Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
Котёл в своё время очень сильно грел ГВС, больше заданного (температура росла постепенно от заданной на +1 градус и так до кипятка, потом выключали) - убавлял параметр F09, проработал так зиму, не идеально но проработал. А на днях перестал греть воду больше 25-30 градусов и всё тут. Мб совпадение, мб нет - всё это началось после плановой ежегодной проверки горгаза. Параметр F09 вернул на 80 - ничего не меняется. Панель серая.
ЗЫ: г.Екатеринбург
ЗЫ: г.Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6543
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 400 раз
- Возраст: 50
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
эти параметры при работе ГВС сюда -
A00: действующее значение (ºС) температуры горячей бытовой воды (система ГВС);
А04: заданное значение (ºС) температуры на подаче в систему отопления;
А05: действующее значение (ºС) температуры воды на подаче в систему отопления;
А06: заданное значение (ºС) температуры горячей бытовой воды;
значек ГВС мигает при разборе ГВС?
A00: действующее значение (ºС) температуры горячей бытовой воды (система ГВС);
А04: заданное значение (ºС) температуры на подаче в систему отопления;
А05: действующее значение (ºС) температуры воды на подаче в систему отопления;
А06: заданное значение (ºС) температуры горячей бытовой воды;
значек ГВС мигает при разборе ГВС?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6543
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 400 раз
- Возраст: 50
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
тут либо "серая панель" мудрит, либо бы еще давление газа перед котлом посмотреть в динамике.. А05 мне еще не очень при А00 нравится..накипь? или подождать подольше и потом посмотреть как меняется дальше..
Последний раз редактировалось RADAR 08 мар 2014, 10:42, всего редактировалось 2 раза.
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
Как и что показать?RADAR писал(а): еще давление газа перед котлом посмотреть в динамике..
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6543
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 400 раз
- Возраст: 50
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
это манометр нужно присоединять к клапану..или как альтернатива - в режиме отопления вывести котел на полную мощность и расход газа посмотреть..это плюсы отопления и ГВС одновременно нажать..в инструкции есть механизм..
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
RADAR писал(а):это манометр нужно присоединять к клапану..или как альтернатива - в режиме отопления вывести котел на полную мощность и расход газа посмотреть..это плюсы отопления и ГВС одновременно нажать..в инструкции есть механизм..
Засекал в течении минуты по счетчику было 25183,072 стало 25183,095
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
После нажатия плюсов отопления и ГВС (как я понимаю котёл перешёл в режим 100% нагрузки). Замерил. Вышел из режима. Похоже горгаз когда проверяли - чистили краны запирающие, что-то накосячили...RADAR писал(а):в каком режиме? - это мало для полной мощности..
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6543
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 400 раз
- Возраст: 50
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
скорее всего..если краны старые, обслуживаемые - возможно много смазки туда заложили..она и мешает..
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 47
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
Попробуйте постучать по газ.клапану вовремя работы на гвс.
Визуально пламя увеличится?
Визуально пламя увеличится?
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
да.Kopos писал(а):Попробуйте постучать по газ.клапану вовремя работы на гвс.
Визуально пламя увеличится?
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
кран старого типа, разборный обслуживаемый, пихали действительно от души (на сколько видел).RADAR писал(а):скорее всего..если краны старые, обслуживаемые - возможно много смазки туда заложили..она и мешает..
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 47
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
Пришло время менять плату, по вашим симптомам.
На вашем месте я поставил бы КИТ комплект, работать будет на 100%лучше и дольше.
На вашем месте я поставил бы КИТ комплект, работать будет на 100%лучше и дольше.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6543
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 400 раз
- Возраст: 50
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
если в этом дело - открутить шланг от крана и прочистить его в открытом положении подходящим по длине инструментом..общий то есть наверно..закрыть его..потом на место всё и пробовать дальше..Skawer писал(а):кран старого типа, разборный обслуживаемый, пихали действительно от души (на сколько видел).RADAR писал(а):скорее всего..если краны старые, обслуживаемые - возможно много смазки туда заложили..она и мешает..
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
Котлу менее года, по гарантии починить поидее пойдёт?Kopos писал(а):Пришло время менять плату, по вашим симптомам.
На вашем месте я поставил бы КИТ комплект, работать будет на 100%лучше и дольше.
попробую)RADAR писал(а): если в этом дело - открутить шланг от крана и прочистить его в открытом положении подходящим по длине инструментом..общий то есть наверно..закрыть его..потом на место всё и пробовать дальше..
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 47
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
Котёл на гарантии без всяких идей . Настаивайте на КИТе, не пожалеете.
В противном случае, будете менять платы с завидной регулярностью.
В краны можно не лазить, не поможет.
В противном случае, будете менять платы с завидной регулярностью.
В краны можно не лазить, не поможет.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12127
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
Давайте-ка по порядку:
1. артикул модели (наклейка на передней крышке камеры сгорания). BSR466183411 или BSR466183412
2. Серийный номер (matr.). Там же, либо внизу изнутри правой боковины, либо из гарантийки. 9 цифр, либо 1 буква и 8 цифр.
