Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какой алгоритм работы котла при достижении заданной темп теплоносителя?
Просто наблюдаю картину: выставлено на котле 50 град, котел нагревает антифриз до этой температуры, а затем как будто переходит в режим поддержания этой темп (снижается шум работы котла), т.е. работает постоянно, а температура больше не растет. Если выставить 60 град, то же самое, разогревает до 60 и держит. Разве это нормально? Котлу неделя.
Заранее благодарю за подсказку.
Подскажите пожалуйста, какой алгоритм работы котла при достижении заданной темп теплоносителя?
Просто наблюдаю картину: выставлено на котле 50 град, котел нагревает антифриз до этой температуры, а затем как будто переходит в режим поддержания этой темп (снижается шум работы котла), т.е. работает постоянно, а температура больше не растет. Если выставить 60 град, то же самое, разогревает до 60 и держит. Разве это нормально? Котлу неделя.
Заранее благодарю за подсказку.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
Судя по Вашему описанию котёл работает нормально
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
А антифриз какой концентрации?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
Честно говоря, не знаю, купил готовый раствор "Теплый дом ЭКО", залил его без разбавления.BAXI-Ural писал(а):А антифриз какой концентрации?
Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
А разве котел не должен выключаться для экономии газа? Я тут на форуме почитал, некоторые форумчане время засекли между отключением/включением...RADAR писал(а):он так и должен работать..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
Котёл должен греть а не экономить газ. Если датчик температуры даёт запрос на тепло, то котёл будет греть.
Концентрация раствора на какую температуру замерзания была?
В помещении тепло или холодно?
Концентрация раствора на какую температуру замерзания была?
В помещении тепло или холодно?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5943
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
это точно..экономит человек, а не котел..а какими способами будете экономить - это другой вопрос..
Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
Замечательно! Котел греет. Не понятно, почему не выключается, ведь датчик температуры никакого запроса на тепло не должен давать, все, котел нагрел антифриз до заданной температуры.... Причем когда допустим, сначала было установлено на 60, котел нагрел до 60, я беру и ставлю 50, котел вырубается, при 40-43 снова включается на нагрев, нагревает до 50 и все, так и держит 50, работая постоянно.BAXI - ПФО писал(а):Котёл должен греть а не экономить газ. Если датчик температуры даёт запрос на тепло, то котёл будет греть.
Концентрация раствора на какую температуру замерзания была?
В помещении тепло или холодно?
Концентрация раствора до -30 град.
В доме +15.
Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
Можете описать алгоритм работы котла? Инструкция никчемная абсолютно. Может это новая программа какая-то? У всех выключается, у меня нет.RADAR писал(а):это точно..экономит человек, а не котел..а какими способами будете экономить - это другой вопрос..
Если будет работать постоянно, тогда продам котел.
Газовый счетчик мотает так, что страшно смотреть. И это при -10 за бортом..
Дом из газосиликата, 500 мм, площадь 190 кв. м.,энергосберегающие окна, оштукатурен изнутри и снаружи. Правда никто пока не живет. Первый запуск котла 4 дня назад. Радиаторы алюминий.
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
Я бы разбавил антифриз до -15 -20 если без него нельзя а котел греет +5 к заданному на котле ( задал 50 вырубится горелка на 55) затем задержка между включениями 3 мин. ( заводская) а там если упадет температура ниже заданной то включится .
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
Первый пуск , первые дни , стройка , котел будет сжигать почти в 2 раза больше чем в жилом доме . Еще по логике котла - подходя к заданной температуре мощность снижается до мин. А у вас скажем 200 квадратов и котел с минимальной мощью 9.3 кВт если эти 9.3 кВт начнут перегревать теплоноситель выше заданной +5 то котел отключится- если нет то нет тогда будет поддерживать температуру и работать .
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
Другими словами: котел вышел на минимальный режим в 9 кВт, и это ровно столько, сколько нужно для восполнения теплопотерь здания на текущем температурном режиме. Сколько теплоноситель забрал энергии в котле, столько радиаторы и отдали. Поэтому у вас температура теплоносителя не растет и не падает. Это, практически, идеальный режим работы котла.
В режиме включения-выключения вы бы получили тоже самое. Котел, возможно, даже больше съел бы, поскольку запускается он на максимальной мощности, а только потом начинает модулировать исходя из темпа роста температуры. Только от включений-выключений котлу ни фига лучше не станет.
