Сломался котёл Nuvola 280 i код CSB 434283661 серийный номер matr. № B74535183. Срок службы около 4 лет.
Коротко о характере поломки: Срабатывает ошибка №1 (нет пламени). При перезапуске все системы начинают работать, слышно как работает поджиг, но пламени нет.
Приходили специалисты, выявили , что не открывается газовый клапан, сказали, что не работает устройство поджига. (присоединяли его к исправному клапану, тоже не открывался).
Теперь, проблема найти в Курске этот клапан. У организации его в наличии нет, ждать две недели - холодно. Ищу его в Москве.
Вопрос: скажите, какой артикул устройства зажигания используется в этой модели, каким можно заменять.
Благодарю за оперативный ответ.

Сервис
Завсегдатай
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 11:29
Откуда: Ижевск
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 7 раз
Возраст: 59

Re: вторые сутки без отопления

Сообщение Сервис »

Проверьте напряжение сети. ну и гоу в сц...

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6578
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 405 раз
Возраст: 50

Re: вторые сутки без отопления

Сообщение RADAR »

похоже не подается напряжение на клапан..тогда открыть его напрямую :oops: в момент подачи искры, сделать минимальный газ краном перед котлом и под наблюдением ждать з\ч..устройство розжига - это транзит проводов с платы..

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 48

Re: вторые сутки без отопления

Сообщение Kopos »

Код-8419570
А с газом всё нормально и идёт напряжение с платы?
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск

Автор темы
pavel4671
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 18:38

Re: вторые сутки без отопления

Сообщение pavel4671 »

Водолей-Сервис писал(а):Проверьте напряжение сети. ну и гоу в сц...
Простите, собственно, я не специалист. Наблюдал со стороны... Напряжение проверяли, в норме (стоит стабилизатор), всё остальное - не знаю.

Автор темы
pavel4671
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 18:38

Re: вторые сутки без отопления

Сообщение pavel4671 »

RADAR писал(а):похоже не подается напряжение на клапан..тогда открыть его напрямую :oops: в момент подачи искры, сделать минимальный газ краном перед котлом и под наблюдением ждать з\ч..устройство розжига - это транзит проводов с платы..
Страшно, Станислав, дом то мой... Лучше подождать зап. часть. (какую, пока не знаю).

Автор темы
pavel4671
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 18:38

Re: вторые сутки без отопления

Сообщение pavel4671 »

Kopos писал(а):Код-8419570
А с газом всё нормально и идёт напряжение с платы?
С газом порядок (в смысле " в наличии"). Спецы проверяли напряжение с платы - порядок.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6578
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 405 раз
Возраст: 50

Re: вторые сутки без отопления

Сообщение RADAR »

если с платы порядок - то на клеммы этот порядок другими проводами и наладить..а устройство розжига пусть само по себе болтается..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12371
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

Re: вторые сутки без отопления

Сообщение Bahus »

1.
Kopos писал(а):Код-8419570
Его Вам и надо. Есть у меня подозрение, что 8419060 тоже подойдет. Вот их как грязи в любом СЦ. 100% не уверен, но не логично делать на газовые клапаны одного производителя (да и отличаются они поди лишь корпусом. Поправьте если неправ - не силен я в Нуволах) разные блоки розжига. Да и по чертежу похожи они с виду.
2.
pavel4671 писал(а):...слышно как работает поджиг....
Вот это смущает. То есть часть блока розжига работает, а часть нет. Не припомню таких бед....
3.
pavel4671 писал(а):Приходили специалисты, выявили , что не открывается газовый клапан, сказали, что не работает устройство поджига. (присоединяли его к исправному клапану, тоже не открывался).
Может быть, если не открывается клапан, так с него и начать? Катушки клапана на обрыв спецы Ваши проверяли? Есть у меня подозрение, что у Вас с клапаном беда, а не с блоком. По крайней мере, на моей памяти, катушки чаще летят, чем розжиг (ну Слимы не в счет :) )
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4505
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56

Re: вторые сутки без отопления

Сообщение BAXI-Ural »

pavel4671, уточните, какой у Вас клапан - SIT или Honywell///
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
pavel4671
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 18:38

Re: вторые сутки без отопления

Сообщение pavel4671 »

BAXI-Ural писал(а):pavel4671, уточните, какой у Вас клапан - SIT или Honywell///
Клапан SIT.

Автор темы
pavel4671
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 18:38

Re: вторые сутки без отопления

Сообщение pavel4671 »

Всем неравнодушным: спасибо за советы и правильные вопросы. Сегодня состоится третий раунд (попытка "оживить" железо), задам вопросы спецам. Итоги сообщу.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4505
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56

Re: вторые сутки без отопления

Сообщение BAXI-Ural »

http://www.service04.ru/Library/%D0%A0% ... A%20RU.pdf
Вот мануал по клапану...
pavel4671 писал(а):не работает устройство поджига.
pavel4671 писал(а):проблема найти в Курске этот клапан
Таки что сломалось то?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
pavel4671
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 18:38

Re: вторые сутки без отопления

Сообщение pavel4671 »

BAXI-Ural писал(а):http://www.service04.ru/Library/%D0%A0% ... A%20RU.pdf
Вот мануал по клапану...
pavel4671 писал(а):не работает устройство поджига.
pavel4671 писал(а):проблема найти в Курске этот клапан
Таки что сломалось то?
Профи из СЦ говорят, что устройство зажигания.
Я описался, сказав, что клапан. Теперь думаю, описка ли это...? Сегодняшний визит представителя СЦ покажет.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6578
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 405 раз
Возраст: 50

Re: вторые сутки без отопления

Сообщение RADAR »

ждемс..разгадка обещает быть интересной и неожиданной.. :D

Автор темы
pavel4671
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 18:38

Re: вторые сутки без отопления

Сообщение pavel4671 »

Добрый вечер.
Котёл работает. Всё банально - не работала управляющая плата.
После замены устройство поджига и клапана она стала главным "подозреваемым".
Заменили - всё заработало.
Вся семья в сборе. Дома тепло, радость и любовь, чего и вам желаю!
Вопрос закрываю.
Всем спасибо.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6578
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 405 раз
Возраст: 50

Re: вторые сутки без отопления

Сообщение RADAR »

и ведь что интересно -
pavel4671 писал(а):Спецы проверяли напряжение с платы - порядок.
как вот в таких условиях предположения строить? :mrgreen: оттого и интересна была разгадка.. :D
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Не держит температуру отопления Baxi Eco Home
    Максим Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    540 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • baxi mainfour24 бульканье во время работы отопления
    tip96 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1190 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
    Vladimir00 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1302 Просмотры
    Последнее сообщение Vladimir00
  • Не корректно отображает температуру на контуре отопления
    Илья стар » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    940 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Падает давление в системе отопления
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    2594 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость