Здравствуйте! Прошу совета. Котел Baxi 149 slim in, бойлер Wester 250 литров. Схема соединений как в инструкции на бойлер. Год работало без проблем. Примерно месяц назад стал часто срабатывать предохранительный клапан. Давления воздуха в расширительном бачке нет. циркуляционный насос работает постоянно.
Владимир.
Часто срабатывает предохранительный клапан ГВС
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Часто срабатывает предохранительный клапан ГВС
Вам необходимо восстановить давление воздуха в расширительном баке и сбросной клапан перестанет срабатывать