Здравствуйте! Прошу совета. Котел Baxi 149 slim in, бойлер Wester 250 литров. Схема соединений как в инструкции на бойлер. Год работало без проблем. Примерно месяц назад стал часто срабатывать предохранительный клапан. Давления воздуха в расширительном бачке нет. циркуляционный насос работает постоянно.
Владимир.
Часто срабатывает предохранительный клапан ГВС
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13006
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1687 раз
- Возраст: 45
Re: Часто срабатывает предохранительный клапан ГВС
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2338
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
Re: Часто срабатывает предохранительный клапан ГВС
Вам необходимо восстановить давление воздуха в расширительном баке и сбросной клапан перестанет срабатывать
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя