Luna 3 Comfort 240 Fi работа летом


Автор темы
Павел_44
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 май 2014, 16:30

Luna 3 Comfort 240 Fi работа летом

Сообщение Павел_44 »

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Как заставить этот котёл греть отопительный контур летом? Дело в том, что (как я понял) он ориентируется на температуру в помещении(панель управления установлена на стене). Сейчас температура в помещениях соответствует заданной( на дисплее установлено 25 градусов, что соответствует уличной температуре). Котёл, естественно не греет воду в контуре отопления и как следствие, полотенцесушитель в ванной тоже холодный. Это меня не устраивает, я покопался в инструкции, но не нашёл ответа. Подскажите пожалуйста, можно ли, так запрограммировать котёл, чтобы он не реагировал на температуру в помещении, а просто поддерживал воду горячей в контуре отопления. Спасибо.

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: Luna 3 Comfort 240 Fi работа летом

Сообщение Kopos »

Параграф 19.1 инструкции.
Установить AMBON 0,MODUL 0.
Будет работать по температуре теплоносителя.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск

Автор темы
Павел_44
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 май 2014, 16:30

Re: Luna 3 Comfort 240 Fi работа летом

Сообщение Павел_44 »

Kopos писал(а):Параграф 19.1 инструкции.
Установить AMBON 0,MODUL 0.
Будет работать по температуре теплоносителя.
Спасибо. Я хочу уточнить один момент. Правильно ли я понял. Сейчас, эти функции у меня с параметрами 1 (AMBON 1,MODUL 1 ) и котёл ориентируется на температуру в помещении. При установке 0 – котёл будет ориентироваться на температуру воды (на подаче) и на дисплее будет регулироваться именно температура воды. Ещё одно, как я понимаю, эти настройки можно поменять в любое время.

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: Luna 3 Comfort 240 Fi работа летом

Сообщение Kopos »

Совершенно верно.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
    mkavich » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    810 Просмотры
    Последнее сообщение mkavich
  • помогите в настройке панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    2660 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Первичные настройки панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Программирование настроек
    71 Ответы
    18319 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi LUNA 3 comfort 1.240 i (параметр F10 = 02)
    mrrc » » в форуме Программирование настроек
    27 Ответы
    4239 Просмотры
    Последнее сообщение 525Alex
  • Подключение внешнего термостата с WiFi к котлу Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
    Максим 1984 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    3037 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя