взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Дмитрий74
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 17:33

взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение Дмитрий74 »

Помогите пожалуйста разобраться: участились хлопки(взрывы, иногда ну очень сильные)) в котле при розжиге, трансформатор розжига работает не ровно( секунду искрит(иногда меньше) потом пауза потом опять искра и видимо в этот момент и происходит хлопок(взрыв) происходит не постоянно но за сутки раза два точно. Месяц назад поменял трансформатор розжига (уже третий), потом электроды розжига, землю дополнительно кинул со щитка, вытяжка тянет(есть датчик тяги),приток есть, волнует то что трансформатор розжига работает не ровно как это исправить.

Автор темы
Дмитрий74
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 17:33

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение Дмитрий74 »

Подскажите как проверить, разводка от щитка по трём проводам(фаза, нейтраль, земля)?

Автор темы
Дмитрий74
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 17:33

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение Дмитрий74 »

В проекте по подключению дома к электросети указано- "Тип системы заземления электроустановки: TN-C-S"
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение BAXI-Ural »

Дмитрий74 писал(а): "Тип системы заземления электроустановки: TN-C-S"
То есть нейтраль и защитный проводник на щите должны быть связаны "наглухо". Вот и замеряйте это от клемника котла. Это первое...
Второе: убедиться в чистоте горелки и тела котла, промыть, продуть сжатым воздухом...
Третье: убедиться в правильности установки электродов на установленной горелке (!); смотрите, чтоб кончики электродов находились над отверстиями горелки.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Дмитрий74
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 17:33

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение Дмитрий74 »

Спасибо за совет. Горелку почистил(прошлый раз чистил два месяца назад), электроды проверил(подогнул),
а вот про первое не понял-"Вот и замеряйте это от клемника котла. Это первое." -замерить та мне что надо (разность потенциалов что ль)