ECO FOUR + ZONT H-1 сигнал об аварии котла

Сообщение Сергей Татенко »

Добрый день!

Каким образом подключить котел ECO FOUR к ZONT H-1 чтобы последний передавал сигнал об аварии котла
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Re: ECO FOUR + ZONT H-1 сигнал об аварии котла

Сообщение BAXI-Ural »

Вам нужна "Интерфейсная плата сигнала о блокировке" KHG 714100510
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Re: ECO FOUR + ZONT H-1 сигнал об аварии котла

Сообщение BAXI-Ural »

Bahus писал(а):Инструкцию на приблуду выложите, пожалуйста.
http://avtogsm.ru/doc/ZONT-H-1-Passport.pdf
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Автор темы
Сергей Татенко

Re: ECO FOUR + ZONT H-1 сигнал об аварии котла

Сообщение Сергей Татенко »

Спасибо всем за ответы!

Извините, что не сразу отреагировал. Не сразу понял как работает форум

Касательно платы KHG 714100510. На сайте BAXI есть следующая информация:

Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла. Используется в котлах серии ECO3, ECO3 COMPACT.

Будет ли она работать с ECO FOUR? Если да, то куда ее присоединять?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: ECO FOUR + ZONT H-1 сигнал об аварии котла

Сообщение BAXI - Volga »

Работать будет.
Присоединять на основную плату
Вложения
Интерфейсная плата на майн.jpg
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
Сергей Татенко

Re: ECO FOUR + ZONT H-1 сигнал об аварии котла

Сообщение Сергей Татенко »

Спасибо!

вопрос закрыт
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Eco four и Zont Smart 2.0
    amp » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    1461 Просмотры
    Последнее сообщение amp
  • Взаимодействие котла Baxi Eco Four 24 и контроллера Baxi Connect+
    1 Ответы
    6871 Просмотры
    Последнее сообщение Monstar
  • Eco Four в Интернет (переделка)
    Perida4a » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    201 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    525 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New
    ximik666 » » в форуме Автоматика котлов
    10 Ответы
    1340 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Bing [Bot], Yandex [Bot]