3. Дата покупки согласно гарантийному талону, либо товарному чеку.
4. Дата запуска согласно гарантийному талону.
1. артикул модели (наклейка на передней крышке камеры сгорания). BSR466183411 или BSR466183412
2. Серийный номер (matr.). Там же, либо внизу изнутри правой боковины, либо из гарантийки. 9 цифр, либо 1 буква и 8 цифр.
3. Дата покупки согласно гарантийному талону, либо товарному чеку.
4. Дата запуска согласно гарантийному талону.
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
После того как постучал по газ.клапану, только где-то через час обратил внимание что вода стала опять горячая бежать. Теперь в раздумьях - это давление в магистрали подняли или постукивание помогло...
В связи с написанным мной выше, вопросы эти ещё актуальны?Bahus писал(а):Давайте-ка по порядку:
1. артикул модели (наклейка на передней крышке камеры сгорания). BSR466183411 или BSR466183412
2. Серийный номер (matr.). Там же, либо внизу изнутри правой боковины, либо из гарантийки. 9 цифр, либо 1 буква и 8 цифр.
3. Дата покупки согласно гарантийному талону, либо товарному чеку.
4. Дата запуска согласно гарантийному талону.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12127
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
Давление Вы таким методом вряд ли поднимите. Скорее клапан зависает. Так что...Skawer писал(а):После того как постучал по газ.клапану, только где-то через час обратил внимание что вода стала опять горячая бежать. Теперь в раздумьях - это давление в магистрали подняли или постукивание помогло...
БезусловноSkawer писал(а):В связи с написанным мной выше, вопросы эти ещё актуальны?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 47
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
Сначала будете постукивать, потом вообще перестанет открываться.
Так что решайте вопрос, пока есть гарантия.
Потом все ваши капризы пойдут за ваш счёт.
Так что решайте вопрос, пока есть гарантия.
Потом все ваши капризы пойдут за ваш счёт.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 47
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
Илья это плата так начинает дурковать, эксперементировали.Bahus писал(а):Давление Вы таким методом вряд ли поднимите. Скорее клапан зависает. Так что...Skawer писал(а):После того как постучал по газ.клапану, только где-то через час обратил внимание что вода стала опять горячая бежать. Теперь в раздумьях - это давление в магистрали подняли или постукивание помогло...БезусловноSkawer писал(а):В связи с написанным мной выше, вопросы эти ещё актуальны?
Ставишь новую плату и старый клапан открывается без проблем.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
1. BSR466183412Bahus писал(а):Давайте-ка по порядку:
1. артикул модели (наклейка на передней крышке камеры сгорания). BSR466183411 или BSR466183412
2. Серийный номер (matr.). Там же, либо внизу изнутри правой боковины, либо из гарантийки. 9 цифр, либо 1 буква и 8 цифр.
3. Дата покупки согласно гарантийному талону, либо товарному чеку.
4. Дата запуска согласно гарантийному талону.
2. 124055204
3. искать надо, но это период с 05.2013 по 08.2013г.
4. аналогично выше период с 06.2013 по 09.2013г.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 47
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
С гарантией всё нормально, так что дерзайте.
Напомню настаивайте на КИТе.
Даже если и в долгий заказ.
Напомню настаивайте на КИТе.
Даже если и в долгий заказ.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
Kopos писал(а):С гарантией всё нормально, так что дерзайте.
Напомню настаивайте на КИТе.
Даже если и в долгий заказ.
Что есть такое КИТ ?

-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6543
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 400 раз
- Возраст: 50
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
по серийнику то вроде не серая панель? Bahus напомни с какого номера белая идет? кстати белая панель можно глянуть как выглядит на шапке форума..
Последний раз редактировалось RADAR 09 мар 2014, 10:39, всего редактировалось 2 раза.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 47
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
Это новый газ клапан, новая плата и вся проводка.
Всё это уже доработанно и проверенно. Работает!
Всё это уже доработанно и проверенно. Работает!
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12127
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
Вот и я смотрю. G-клапаны шли до С127XXXXX. В 12-м году точно уже нормальные ставили.
Ща еще раз взрывник листану
Ща еще раз взрывник листану
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12127
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
Совершенно верно.Kopos писал(а):Это новый газ клапан, новая плата и вся проводка.
Всё это уже доработанно и проверенно. Работает!
На BSR466183412:
1. 140 - газовый клапан (HONEYWELL VK4105M M-M) - арт. 710669200
2. 154 - Электронная плата - арт. 710825300 (начиная с серийника 1236ХХХХХ). До этого была взаимозаменяемая 710749600
Так что тут все нормально.
Вызывайте сервисников еще раз. Пусть меряют входное давление в статике и динамике, а так же давление на горелке. При необходимости пусть меняют что-либо по гарантии.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 47
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
SKAWER.
Вы начинаете путать людей.
Можно фото клапана.
Вы начинаете путать людей.
Можно фото клапана.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск