Резервный источник электропитания котла

Обсуждение и выбор разного защитного оборудования для котлов и бойлеров. Стабилизаторы напряжения и УЗИП, генераторы и источники бесперебойного питания. Информаторы и сигнализаторы. Устройства защиты теплообменников и змеевиков от накипи. Все это здесь.

Автор темы
Muma
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 20:29

Резервный источник электропитания котла

Сообщение Muma »

Котел Baxi Ecofour, используется для отопления и ГВС в доме.
Хочу приобрести небольшой резервный бензогенератор 1 - 2 кВт.
Вопросы следующие:
1. Существуют ли рекомендации от производителя по организации резервного электропитания?
2. Какой тип генератора предпочтителен: инверторный, "обычный"? Насколько критично отклонение параметров качества электроэнергии для котла (частота, искажение синусоиды, т.е. гармоники)?
3. Нужны ли дополнительные стабилизаторы/фильтры?
4. Заземление при питании от бензогенератора?
4. Есть ли у Вас опыт успешного и надежного использования бензогенераторов c котлами baxi? Если можно, то с марками/моделями бензогенераторов.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Резервный источник электропитания котла

Сообщение BAXI-Ural »

Muma писал(а):1. Существуют ли рекомендации от производителя по организации резервного электропитания?
Никаких специфичных требований не существует, - выполняйте то что изложено в ПУЭ, особенно главы 1.7 и 7.1...
Muma писал(а):2. Какой тип генератора предпочтителен: инверторный, "обычный"? Насколько критично отклонение параметров качества электроэнергии для котла (частота, искажение синусоиды, т.е. гармоники)?
И котел, и генератор, и ваша "электроустановка" (а ваше домовладение тоже электроустановка), как и любые технические устройства, должны разрабатывется под определенные нормативные требования (ГОСТы, ПУЭ, различные правила...) Если все элементы этой системы соответствуют нормам то все работает замечательно :P
Котлы BAXI сответствуют всем нормам Российской Федерации. Соответствуют ли Российским нормам Ваш генератор и электроустановка (ваш объект), - то нам неведомо :roll: Следовательно за результат мы ручаться не можем...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Muma
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 20:29

Re: Резервный источник электропитания котла

Сообщение Muma »

Дело в том, что в Вашем разделе FAQ есть такая тема http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=2549:
и соответствующий вопрос:
Вопрос.
Как будет работать котел BAXI от бензинового электрогенератора, или ИБП в случае отключения электроэнергии?
Ответ.
Как правило, у электрогенераторов отсутствует понятие фазного и нулевого провода на выходе. Основная функция генератора - обеспечить напряжение 220 В.
Для корректной работы фазозависимых котлов BAXI, (как и фазозависимых котлов других производителей) необходимо наличие четкого «нуля» и «фазы».
За информацией, как обеспечить "фиксированный ноль", можно обратиться к производителю данного электрогенератора.
Исходя из практики использования наших настенных и напольных котлов при работе от генератора, можно порекомендовать следующее – одну из фаз генератора необходимо заземлить в соответствии с правилами безопасности электроустановок. Подключение к контуру заземления лучше осуществить через резистор (сопротивление).
Кроме наличия четкого «нуля» и «фазы» для генератора можно дать следующие рекомендации, которые касаются как генератора, так и ИБП:
- выходное напряжение генератора/ИБП 220 В
- мощность генератора или ИБП должна быть не менее чем в два раза превышать электрическую мощность котла
- форма выходного напряжения синусоида.
- частота тока должна быть 50 Гц
Что такое "четкая фаза", "четкий ноль" а равно и "фиксированный ноль" не знает даже ПУЭ последней редакции, поэтому, честно говоря, было бы очень приятно увидеть схему подключения котла к ИБП или инверторному генератору в соответствии с Вашей терминологией.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Резервный источник электропитания котла

Сообщение BAXI-Ural »

Muma писал(а):Что такое "четкая фаза", "четкий ноль" а равно и "фиксированный ноль" не знает даже ПУЭ последней редакции, поэтому, честно говоря, было бы очень приятно увидеть схему подключения котла к ИБП или инверторному генератору
Сам... сам! Своими глазами, руками, головой! Если лень, то деньгами, нанимайте настоящих специалистов! А вообще отрадно, что Вы таки читаете руководящие документы :)
То что, описанно в указанной Вами теме - попытка, объяснить простым, "народным" языком, что делать :mrgreen:
Лично я против такого сниженного стиля, язык техники должен быть строг и не допускать двусмысленностей.
Рекомендую Вам продолжить изучать нормативную документацию. Раз уж Вы заметили несуразности написанного моим коллегой, то, надеюсь докопаетесь и до настоящей истины. А Ваши замечания (я без сарказма!) я обязательно донесу до BAXI-Иван :oops:

Также поищите в интернете по тегу "схема АВР", будет весьма полезно.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Резервный источник электропитания котла

Сообщение RADAR »

BAXI-Ural писал(а): Котлы BAXI сответствуют всем нормам Российской Федерации. Соответствуют ли Российским нормам Ваш генератор и электроустановка (ваш объект), - то нам неведомо :roll: Следовательно за результат мы ручаться не можем...
думаю производитель гены тоже так скажет и еще бумажку на какое-нить соответствие предъявит...я тут отправил пару запросов производителям - придут ответы - выложу..

Kpd56
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 22:09

Re: Резервный источник электропитания котла

Сообщение Kpd56 »

Сам был озадачен проблемой подключения котла Baxi Луна3 комфорт к бензогенератору. Перелопатил кучу форумов и соответствующих тем-в основном внятного ответа так и не получил, все много рассуждали, давали советы читать ПУЭ и другие источники.
Решил сам провести эксперимент. Взял свой синхронный генератор Foogo 5001, проверил обычным пробником выходы на его розетке, оба выхода выдавали фазу ( светилась неонка в пробнике). Вскрыл розетку генератора, одну из фаз соединил с РЕ контактом этой же розетки, заземлил генератор и после запуска опять проверил пробником фазировку в розетке. Один вывод -фаза( пробник светится), второй -0 ( пробник не светится). Тоесть у гены появился четко выраженный ноль. После этого,прихватив генератор, отправился к соседу- у него стоит аналогичный котел ( мой еще не подключен). Через обычный удлинитель мы подключили его котел к генератору. Котел спокойно начал работать без каких то отклонений. На душе стало спокойней, так как у нас частенько отключают электроэнергию и для резервного электроснабжения дома я использую гену уже на протяжении многих лет.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Однофазный источник бесперебойного питания BAXI Reserve 300/8
    MMZ3 » » в форуме Защитное оборудование
    1 Ответы
    3445 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • не подключается резервный котел
    funt2017 » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    3248 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Мониторинг электропитания в ZONT h1000+ PRO V2
    dklio » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    3741 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Уклон дымохода конд. котла Nuvoladuo-tec+ 24кв
    omut » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5 Ответы
    4754 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Выбор настенного котла
    sergey-k » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    19 Ответы
    7389 Просмотры
    Последнее сообщение dezruptor

Вернуться в «Защитное оборудование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя