От работы горелки подплавилась теплоизоляция бойлера и корпус платы управления на котле Baxi NUVOLA-3 Comfort 280i. Подскажите в чем дело!
p.s.Фото сделать не догадался.
От работы горелки подплавилась теплоизоляция
-
Buxa
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 ноя 2014, 23:17
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13174
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1723 раза
- Возраст: 45
Re: От работы горелки подплавилась теплоизоляция
У нас была похожая беда. Только с Луной. Тоже с открытой камерой.
Дымоход был сделан через одно место и конденсат потоком лился на теплообменник и горелку.
В итоге вся горелка проржавела и пламя шло "изо всех щелей", что называется. Спалил всю обмуровку камеры, теплообменник с горелкой, естественно, тоже под замену. Хорошо сам не сгорел.
Проверьие поверхность ламелей горелки. При необходимости очистите. Тоже самое касается и теплообменника. Верхняя и нижняя поверхности. При розжиге и горении наблюдайте за пламенем. Желательно на максимальной мощности.
Без фоток сложно еще что-то посоветовать.
Дымоход был сделан через одно место и конденсат потоком лился на теплообменник и горелку.
В итоге вся горелка проржавела и пламя шло "изо всех щелей", что называется. Спалил всю обмуровку камеры, теплообменник с горелкой, естественно, тоже под замену. Хорошо сам не сгорел.
Проверьие поверхность ламелей горелки. При необходимости очистите. Тоже самое касается и теплообменника. Верхняя и нижняя поверхности. При розжиге и горении наблюдайте за пламенем. Желательно на максимальной мощности.
Без фоток сложно еще что-то посоветовать.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6781
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 421 раз
- Возраст: 51
Re: От работы горелки подплавилась теплоизоляция
там больше ничего быть и не может..чистить от грязи теплообменник..