Я так понимаю дымоход коаксиальный?
Если это коаксиал - то его максимальная длина 5 метров,
причем каждый отвод 90 градусов уменьшает ее на 1 метр (не считая
первого от котла).
То есть у Вас эквивалентная длина дымохода получается
примерно 4,4-4,5 метра. То есть проходит по тех. данным.
Делайте уклон 1% в сторону улицы.
Утеплять его особого смысла я не вижу, а если гараж отапливаемый,
то наоборот неутепленный дымоход даже лучше, т.к. наружный воздух
будет немного подогреваться.
Все верно, коаксиальный. Температура в гараже, как на улице. Разница между температурой трубы и воздуха в гаражей не приведет ли к образованию конденсата?
Конденсат будет (уклон нужен чтоб он стекал наружу), но чтоб его было меньше трубу лучше утеплить.
Я бы организовал забор воздуха из гаража сразу после прохода через стену, а оставшиеся 3 метра кольцевого канала заполнил бы теплоизоляцией.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
ситуация схожая с гаражом.
вопрос такой - котел находится в доме, а коаксиал из дома выходит под навес, там под навесом проходим метра 2 и выходит на улицу. общяя длинна с учетом одного отвода не привышает 3х метров. так вот - коаксиал будет работать в таких условиях зимой ??????
BAXI-Ural писал(а):Конденсат будет (уклон нужен чтоб он стекал наружу)
Скажите пожалуйста, как проверить соблюдение уклона горизонтального дымохода?
Подозреваю, что мой дымоход (см. приложенное фото) уклоняется вверх:
1. Пузырек уровня уходит влево
2. Перпендикуляр к трубе не параллелен отвесу.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Котел не конденсационного типа, с закрытой камерой сгорания, Baxi Mainfour 240F.
С наступлением холодов в помещении при работе котла стал появляться легкий запах. Мыльная пена утечек нигде не выявила. Возможно, конденсат как раз и попадает из-за задранной вверх горизонтальной трубы коаксиального дымохода, вызывая неполное сгорание газа.