Добрый день.
У меня котел Luna3 240 Fi. Сгорел стабилизатор. Теперь ( при включения через новый стабилизатор или напрямую) котел включается, включается вентилятор, но газ не загорается и котел сам выключается и включается снова, но газ не загорается и снова котел выключается и сразу сам включается. Если отключить отопление и оставить только в режиме горячей воды, то котел включается как обычно, но при включении горячей воды включается вентилятор, но газ не загорается и котел опять выключается и сразу включается.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12101
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Не загорается газ

Сообщение Bahus »

Anton писал(а):Добрый день.
У меня котел Luna3 240 Fi. Сгорел стабилизатор. Теперь ( при включения через новый стабилизатор или напрямую) котел включается, включается вентилятор, но газ не загорается и котел сам выключается и включается снова, но газ не загорается и снова котел выключается и сразу сам включается. Если отключить отопление и оставить только в режиме горячей воды, то котел включается как обычно, но при включении горячей воды включается вентилятор, но газ не загорается и котел опять выключается и сразу включается.
Подозреваю, что у Вас заодно и блок розжига сгорел. Такое было у нас несколько раз.
Послушайте - после запуска вентилятора слышно треск электроподжига? Лучше снять фасад и переднюю крышку камеры сгорания и наблюдать искру визуально. Ну или не наблюдать :) . Смотрим на левый электрод.
Ну и, конечно, не мешало бы сначала проверить наличие газа, не закрыт ли кран на котел...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Anton
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 мар 2014, 09:40

Re: Не загорается газ

Сообщение Anton »

Искры поджига нет. Газ есть и кран открыт.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12101
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Не загорается газ

Сообщение Bahus »

Либо плата, либо блок розжига. Звоните сервисникам, они найдут, что именно неисправно.
Готовьтесь потратить 20 евро на блок розжига, либо 150 евро на плату. Ну и плюс выезд и работы по замене.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi ECO Home. Не загорается табло. Не включается котёл
    Zevs9 » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    321 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Тухнет газ после включение нагрева воды
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    757 Просмотры
    Последнее сообщение helsing999
  • Baxi не дожигает газ в баллонах
    ineks » » в форуме Перевод котла на другой тип топлива
    12 Ответы
    2659 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
Боты: Amazon [Bot]