Котел Main Four 240 F. Падает давление в системе отопления.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
basistm
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 янв 2015, 11:30

Котел Main Four 240 F. Падает давление в системе отопления.

Сообщение basistm »

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, стоит котел Main Four 240 F. При длительном включении ГВС (примерно 30 минут) начинает плавно падать давление на манометре и котел отрубается по низкому давлению. А если выключить горячую воду до автоматического отключения, то давление на манометре набирается до начального значения.
Что это может быть и как это вылечить, т.к. судя по схеме в инструкции контур ГВС и отопления никак не пересекаются.
Давление в контуре отопления периодически уменьшается. Добавляю в среднем раз в неделю краном заполнения системы отопления.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Котел Main Four 240 F. Падает давление в системе отоплен

Сообщение BAXI-Ural »

basistm писал(а): Добавляю в среднем раз в неделю краном заполнения системы отопления.
И этим самым гробите котел... :evil:
У вас где-то утечка (может на системе отопления, может в котле), но сначала нужно прокачать расширительный бак...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12101
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Котел Main Four 240 F. Падает давление в системе отоплен

Сообщение Bahus »

1. Ревизируем расширительный бак.
2. Срочно ищем утечку в системе отопления, а то теплообменник угробите.
Оффтоп:
Ярослав, цеж надо как синхронно получилось :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
basistm
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 янв 2015, 11:30

Re: Котел Main Four 240 F. Падает давление в системе отоплен

Сообщение basistm »

Bahus писал(а):1. Ревизируем расширительный бак.
2. Срочно ищем утечку в системе отопления, а то теплообменник угробите.
Оффтоп:
Ярослав, цеж надо как синхронно получилось :)
В системе отопления протечки нет, т.к. луж нигде не наблюдается. В котле тоже вода ниоткуда не капает. А почему давление начинает резко понижаться именно при работе ГВС?
И расскажите, пожалуйста, почему угроблю теплообменник, ведь я просто добавляю туда немного новой воды. Например, через контур ГВС постоянно новая вода протекает.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12101
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Котел Main Four 240 F. Падает давление в системе отоплен

Сообщение Bahus »

basistm писал(а):В системе отопления протечки нет, т.к. луж нигде не наблюдается. В котле тоже вода ниоткуда не капает.
Вы же понимаете, что так не бывает. Из колеса тоже вроде не выходит ничего, а подкачивать приходится.
basistm писал(а):А почему давление начинает резко понижаться именно при работе ГВС?
Думается мне, в вашем случае, если расширительный бак спущен, то компенсация плохая. И при продолжительном проливе ГВС теплоноситель успевает остыть настолько, что давление падает ниже плинтуса. Поэтому вам и предложили бак проверить.
Межконтурных пробоев быть не должно, поскольку давление в системе отопления тогда неуклонно бы росло, пока не сравнялось бы с давлением в ХВС (либо до 3-х очей и сработал бы аварийный клапан). Само собой, это если у вас в сети водоснабжения давление больше, чем в СО.
basistm писал(а):И расскажите, пожалуйста, почему угроблю теплообменник, ведь я просто добавляю туда немного новой воды. Например, через контур ГВС постоянно новая вода протекает.
Просто немного новой воды - это просто очередная доза накипи на стенках теплообменника. Сечение контура отопления в теплообменнике не в пример меньше сечения ГВС. Да и температурный режим в ГВС другой маленько. Так что выводы делайте сами.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Re: Котел Main Four 240 F. Падает давление в системе отоплен

Сообщение garry »

Встречались мне люди из категории " мы все проверили утечек в системе нет" Как правило это все заканчивалось "нашли на батарее, текло меж секции" или "мы теплый пол отключили, вроде пока не падает" или "Мы думали что одна капелька в минуту это ерунда" Котел при этом должен быть обслужен конечно, бак есть бак. По поводу срочно ищем утечку, а то угробите что нибудь - это на народ не работает, нужно говорить им "Откладывайте 19000 рублей, в следующий раз приеду, будем теплообменник менять, потому что этот вы скоро угробите" Тогда в половине случаев они оторвут задницу от дивана, выключат ДОМ2 и позвонят "своему" сантехнику.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12101
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Котел Main Four 240 F. Падает давление в системе отоплен

Сообщение Bahus »

Вот тут хорошо сказал :!:
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1616 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Падает давление в системе отопления
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    487 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1799 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе
    nikom » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1028 Просмотры
    Последнее сообщение azzido
  • baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1174 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Google [Bot]