Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
raven34716
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 22:55

Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС

Сообщение raven34716 »

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где искать неисправность. Котел Nuvola 3 Comfort 280fi не регулирует температуру горячей воды. Если выставляю на панели 35 или 60 град., то рука одинаково не терпит, обжигает в обоих случаях, приходится открывать холодную воду на смесителе. Также работает и в режиме "Душ" - идет кипяток, приходится разбавлять. Сразу скажу, что котел в первую зиму эксплуатации замерз вместе с системой отопления. Неделю в доме никого не было, и из-за утечки в системе отопления, котел встал и вода в трубах замерзла. Когда снимал котел на "оттайку" в трубках вода замерзла, но в бойлере было слышно бульканье. После оттайки кое-где пришлось просто подтянуть гайки, порывов трубок снаружи котла не заметил. Заменил только насос, т.к. крыльчатка в нем отвалилась. В результате на систему отопления работает вроде нормально, во всяком случае температура теплоносителя регулируется. А вот с ГВС начались такие проблемы. Может дело только в датчике температуры?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС

Сообщение RADAR »

«HW O>» действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС или бойлер
«HW S^» заданное значение воды системы ГВС, значение устанавливается с помощью кнопок +/-
неплохо бы узнать вот эти параметры - параграф 19.1 Порядок вывода информации и предварительные установки.

Автор темы
raven34716
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 22:55

Re: Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС

Сообщение raven34716 »

«HW O>» действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС или бойлер
«HW S^» заданное значение воды системы ГВС, значение устанавливается с помощью кнопок +/-
неплохо бы узнать вот эти параметры - параграф 19.1 Порядок вывода информации и предварительные установки.
Сейчас посмотрел «HW O>» = 43, «HW S^» = 45

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС

Сообщение RADAR »

адекватно, если датчик отображает реальную температуру..ибо под замену датчик..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12100
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС

Сообщение Bahus »

Выставьте другую температуру и посмотрите те же параметры. Крайние положения, например. 35 и 60.
Какое значение «HW O>» будет при этих значениях?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
raven34716
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 22:55

Re: Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС

Сообщение raven34716 »

Bahus писал(а):Выставьте другую температуру и посмотрите те же параметры. Крайние положения, например. 35 и 60.
Какое значение «HW O>» будет при этих значениях?
Попробовал сделать так. Результат:
1. при 35 «HW O>» = 40
2. при 60 «HW O>» = 60
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12100
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС

Сообщение Bahus »

Втыкаем под струю термометр. При этих же значениях меряем им температуру на выходе.
Если у Вас при
raven34716 писал(а):1. при 35 «HW O>» = 40
и
raven34716 писал(а):2. при 60 «HW O>» = 60
вода ОБЪЕКТИВНО одинаковой температуры - меняйте датчик.
Иначе у Вас, извините, тараканы в голове...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС

Сообщение RADAR »

Илья улыбнул с тараканами :D ..а предположу, что бойлер забит до датчика песком или илом..если не датчик.. :roll:
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12100
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС

Сообщение Bahus »

Так цифры правильные.
Либо датчик, сцуко, врет, либо Вам мозги "внушають"
Не, ну бак, конечно, нужно чистить, хоть раз в год. Но чтобы до датчика....... improbabile
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
raven34716
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 22:55

Re: Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС

Сообщение raven34716 »

Тараканы в голове есть у каждого человека, у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Но суть не в этом. Температуру измерил погружным термометром ТК-5 (показаниям можно доверять, т.к. он прошел госповерку месяц назад). Вышло так:
1. «HW O>» = 35, ТК-5 = 58
2. «HW O>» = 60, ТК-5 = 68

Напрашивается вывод, что датчик не исправен?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС

Сообщение RADAR »

если температура измерена в точке датчика, точно да...

