Baxi main four 240f

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Kurbatova
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 23:56

Baxi main four 240f

Сообщение Kurbatova »

Доброй ночи. Газовый котел baxi main four 240 f (серийный номер 133675607) Отказ оборудования. Установлен в частном доме, переведен на разжиженый газ. Предвестники: 3 дня повышенное давление, снижали спуском жидкости через котел, затем ошибка е98, практически сразу выключился с последующим запахом гари. Больше не включали.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Baxi main four 240f

Сообщение BAXI - Volga »

Кто переводил котёл на сжиженный газ? Пусконаладку делали?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Re: Baxi main four 240f

Сообщение Bahus »

Букет проблем по всей видимости.

Давление.
1. Проверить, закрыт ли подпиточный вентиль. Снизу с левой стороны черная ручка. Крутить до упора по часовой стрелке.
2. Ревизия расширительного бака.

Электрика.
1. Смотреть на плату на предмет поврежденных элементов. Идет ли от нее запах гари? E98 это нештатная работа внутренних цепей платы.
2. На всякий случай проверить всю проводку котла на предмет повреждений.

Есть подозрение, что плате хана. Если котел на обслуживании стоит у кого-либо - вызывайте. В противном случае возможен попадос на 9300 руб. Столько сегодня плата стоит.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Re: Baxi main four 240f

Сообщение Bahus »

BAXI - ПФО писал(а):Кто переводил котёл на сжиженный газ? Пусконаладку делали?
Кстати, да. Забыл об этом совсем.
Газовый клапан перенастраивался при запуске?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Kurbatova
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 23:56

Re: Baxi main four 240f

Сообщение Kurbatova »

Вызвали мастера из официального сервисного центра, жднм чуда)) Устанавливали "по знакомству" и запускали тоже, в магазине нислова не сказали об обязательной установке лицензируемой фирмой, когда обратились с претензией, сказали что сами должны были в гарантийном талоне прочитать... Как-то так((( полное письмо с описанием ситуации и проблемой, отправила в представительство на электронный адрес ... Ну и заказали новый котел((((
Аватара пользователя

makso
Завсегдатай
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
Откуда: Сочи

Re: Baxi main four 240f

Сообщение makso »

Kurbatova писал(а):Ну и заказали новый котел((((
По моему поспешили, хватило бы только платы и
Kurbatova писал(а):мастера из официального сервисного центра

Автор темы
Kurbatova
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 23:56

Re: Baxi main four 240f

Сообщение Kurbatova »

Ну мастер сказал, что если отремонтируют, то деньги за котел можно будет забрать, т.к. Привезут только завтра....два часа уже возятся... Держу кулачки...
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    6 Ответы
    4361 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
  • Котел baxi main four 24 периодически выдвет ошибку E26 или E25
    МаксимE » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    2548 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    51 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • Система ГВС котла Baxi eco four 24F
    Александр14 » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    368 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    401 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Google [Bot]