Поскольку дом, как я понял, все еще прогревается, то рано или поздно котел нагонит адекватную температуру и будет работать так как вы и хотите. Можете проэкспериментировать. Поставьте t=80°С - думаю он тут же тактовать начнет. Но газа от этого меньше не съестся. Да и антифризу на такой температуре не лучше будет.
В режиме включения-выключения вы бы получили тоже самое. Котел, возможно, даже больше съел бы, поскольку запускается он на максимальной мощности, а только потом начинает модулировать исходя из темпа роста температуры. Только от включений-выключений котлу ни фига лучше не станет.
Поскольку дом, как я понял, все еще прогревается, то рано или поздно котел нагонит адекватную температуру и будет работать так как вы и хотите. Можете проэкспериментировать. Поставьте t=80°С - думаю он тут же тактовать начнет. Но газа от этого меньше не съестся. Да и антифризу на такой температуре не лучше будет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
Ваш антифриз нужно разбавит пополам дистилированной водой (это -10 примерно )А то велик риск для теплообменника...
И как вам сказали котел вошел в равновесное состояние, мощность находится сейчас в диапазоне 9,3 - 24 кВт. Нормально.
И как вам сказали котел вошел в равновесное состояние, мощность находится сейчас в диапазоне 9,3 - 24 кВт. Нормально.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
Спасибо. Поясните, пожалуйста, "велик риск для теплообменника" - риск чего?BAXI-Ural писал(а):Ваш антифриз нужно разбавит пополам дистилированной водой (это -10 примерно )А то велик риск для теплообменника...
И как вам сказали котел вошел в равновесное состояние, мощность находится сейчас в диапазоне 9,3 - 24 кВт. Нормально.
Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
Спасибо! Теперь кажется понятно. Т.е. если случится так, что теплопотери дома будут меньше 9 кВт, можно ожидать, что при работе в минимальном режиме ( на 9 кВт) котел будет нагревать воду и при превышении заданной на 5 град, выключится...Bahus писал(а):Другими словами: котел вышел на минимальный режим в 9 кВт, и это ровно столько, сколько нужно для восполнения теплопотерь здания на текущем температурном режиме. Сколько теплоноситель забрал энергии в котле, столько радиаторы и отдали. Поэтому у вас температура теплоносителя не растет и не падает. Это, практически, идеальный режим работы котла.
В режиме включения-выключения вы бы получили тоже самое. Котел, возможно, даже больше съел бы, поскольку запускается он на максимальной мощности, а только потом начинает модулировать исходя из темпа роста температуры. Только от включений-выключений котлу ни фига лучше не станет.
Поскольку дом, как я понял, все еще прогревается, то рано или поздно котел нагонит адекватную температуру и будет работать так как вы и хотите. Можете проэкспериментировать. Поставьте t=80°С - думаю он тут же тактовать начнет. Но газа от этого меньше не съестся. Да и антифризу на такой температуре не лучше будет.
До 80-ти ни разу не грел, максимум было 77 при выключении 1 контура отопления, больше греть не дал. При работе всех контуров больше 68 град котел не нагревает, похоже что не хватает мощности. Что значит "тактовать начнет"?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
Риск локального перегрева и "закоксовывания"....Гость писал(а):Спасибо. Поясните, пожалуйста, "велик риск для теплообменника" - риск чего?BAXI-Ural писал(а):Ваш антифриз нужно разбавит пополам дистилированной водой (это -10 примерно )А то велик риск для теплообменника...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5943
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
каждый год эти вопросы...настроят дома нескромные и начинают выносить моск мастерам.. ..ну всмысле экономить после постройки паровоза..
Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
Была бы толковая инструкция, вопросов бы не было...а экономить не воспрещается))))RADAR писал(а):каждый год эти вопросы...настроят дома нескромные и начинают выносить моск мастерам.. :evil: :D ..ну всмысле экономить после постройки паровоза.. :lol:
Может и дом на сэкономленные построен был...
И что бы делали мастера со своим "моском" без вопросов? )))
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
Вы что же надеетесь что другой котёл будет работать работать по другим законам термодинамики?Гость писал(а):Если будет работать постоянно, тогда продам котел.RADAR писал(а):это точно..экономит человек, а не котел..а какими способами будете экономить - это другой вопрос..
Всё дело в теплоёмкости... у воды теплоёмкость гораздо выше чем у раствора антифриза.
