ДАНО:
1. Котёл LUNA-3 1.310Fi одноконтурный и предполагает использование для подготовки ГВ отдельного бойлера. Плата котла имеет выход на управление приводом внешнего 3х ходового крана для перехода в режим приоритета ГВ по датчику температуры бойлера.
2. В котле установлен неиспользуемый 3х ходовой кран т.к. он конструктивно соединён с байпасом. Естественно, этот кран снабжён патрубком для выхода ГВ.
3. В каталоге BAXI есть комплект KFG 714111910 "... состоящий из мотора трёхходового клапана и кабеля подключения к плате и датчика температуры бойлера для одноконтурных котлов LUNA-3 Comfort"
Дополнительно приписано "Только для LUNA-3 Comfort"
ВОПРОС:
Почему нельзя использовать этот комплект совместно с LUNA-3 1.310Fi если:
- управление приводами кранов стандартно
- трёхходовые краны идентичны
- выход с крана на подключение к бойлеру (названный "выход ГВС") присутствует?
			
			
									
						LUNA-3 1.310 Fi и комплект управления 3х ходовым клапаном
- 
				ГригорийСт
 - Сообщения: 2
 - Зарегистрирован: 28 авг 2012, 15:15
 
- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Re: LUNA-3 1.310 Fi и комплект управления 3х ходовым клапано
Извините! Это наш "косяк", он остался со времен, когда еще упрощенный котел (Luna-3) не поставлялся. Конечно
вышеназваный комплект используется и для Luna-3 1.310 Fi.
Спасибо за ваше замечание!
			
			
									
						вышеназваный комплект используется и для Luna-3 1.310 Fi.
Спасибо за ваше замечание!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				ГригорийСт
 - Сообщения: 2
 - Зарегистрирован: 28 авг 2012, 15:15
 
Re: LUNA-3 1.310 Fi и комплект управления 3х ходовым клапано
Комплект + труба до бойлера = ГВ
Это радует
)) 
Спасибо!
			
			
									
						Это радует
Спасибо!
Re: LUNA-3 1.310 Fi и комплект управления 3х ходовым клапано
Я правильно понял если у меня котел LUNA-3 1.310Fi то ГВС без боллера не сделать?ГригорийСт писал(а):ДАНО:
1. Котёл LUNA-3 1.310Fi одноконтурный и предполагает использование для подготовки ГВ отдельного бойлера.
Нельзя подвести просто холодную воду на второй справа ввод и забирать горячую с третьего справа выхода или второй справа вход можно использовать только для подпитки системы отопления(для поднятия давления)?
- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
- 
						
- 1 Ответы
 - 4120 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 5 Ответы
 - 2185 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Starik																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 1 Ответы
 - 897 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 2 Ответы
 - 7121 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Евгений С -																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 17 Ответы
 - 3302 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Starik																			
											
										
																		
 
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя