замерзает дымоход


Автор темы
Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Карта BAXI-Club: 1925
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 42

замерзает дымоход

Сообщение Anatolii »

имеет большой дом под 300 квадратов , котельная..слим 49квт откр камера, бойлер САГ на 200л, проблема обнаружилась весной - замерзает дымоход котла то есть идет обратная тяга- и конденсат в котел , слим еле прочистили в последний раз , подожгли газетку тяга восстановилась , но через некоторое время опять пропадает , естественно каждый раз зажигать газету не камильфо, котельная большая - окошко открыто всегда для приточки, имеется еще вентканал рабочий, дымоход вровень с коньком крыши изнутри сделан из нержавки ремонт дома полностью закончен . Похоже слим работает на малом пламени и дымоход остывает напрочь, что можно сделать чтобы дымоход не терял тягу ? чтобы не жечь бумагу постоянно и не заливать котел ? либо он остывает в промежутках между включениями , автоматики никакой не подсоединено к нему работает по температуре теплоносителя.
#31

Автор темы
Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Карта BAXI-Club: 1925
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 42

Re: замерзает дымоход

Сообщение Anatolii »

RADAR писал(а):но тяга не всегда связана с конденсатом - сдается мне окошко не всегда открыто!
думаю конденсат здесь как исключение из правил..возможно было закрыто да форточка она и сейчас закрыта, открыт полностью приточный клапан и дует из него очень хорошо находится в 2м от котла где то у котла стоишь сдувает из вентканала очень хорошо идет воздух..насчет изменение дымохода уклона в др сторону не получится все вырезано и подогнано под размеры и стоит под уклоном в сторону дымохода только если на гофру менять ...
#32

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5944
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Re: замерзает дымоход

Сообщение RADAR »

приток воздуха должен быть организован без сопротивлений в виде всевозможных клапанов..конденсатоотводчик можно "врезать" и на подступах к грибу в любом месте..
#33

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 46

Re: замерзает дымоход

Сообщение Kopos »

Anatolii писал(а):насчет изменение дымохода уклона в др сторону не получится все вырезано и подогнано под размеры и стоит под уклоном в сторону дымохода только если на гофру менять .
Если в сторону дымохода, то как конденсат в котле оказывается?
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
#34

Автор темы
Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Карта BAXI-Club: 1925
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 42

Re: замерзает дымоход

Сообщение Anatolii »

RADAR писал(а):приток воздуха должен быть организован без сопротивлений в виде всевозможных клапанов..
с клапана дует достаточно...не влияет ли то что клапан этот стоит в метрах 2 от котла ? может он свои функции совсем не выполняет ?я имел ввиду уклон вверх от котла к дымоходу..вообщем там все правильно )
#35

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5944
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Re: замерзает дымоход

Сообщение RADAR »

я думаю, если из него дует сильно даже при выключенном котле - значит мало сечение притока и большая часть воздуха может быть перехвачена вытяжкой..можно трубой подвести воздух в район фронта котла(горелки)..так будет правильнее..
#36

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 46

Re: замерзает дымоход

Сообщение Kopos »

Вобщем-то диаметр приточки должен быть не менее диаметров дымоходов.
Что-то мы тут подзабыли, САГ то работает.
Какой у него дымоход?
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
#37

Автор темы
Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Карта BAXI-Club: 1925
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 42

Re: замерзает дымоход

Сообщение Anatolii »

Kopos писал(а):Вобщем-то диаметр приточки должен быть не менее диаметров дымоходов.
Что-то мы тут подзабыли, САГ то работает.
Какой у него дымоход?
саг на 200л работает нормально у него дымоход по моему на 100 не обращал внимание но труба небольшая..монтажники меня подправят... вообще то дверь к кочегарку открыта, приточка - клапан тоже , вентканал сильно дует воздуха там хватает...других причин погодных не может быть ? или конструкция дымохода из нержавки не может повлиять ?
#38

