Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
redx
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 22:37

Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение redx »

Прошу помочь разобраться
Газовый напольный котел Baxi slim 400

На первом фото котельная не моя, просто чтоб наглядно видно было котел.
Изображение

Вытяжка полтора метра (над шапочкой с датчиком угара) вертикальная труба из нержавейки, угол и полтора метра до выхода на улицу.
Котельная, помещение 1,7м*1,7м высота примерно 3,5м (из-за особенностей дома)

Купил год назад, проработал 3-4 месяца. номер телефона 8 928 888 84 (сорок восемь)

В общем когда котел горит примерно через час или полтора происходит взрыв газа, видимо он накапливается под потолком, т.к есть окно и открыта дверь котельной, вытяжки нет.
Дверь высотой примерно 2 м. окно на уровне 2м размером 0,3м*0,5м. В потолке вытяжки нет а это примерно полтора метра, завтра попробую пробить дырку в стене примерно семидесятку, но тогда тепло с котельной будет уходить, какой смысл было ставить батарею туда. Или есть смысл ставить вытяжку с вентилятором.
Проверил все трубы с факелом, утечки нет, подозреваю что где то котел пропускает или на старте или в процессе горения.

Прошу прощения за мое знание технических слов. И возможно оформления поста.
20141006_213613.jpg
20141006_213622.jpg
20141006_213607.jpg
Последний раз редактировалось redx 06 окт 2014, 23:19, всего редактировалось 2 раза.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6538
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение RADAR »

отчего вверху происходит взрыв?

Автор темы
redx
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 22:37

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение redx »

Видимо когда зажигалка срабатывает, но там еще стоит насос для воды, живу в сельской местности, вода с колодца, насос включается когда в доме открывают воду, возможна искра, но он стоит на полу,у самого выхода, а дверь открыта, да и дверь считай ширина 1,2м на 1.7м котельной.

Щас сбегаю сфоткаю

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6538
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение RADAR »

зажигалка тоже внизу..не клеится..нужен источник детонации вверху.. а как без вентиляции вам пропустили котел то?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение BAXI - Volga »

Опишите подробнее - взрыв именно в помещении котельной и Вы его наблюдаете как открытое пламя? или Вы слышите какой-то хлопок вверху? в дымоходе?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
redx
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 22:37

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение redx »

Прошу прощения фотки пришлось повернуть т.к их не пропускало
Под потолком ничего нет, даже света в комнате.

Пропустили, так мне никто не проверял, а что должны были? :)))
Вложения
20141006_232611.jpg
20141006_232548.jpg
20141006_232536.jpg

Автор темы
redx
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 22:37

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение redx »

Я визуально не могу проследить момент взрыва, слышу громкий взрыв, выбегаю, а там пыль в котельной, запах.
Жена рядом с котельной стояла, тоже слышала. В общем для эксперимента я раз 10 проверял. каждый раз взрыв.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6538
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение RADAR »

redx писал(а):Я визуально не могу проследить момент взрыва, слышу громкий взрыв, выбегаю, а там пыль в котельной, запах.
Жена рядом с котельной стояла, тоже слышала. В общем для эксперимента я раз 10 проверял. каждый раз взрыв.
вы как сапер пробуете с расстояния что-ли? :D не понял суть Ваших экспериментов..пробуйте заменить трансформатор розжига думаю..

Автор темы
redx
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 22:37

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение redx »

Не в дымоходе, а именно в помещении, посему комната пахнет паленным.
Сейчас попробовал снизить котел на самый минимум, стоит пока, часа полтора прошло
Мы с другом все облазили с факелом, даже дымоход, на момент старта повсюду спичками тыкали. Нюхали :)
Ну не нашли мы ничего. Газ природный.
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение garry »

Проверь клапан, у меня есть один ситовский клапан, который в закрытом положении пропускает газ, котел поработал, типа закрыл газ, три минуты ждет, потом зажигается, хлопок бум.

Автор темы
redx
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 22:37

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение redx »

RADAR писал(а):
redx писал(а):Я визуально не могу проследить момент взрыва, слышу громкий взрыв, выбегаю, а там пыль в котельной, запах.
Жена рядом с котельной стояла, тоже слышала. В общем для эксперимента я раз 10 проверял. каждый раз взрыв.
вы как сапер пробуете с расстояния что-ли? :D не понял суть Ваших экспериментов..пробуйте заменить трансформатор розжига думаю..
Я смогу его самостоятельно заменить?
А вытяжка наверное не дала бы газу накапливаться, но и кажись не в этом суть, газ то есть.