Автор темы
raven34716
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 22:55

Re: Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС

Сообщение raven34716 »

RADAR писал(а):если температура измерена в точке датчика, точно да...
нет, температуру измерял на выходе из крана

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС

Сообщение RADAR »

тогда возможно да..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12100
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС

Сообщение Bahus »

Говоря словами диагностов с любой СТО: "да поменяйте Вы его. В нем проблема полюбас. Да если и не в нем - хуже и не будет. Он же копеечный"
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
raven34716
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 22:55

Re: Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС

Сообщение raven34716 »

Bahus писал(а):Говоря словами диагностов с любой СТО: "да поменяйте Вы его. В нем проблема полюбас. Да если и не в нем - хуже и не будет. Он же копеечный"
Купил так называемый "копеечный" датчик в фирменном магазине BAXI в г.Октябрьский за 900 рублей (хотя в интернет магазине BAXI он стоит 533 руб.). Ну да ладно, вопрос в другом, надо ли сливать воду из бойлера для замены датчика?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС

Сообщение RADAR »

нет
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12100
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС

Сообщение Bahus »

raven34716 писал(а): Купил так называемый "копеечный" датчик в фирменном магазине BAXI в г.Октябрьский за 900 рублей (хотя в интернет магазине BAXI он стоит 533 руб.).
Фигасе ценки у Вас.... Интернет ближе к истине....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
raven34716
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 22:55

Re: Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС

Сообщение raven34716 »

Bahus писал(а):
raven34716 писал(а): Купил так называемый "копеечный" датчик в фирменном магазине BAXI в г.Октябрьский за 900 рублей (хотя в интернет магазине BAXI он стоит 533 руб.).
Фигасе ценки у Вас.... Интернет ближе к истине....
Вот и я тоже удивлен. Думаю в магазине мне "впарили" датчик вместе с установкой, имхо... Впрочем, это пол беды. Датчик вкрутил, а воз и ныне там :-). Из крана по прежнему льет кипяток при минимальной выставленной температуре 35 град.

Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 43

Re: Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС

Сообщение Anatolii »

2 варианта- либо проток воды маленький меньше 3л в минуту, либо неисправен модулятор(газовый клапан) газового клапана довольно часто встречается на лунах...когда молотит на полную..

bornet
Забегающий
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 01:00

Re: Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС

Сообщение bornet »

raven34716 писал(а):Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где искать неисправность. Котел Nuvola 3 Comfort 280fi не регулирует температуру горячей воды. Если выставляю на панели 35 или 60 град., то рука одинаково не терпит, обжигает в обоих случаях, приходится открывать холодную воду на смесителе. Также работает и в режиме "Душ" - идет кипяток, приходится разбавлять. Сразу скажу, что котел в первую зиму эксплуатации замерз вместе с системой отопления. Неделю в доме никого не было, и из-за утечки в системе отопления, котел встал и вода в трубах замерзла. Когда снимал котел на "оттайку" в трубках вода замерзла, но в бойлере было слышно бульканье. После оттайки кое-где пришлось просто подтянуть гайки, порывов трубок снаружи котла не заметил. Заменил только насос, т.к. крыльчатка в нем отвалилась. В результате на систему отопления работает вроде нормально, во всяком случае температура теплоносителя регулируется. А вот с ГВС начались такие проблемы. Может дело только в датчике температуры?
Короче, забейте. Греет и пёс с ним. Я смирился. http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=478
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Как отрегулировать минимальную температуру в ГВС Baxi 240 fi Nuvola
    Александр31 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    1136 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi luna 3 310 Не поднимает температуру выше 41 градуса
    Derto » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1225 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола
    mkavich » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    2102 Просмотры
    Последнее сообщение mkavich
  • Набирает заданную температуру и не отключает горелку
    17 Ответы
    3402 Просмотры
    Последнее сообщение astrom15
  • MAIN 5 - автоматический байпас не дает температуру на подачу вне котла выше 66 градусов
    osipov.a » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    872 Просмотры
    Последнее сообщение osipov.a

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Bing [Bot], Yandex [Bot]