Автор темы
Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Карта BAXI-Club: 1925
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 42

Re: замерзает дымоход

Сообщение Anatolii »

Anatolii писал(а):
Kopos писал(а):Вобщем-то диаметр приточки должен быть не менее диаметров дымоходов.
Что-то мы тут подзабыли, САГ то работает.
Какой у него дымоход?
саг на 200л работает нормально у него дымоход по моему на 100 не обращал внимание но труба небольшая..монтажники меня подправят... вообще то дверь к кочегарку открыта, приточка - клапан тоже , вентканал размера такого же как и дымоход воздуха там хватает...других причин погодных не может быть ? или конструкция дымохода из нержавки не может повлиять ?
#39

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 46

Re: замерзает дымоход

Сообщение Kopos »

Вентканал предназначен для вытяжки (тот что наверху).
С него тоже дует в помещение?
Anatolii писал(а): саг на 200л работает нормально у него дымоход по моему на 100 не обращал внимание но труба небольшая..
Я имел ввиду не приставной от САГа, а тот что на крышу идёт.
Из какого он материала?
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
#40
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10367
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1315 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: замерзает дымоход

Сообщение Bahus »

Ай-яй-яй, Анатолий. Что же это Вы в одном посте привели факт и СНиП и не увидели косяк, а тут же утвердились во мнении.
Anatolii писал(а): по правилам Дымоход делается вровень с коньком крыши если его удаленность не привышает 3м от конька вниз поправьте меня если не так ? ......
А поправлю Вашими же словами из СНиПа
Anatolii писал(а):например вот выдержка из снипа-
Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены: выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 мот конька крыши;
в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии
вот тут Читай ОТ 1,5
Anatolii писал(а):до 3 мот конька крыши; бла-бла-бла
Anatolii писал(а):так что не там собака зарыта про дымоходы я был прав.
И де?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#41

Автор темы
Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Карта BAXI-Club: 1925
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 42

Re: замерзает дымоход

Сообщение Anatolii »

Дымоход делается вровень с коньком крыши если его удаленность не привышает 3м от конька вниз поправьте меня если не так ? ......
Ошибся надо было написать дымоход делается выше конька крыши мин на 0.5 метра если установлен на коньке и если от конька крыши вниз до 3 метром то высота вровень с коньком крыши как то так..да с вентканала дуло в котельную..
#42

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 46

Re: замерзает дымоход

Сообщение Kopos »

Anatolii писал(а):да с вентканала дуло в котельную..
100%дымоходы надо задирать выше.
На вентканале тоже обратная тяга.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
#43
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Re: замерзает дымоход

Сообщение BAXI - Volga »

Требования к дымоходу:
в зоне от конька до 1,5 метра - выше конька!
в зоне от 1,5 до 3 метров - вровень с коньком!
в зоне далее 3 метров от конька - с понижением в 10 градусов.
Думается, что котёл стоит низковато, а приток воздуха непостоянен или находится высоко.
Часть потока воздуха из форточки возможно уходит через гриб минуя котёл...
Всё же интересует какой диаметр дымохода?????
Как утеплён дымоход????
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#44

Автор темы
Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Карта BAXI-Club: 1925
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 42

Re: замерзает дымоход

Сообщение Anatolii »

Диаметр дымохода достаточный..сверху на гриб плотно одета жестянка и уходит на небольшой подъем в дымоход..как утеплен дымоход , знаю только с слов...спасибо за дисскусию однозначно будем поднимать котел, далее окно открывать ( это не делается в целях безопасности) но открыто приточка-клапан , наверняка воздуха хватает но его поток уходит в грибок..и еще раз прочистить как сможем теплообменник.
#45

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 46

Re: замерзает дымоход

Сообщение Kopos »

Так если поток воздуха уходит в гриб, откуда берется обратная тяга с дымохода и вентканала :?:
Чудеса :lol:
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
#46
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Re: замерзает дымоход

