранительный клапан срабатывает из за постоянного нагрева бойлера.
Антилигионелла включена, но насколько я помню она раз в неделю включается, а не постоянно.
Мотор слышно как щёлкает, ну а на счёт трёхходовика, что там смотреть?
LUNA3 COMFORT 1.240Fi + UBC 100 - выдает ошибку E25, но только при совместной работе на отопление-подогрев воды - раз в сутки. Если отключить подогрев воды - отопление работает без проблем. Как и наоборот.
Съемная панель управления - в другом помещении, режим AMBON - 1, MODUL - 1.
Могут ли какие то настройки влиять?
Может ли вылетать в E25 после включения на отопления сразу после подогрева воды (горячий теплоноситель на обратке)?
Или нужно смотреть трехходовый?
Последнее сообщение
Могут ли какие то настройки влиять? Нет
Или нужно смотреть трехходовый? Да.
Подскажите пожалуйста. Частный дом 120м2, в системе есть радиаторная сеть, 6 контуров тёплого пола и бойлер косвенного нагрева.
Ранее использовался напольный энергонезависимый котёл. На котле было выставлена температура 70 гр С. Радиаторная сеть управлялась через комнатный термостат, который давал команду на включение и выключение насоса радиаторной сети. В бойлере есть встроенный терморегулятор, который так же управлял насосом БКН.
Решили заменить старый напольный котёл, на baxi ECO4s 1.24 F....
Последнее сообщение
А откуда он будет брать подачу? Обычно - из гидрострелки (которую тебе необходимо установить в систему, чтобы было всё правильно), тогда насос на батареи остается и все ветки работают не мешая друг другу.
В данной теме- Bahus подсказал настроить котел на работу по температуре теплоносителя. Тогда обвязка теплого пола была сделана не корректно и оценить период тактования котла было бы ошибочно.
Сейчас обвязка переделана и котел настроен на работу по температуре теплоносителя - но очень странная работа:
теплый пол вышел на нормальный режим - дельта практически полградуса (температура на термоголовке 30 градусов)
котел тактует довольно часто - идет нагрев до 90 градусов (выставлено...
Последнее сообщение
Что за фраза такая - от максимальной до минимальной ? У котла есть только одна температура. Та, которую вы задаёте для поддержания. Всё. Нет других.
Я предполагал что работа по температуре теплоносителя как раз такова что котел греет до максимально установленной, потом остывает до минимально установленной - и это была ошибка.
Спасибо - Вы объяснили что в данном случае он поддерживает установленную температуру
Именно так. Забудь все эти умные слова: гистерезис, тактование... Выставляй...
Привет форумчанам. Первый пуск котла Baxi Luna3 comfort 1.240 Fi + Zont connrct c датчиком температуры NTC-10 + БКН на 100литров с датчиком Baxi
Настраивал не я, спросить по результату не у кгого. Прошу оценить режимы работы котла.
Смущают 2 вещи:
1. При включении (самом первом и последующих) приоритетно котел греет БКН в ГВС (теплоноситель горячий). Когда вода достигает 50 град (comfort) работа на гвс отключается а система отопления (в комнате 15 град) дает запрос на подачу теплоносителя...
Последнее сообщение
1. Можно. Для этого нужно настроить режим работы насоса в Зонте. По умолчанию при переключении ГВС->отопление он не отключается, чтобы на датчике одну температуру не держать.
2. Это не понял. Кроме того, неплохо было бы уточнить - вы комнатный датчик отключили на обоих устройствах? Или в каком режиме работает СО?
3. Нет. +/-5°С от уставки. Разве что Зонт что-то сможет поколдовать.
4. Максимальная возможная программная задержка - 10 минут. У вас не с этим связано. Или насос выключается когда не...
Подскажите пожалуйста как подключить внешний термостат Beok RF к котлу Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi. Через разъемы 1, 2 не получилось. Есть ли какие то другие варианты???
Последнее сообщение
Почему не получилось? Что вышло? Зачем вам ещё один термостат? Какие настройки датчика панели?