Тепловая схема котельной на котлах Power HT

Закрыто

Автор темы
Boombastik83
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 06:03

Тепловая схема котельной на котлах Power HT

Сообщение Boombastik83 »

Здравствуйте Уважаемые специалисты!
Подскажите как подключить такое количество потребителей. Приложил 2 схемы. Какая из них более менее рабочая может требует доработки.
Котельная крышная на нужды одного здания (торговый центр), теплоснабжение ГВС и вентиляции независимое через теплообменники (в схему пока не включил).
И еще один вопрос: требуется аварийное топливоснабжение, подключение газовых баллонов сжиженного газа возможно ли такое? Баллоны не хранятся в котельной доставляются только при аварийных ситуациях.
Вложения
Магаз ТМ-Model.pdf
(44.57 КБ) 212 скачиваний
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Тепловая схема котельной на котлах Power HT

Сообщение BAXI-Ural »

Первая схема предпочтительнее выглядит... Непонятно только, почему отопление котельной и спутник "прямые"...
Рисуйте полную схему... поправим.
По баллонам. Считается, что от одного 50-литрового больше 10 кВт не снять, вот исколько их у вас будет?
Для перевода котлов с природного на газа на СУГ требуется их ручная квалифицированная настройка с применением газоанализатора, переключателем не щелкнешь...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2
Аватара пользователя

Гость

Re: Тепловая схема котельной на котлах Power HT

Сообщение Гость »

Спасибо за совет! Вот закончу схему закину, газобаллоны рассчитаю точно количество укажу, эта схема просто набросок, все мероприятия по переключению на сжиженный газ в проекте опишу.
#3
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • В котельной пахнет газом
    natasha67 » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    673 Просмотры
    Последнее сообщение natasha67
  • Наледь на трубе внутри котельной.
    Kams » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    15 Ответы
    1497 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения
    4 Ответы
    2075 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000
    18 Ответы
    1626 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Старые темы»