BAXI POWER HT 1.850 (85кВ)
BAXI POWER HT 1.850 (85кВ)
Котёл бесперебойно отслужил 2 года, теперь встал, на улице -15. Сначала выдавал ошибку E 110, после этого почистили термостат тяги и он выдал ошибку E 133. Что делать? 

-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: BAXI POWER HT 1.850 (85кВ)
ТО хоть раз делали?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 21 ноя 2014, 08:56
- Откуда: Владимирская область, г. Александров
- Контактная информация:
Re: BAXI POWER HT 1.850 (85кВ)
Совершенно очевидно - вызывать сервисную службу!
Если традиционные котлы могут быть продиагностированы и с какой-то долей погрешности более менее приведены обычным пользователем в рабочее состояние, то конденсационники настраиваются и ремонтируются исключительно сервисной службой со знаниями, навыками и приборами..!!
Если традиционные котлы могут быть продиагностированы и с какой-то долей погрешности более менее приведены обычным пользователем в рабочее состояние, то конденсационники настраиваются и ремонтируются исключительно сервисной службой со знаниями, навыками и приборами..!!
8-800-775-07-48 (звонок бесплатный с любых телефонов)
Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба
Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: BAXI POWER HT 1.850 (85кВ)
Вызывайте сервис! Пусть для начала проведут внутреннюю очистку котла, теплообменника, горелки, проверят настройки газового клапана.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: BAXI POWER HT 1.850 (85кВ)
А я вообще не понимаю, как можно "почистить термостат" - этот элемент неразборный.
И Е110 и Е133 никак не связаны. "В огороде бузина, а в Киеве дядька."
Ищите квалифицированного человека...
И Е110 и Е133 никак не связаны. "В огороде бузина, а в Киеве дядька."
Ищите квалифицированного человека...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 11:29
- Откуда: Ижевск
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 7 раз
- Возраст: 59
Re: BAXI POWER HT 1.850 (85кВ)
1. Прочитать инструкцию.
2. Нажать кнопку "резет"
3. Если ошибка повторится обратится в сервисную организацию.



2. Нажать кнопку "резет"
3. Если ошибка повторится обратится в сервисную организацию.

-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Google [Bot]