Погасание горелки на Power HT 1.1200
Погасание горелки на Power HT 1.1200
Добрый день. Котел Power HT 1.1200 при розжиге после продувки зажигает горелку, пламя есть. Далее при увеличении мощности (вентилятор начинает давать больше оборотов) периодически происходит погасание горелки с отчетливым пульсирующим гулом. И соответственно ошибка Е128 погасание пламени. При перезапуске может запуститься, а может снова погаснуть с блокировкой котла по Е128. Подскажите куда посмотреть и на что обратить внимание. Спасибо.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Погасание горелки на Power HT 1.1200
Измерить давление газа в процессе работы котла...
Проверить корректность электропитания, схема заземления TN-C-S
Извлечь горелку, осмотреть электроды (особенно контрольный)
Внимательно осмотреть камеру сгорания, проходы между витками трубок, не затапливает ли конденсатом...
Проверить корректность электропитания, схема заземления TN-C-S
Извлечь горелку, осмотреть электроды (особенно контрольный)
Внимательно осмотреть камеру сгорания, проходы между витками трубок, не затапливает ли конденсатом...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-