Котел ВАХI MAIN Four 240F (белая панель) ошибка Е99
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 07 окт 2012, 10:19
- Откуда: Волгоградская область
- Возраст: 53
- Контактная информация:
Котел ВАХI MAIN Four 240F (белая панель) ошибка Е99
Была гроза, сгорел стабилизатор. Стабилизатор поменяли. Котел две недели работал, а потом ушел в ошибку Е99. И главное пока нет запроса на нагрев (хоть отопления, хоть гвс) ошибку не выдает, как только запрос пошел, на плате релюшки начинают клацать, насос запускается, а вентилятор не работает и нет искры. Через 3-5секунд выбивает ошибку Е99 и старается перезапуститься. Подскажите, может быть, проблема в плате, и если в плате как её исправить, не меняя платы. Или могут быть другие неисправности кроме платы?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Котел ВАХI MAIN Four 240F (белая панель) ошибка Е99
Проверьте электропитание; почитайте, что такое TN-C-S.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12099
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Котел ВАХI MAIN Four 240F (белая панель) ошибка Е99
99-я это ошибка электроники. Если после грозы - стопроцентно по плате протащило что-то.Bastari писал(а):Подскажите, может быть, проблема в плате, и если в плате как её исправить, не меняя платы. Или могут быть другие неисправности кроме платы?
Формально платы не ремонтнопригодны. Желаете чиниться - извольте отдать плату электрику-электронщику - он отыщет выгоревшее.
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Re: Котел ВАХI MAIN Four 240F (белая панель) ошибка Е99
Как оказалось выходят из строя платы на майнах, которые были выключены из розетки во время грозы.
-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 22 май 2014, 23:16
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 60
Re: Котел ВАХI MAIN Four 240F (белая панель) ошибка Е99
Что-то я никак не могу понять-как может вылетиь плата на майне, если он выключен из розетки во время грозы?garry писал(а):Как оказалось выходят из строя платы на майнах, которые были выключены из розетки во время грозы.
-
- Опытный
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 14 раз
- Возраст: 43
Re: Котел ВАХI MAIN Four 240F (белая панель) ошибка Е99
Может придти по дымоходу( были случаи) может по воде...может по газовой трубе..
-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 22 май 2014, 23:16
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 60
Re: Котел ВАХI MAIN Four 240F (белая панель) ошибка Е99
Спасибо за ответ-теперь буду знать, хотя у нас в узбекистане грозы редкость. Если вам не трудно посоветуйте как можно защитить котел от грозы на все 100%. Защитит-ли диэлектрическая муфта из ппр на газе во время грозы?Anatolii писал(а):Может придти по дымоходу( были случаи) может по воде...может по газовой трубе..
-