Кстати когда котел не горит, ничего такого не происходит, значит утечка начинается после запуска котла

Автор темы
redx
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 22:37

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение redx »

garry писал(а):Проверь клапан, у меня есть один ситовский клапан, который в закрытом положении пропускает газ, котел поработал, типа закрыл газ, три минуты ждет, потом зажигается, хлопок бум.
Видимо придется вызывать кого нибудь... я сам не разберусь где клапан, где что.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6538
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение RADAR »

сложно сказать..я сам меняю без помощи..

Автор темы
redx
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 22:37

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение redx »

RADAR писал(а):сложно сказать..я сам меняю без помощи..
Я IT-шник :)

Но еслиб посмотреть фото этого клапана :) возможно смог бы сам.

Автор темы
redx
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 22:37

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение redx »

Так что мы имеем, проверить трансформатор розжига и ситовский клапан?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6538
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение RADAR »

понаблюдать и послушать за искрой..думаю можно что-то осознать будет..

Автор темы
redx
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 22:37

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение redx »

А вообще котел-сказка, яб поставил к нему кучу прибамбасов которые прочитал на сайте, но вот незадача... взрывается :)

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6538
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение RADAR »

да решится со взрывами..действуйте.. :D

Автор темы
redx
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 22:37

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение redx »

RADAR писал(а):понаблюдать и послушать за искрой..думаю можно что-то осознать будет..
На регуляторе котла стоит шкала комфорт, я сейчас поставил на самый минимум, вот уже сколько времени прошло, стоит не шолохнется :)
Завтра днем буду сидеть прям перед котельной и ждать взрыва, аaa... страшно :)

Автор темы
redx
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 22:37

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение redx »

Я с г. Грозный, надеюсь смогу тут кого найти в сервисном центе. Как я понял у меня два года гарантии.

Автор темы
redx
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 22:37

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение redx »

RADAR писал(а):да решится со взрывами..действуйте.. :D
Понаблюдаю еще завтра день и помучаю тогда форум, дети болеют уже, в доме холодно... Седня уже ток спать, в комнате тепло стало.

Автор темы
redx
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 22:37

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение redx »

В общем сделал вытяжку, взрыв повторился. Значит взрыв не в помещении а внутри котла происходит
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение BAXI - Volga »

Ну вот наконец-то подходим к истине...
Для начала неплохо бы проверить состояние горелки и топочной камеры- сдаётся мне там полно грязи и сажи :o
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

kgip
Завсегдатай
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 04:22
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 54

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение kgip »

судя по всему увас отделка была. смотрите тело котла. если сажа. то химия Фаух 600 вам в помощь!
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение Bahus »

redx писал(а):Но еслиб посмотреть фото этого клапана :) возможно смог бы сам.
Откидываете переднюю крышку котла. Прямо по центру будет газовый клапан. К нему магистраль металлическая идет справа с задней части.
Блок розжига закреплен на клапане одним винтом. Серого, черного или коричневого цвета пластик. От него идет провод к плате и провода на электроды.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
redx
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 22:37

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение redx »

Замена устройства розжига решило проблему. С наступлением холодов примерно через месяц решил добавить оборотов на котле, опять начал взрываться.
Повторно заменили устройство розжига на другую, но уже шоколадного цвета... вроде пока работает.

На форуме пишут что нужно соединить нулевую шину и шину заземления, но тогда выбивает УЗО.
Может сделать еще одно заземление и подключить его прямо в розетку котла. Или вообще не использовать УЗО?

Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 43

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение Anatolii »

заземление вообще есть? кто пусконаладку проводил ( если котел на гарантии) ? напряжение в сети какой ? стабилизатор ? приточка воздуха..

Дмитрий74
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 17:33

Re: Baxi slim 400. Взрыв газа в котельной

Сообщение Дмитрий74 »

В данный момент тоже борюсь с такой же проблемой, для начала проверь правильность подключения котла к розетки (коричневый-фаза, синий-нейтраль, жёлто зелёный-земля) через стабилизатор, проверь зазор между электродоми розжига (3мм), и почисть горелку в местах крепления и около электрода.Транформатор поджига скорей всего не причём.Как бьёт искра постоянно или с задержками?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Какой программируемый датчик выбрать для котла Baxi slim 1.400 in
    AlexR » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    5239 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Датчик бойлера косвенного нагрева для котла Baxi Slim 1.400 iN
    Basketron » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    5107 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
    >PAUL< » » в форуме Устройство системы ГВС
    17 Ответы
    5544 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi 1.400 Slim EF Логика включения насоса ТН
    xmike25 » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    3056 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Расход газа baxi slim 300 in.
    Ruslan6291 » » в форуме Другие вопросы
    1 Ответы
    3303 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
Боты: Bing [Bot], Yandex [Bot]