Тепловая схема котельной на котлах Power HT


Автор темы
Boombastik83
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 06:03

Тепловая схема котельной на котлах Power HT

Сообщение Boombastik83 »

Здравствуйте Уважаемые специалисты!
Подскажите как подключить такое количество потребителей. Приложил 2 схемы. Какая из них более менее рабочая может требует доработки.
Котельная крышная на нужды одного здания (торговый центр), теплоснабжение ГВС и вентиляции независимое через теплообменники (в схему пока не включил).
И еще один вопрос: требуется аварийное топливоснабжение, подключение газовых баллонов сжиженного газа возможно ли такое? Баллоны не хранятся в котельной доставляются только при аварийных ситуациях.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Re: Тепловая схема котельной на котлах Power HT

Сообщение BAXI-Ural »

Первая схема предпочтительнее выглядит... Непонятно только, почему отопление котельной и спутник "прямые"...
Рисуйте полную схему... поправим.
По баллонам. Считается, что от одного 50-литрового больше 10 кВт не снять, вот исколько их у вас будет?
Для перевода котлов с природного на газа на СУГ требуется их ручная квалифицированная настройка с применением газоанализатора, переключателем не щелкнешь...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Гость

Re: Тепловая схема котельной на котлах Power HT

Сообщение Гость »

Спасибо за совет! Вот закончу схему закину, газобаллоны рассчитаю точно количество укажу, эта схема просто набросок, все мероприятия по переключению на сжиженный газ в проекте опишу.

Вернуться в «Старые темы»