Поэтому антифриз хуже передаёт тепло от котла в систему
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5943
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
а моск бы дольше не терял клетки.. на дольше б хватило..Александер писал(а):Была бы толковая инструкция, вопросов бы не было...а экономить не воспрещается))))RADAR писал(а):каждый год эти вопросы...настроят дома нескромные и начинают выносить моск мастерам.. ..ну всмысле экономить после постройки паровоза..
Может и дом на сэкономленные построен был...
И что бы делали мастера со своим "моском" без вопросов? )))
Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
Ух ты..ничего себе... вообще-то исходя из этого антифриз должен быстрее нагреваться при одинаковой мощности котла...теплоемкость то ниже..BAXI - ПФО писал(а):Вы что же надеетесь что другой котёл будет работать работать по другим законам термодинамики?Гость писал(а):Если будет работать постоянно, тогда продам котел.RADAR писал(а):это точно..экономит человек, а не котел..а какими способами будете экономить - это другой вопрос..
Всё дело в теплоёмкости... у воды теплоёмкость гораздо выше чем у раствора антифриза.
Поэтому антифриз хуже передаёт тепло от котла в систему ;)
Я не против законов термодинамики, для меня было непонятно, почему производитель настроил котел так, что котел не экономит (на мой взгляд) топливо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
Если теплоемкость ниже, то и забирать тепла он будет меньше. Кроме того у антифризов выше вязкость, поэтому его по системе сложнее протолкнуть.
В общем вода - лучший теплоноситель. ИМХО. И не только мое.
А котел настроен как раз, чтобы греть сколько нужно. Вот если бы он на полную круглосуточно молотил, тогда да. А так.. Можно и костерок в гостиной развести и угольки поддерживать. Вот где экономия-то. Только она вам такая нужна?
В общем вода - лучший теплоноситель. ИМХО. И не только мое.
А котел настроен как раз, чтобы греть сколько нужно. Вот если бы он на полную круглосуточно молотил, тогда да. А так.. Можно и костерок в гостиной развести и угольки поддерживать. Вот где экономия-то. Только она вам такая нужна?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
Конечно, такая не нужна)) Вообще хотел всех поблагодарить, кто отозвался, и прояснил мой вопрос. Всех с наступающим Новым Годом!Bahus писал(а):Если теплоемкость ниже, то и забирать тепла он будет меньше. Кроме того у антифризов выше вязкость, поэтому его по системе сложнее протолкнуть.
В общем вода - лучший теплоноситель. ИМХО. И не только мое.
А котел настроен как раз, чтобы греть сколько нужно. Вот если бы он на полную круглосуточно молотил, тогда да. А так.. Можно и костерок в гостиной развести и угольки поддерживать. Вот где экономия-то. Только она вам такая нужна?
А по поводу воды - согласен, но не совсем. Вода лучший теплоноситель в системе охлаждения, поскольку общедоступна и опять же высокая теплоемкость.
В отоплении - нет. Т.к. 1)замерзает, а у нас бывает эл-во отключают..2)накипь (про водоподготовку не стоит, проще и дешевле антифриз залить) 3) коррозия (у антифриза в составе уже есть ингибиторы).
Кстати, может подскажете, какой бензогенератор подойдет для фазозависимого котла? Желательно марку и модель, если знаете..
Спасибо!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
Ой ли? А в контуре ГВС у вас тоже Антифриз?Александер писал(а):1)замерзает, а у нас бывает эл-во отключают..
Ой ли? См. пункт 1.Александер писал(а):2)накипь (про водоподготовку не стоит, проще и дешевле антифриз залить)
Это не значит что не будет коррозии.Александер писал(а):3) коррозия (у антифриза в составе уже есть ингибиторы).
ЗдесьАлександер писал(а):Кстати, может подскажете, какой бензогенератор подойдет для фазозависимого котла? Желательно марку и модель, если знаете..
Спасибо!
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Re: Котел Экофоур 1.24 работает постоянно
Меня после НГ такой же заказчик ожидает - дом 500 метров, два настенника по 42 кВт. "Наверное" плохо настроены, слишком много газа едят. Поедем с тепловизором только. Иначе смысла нет объяснять что либо.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 14 Ответы
- 1964 Просмотры
-
Последнее сообщение Иван Бер
-
- 5 Ответы
- 830 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 21 Ответы
- 835 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 17 Ответы
- 960 Просмотры
-
Последнее сообщение demn
-
- 8 Ответы
- 1026 Просмотры
-
Последнее сообщение FilimonArz
Кто сейчас на конференции