Сообщение BAXI - Volga »

Тут две крайности:
1. Как вариант: обратная тяга возникает из-за того форточка закрыта и вытяжка оказывает влияние...
2. через гриб идёт поток и котёл испытывает недостаток воздуха - вот и теплообменник забит
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#47

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5944
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Re: замерзает дымоход

Сообщение RADAR »

ну и ну..первый пост - окно открыто..последний - закрыто в целях безопасности..в общем всё считаю сказано уже..только устранять..и еще мое мнение - подъем котла результата не даст..опустить нужно воздух к котлу и то сначала всё проанализировать..гриб и должен лишку воздуха перехватывать..
#48

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 46

Re: замерзает дымоход

Сообщение Kopos »

На мой взгляд нет тут крайностей.
Факт на лицо, как минимум с двух шахт дует обратка даже при открытом окне.
А со СНиП можно и поспорить.
Запускаются посёлки по оному, затем народ начинает поднимать дымоходы :)
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
#49

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5944
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Re: замерзает дымоход

Сообщение RADAR »

видишь ли, Андрей, подъем дымохода влечет за собой переход его в "мокрый" режим, а из него и так в котел поливает будь-здоровчик..так что тут нужно всё посчитать..можно конечно и сразу экспериментировать, только определиться - за чей счет..
#50

Автор темы
Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Карта BAXI-Club: 1925
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 42

Re: замерзает дымоход

Сообщение Anatolii »

BAXI - ПФО писал(а):Тут две крайности:
1. Как вариант: обратная тяга возникает из-за того форточка закрыта и вытяжка оказывает влияние...
2. через гриб идёт поток и котёл испытывает недостаток воздуха - вот и теплообменник забит
обратная тяга как я понял бывает очень редко..раз в неделю может в 2 недели появится..не замечал вполне возможно что когда все закупорено...хозяин объяснял так уезжал а скорее всего при это он все закрывает-форточки двери, приезжает котел в ошибке нет пламени-нет тяги в дымоходе..если обратная тяга в вентканале признак недостатка воздуха будем рекомендовать открывать форточку...котел лучше поднять однозначно так как даже если дать больше воздуха вниз то щели сами по себе небольшие то есть котел не сможет засосать в себя много...
#51

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5944
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Re: замерзает дымоход

Сообщение RADAR »

в форточку вместо стекла нужно решетку вставить..
#52

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 46

Re: замерзает дымоход

Сообщение Kopos »

RADAR писал(а):видишь ли, Андрей, подъем дымохода влечет за собой переход его в "мокрый" режим, а из него и так в котел поливает будь-здоровчик..так что тут нужно всё посчитать..можно конечно и сразу экспериментировать, только определиться - за чей счет..
Так нужен конденсатооводчик, нормальное утепление дымохода.
А экспериментировать за счет хозяина дымохода.
Только для начала вычистить нормально котёл и исключить попадание туда конденсата с дымохода.
Кстати выше говорилось о нормальной приточке и частой обратной тяги (начало темы)
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
#53

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5944
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Re: замерзает дымоход

Сообщение RADAR »

вот я думаю с нормальной приточки и конденсатоотвода и нужно начать..
#54
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Вертикальный дымоход к BAXI Eco Four
    2 Ответы
    3066 Просмотры
    Последнее сообщение Анна Богданова
  • Baxi eco 4s 10f - дымоход из горизонтального в вертикальный
    alex_ob » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    1591 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Удлинили коаксиальный дымоход. Ошибка 03
    3 Ответы
    1271 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий С
  • Зачем ставить диафрагму на дымоход, если можно предотвратить поступление излишнего воздуха диафрагмой на воздуховоде ?
    Сheerav » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2 Ответы
    957 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav
  • Вертикальный коаксиальный дымоход к конденс. котлу
    ekatnekrasova » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    0 Ответы
    81 Просмотры
    Последнее сообщение ekatnekrasova

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость